jud-suss
jud-suss
Резидент

Регистрация: 17.04.2012

Волгоград

Сообщений: 1714

15.08.2012 в 12:46:25

Заказчик настаивает на гребенках(коллекторах). Так как МП и сшитым полиэтиленом мы не работаем особо часто -нет пресс машинки, вариант с замуровкой скруток отпадает!:) Остается ППР, если разводка из ППР значит и гребенки нужны ППР ? Кто что скажет про данные гребенки ? я сталкиваюсь впервые:o И еще вопрос насколько имеет смысл "кренделяюров" при стандартном полдюймовом входе воды в квартиру ? 24 этаж. напор норм. давление где то 4 ка.

0
i23e
i23e
Местный

Регистрация: 08.07.2012

Москва

Сообщений: 566

15.08.2012 в 13:52:40

jud-suss написал : если разводка из ППР значит и гребенки нужны ППР ?

Не! Это дико... Ставьте регулирующий ФАР.

jud-suss написал : кренделяюров

Чойто такое?

0
matroskin210
matroskin210
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

15.08.2012 в 15:00:26

ПЕРЕВОЖУ: На вводе в квартиру 1/2. Какой смысл ставить гребёнки? Почему нельзя последовательно идти от первого к последнему потребителю.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

15.08.2012 в 15:11:48

matroskin210 написал : Почему нельзя последовательно идти от первого к последнему потребителю.

Только потому, что заказчик хочет, что было как у сех нармальных пацанов. Буквально вчера где то на сайтах видел евроконусный переход с накидной гайкой 3/4" для полипропиленовой трубы 20 мм. Это было бы решением проблемы.

0
i23e
i23e
Местный

Регистрация: 08.07.2012

Москва

Сообщений: 566

15.08.2012 в 15:25:39

Уээээй :) Как у всех нормальных пацанов за нормальные бабульки стоит Фар, овентроп, виега и трубы разведены из нержавейки :)

0
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Резидент

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

15.08.2012 в 18:23:08

matroskin210 написал : Какой смысл ставить гребёнки? Почему нельзя последовательно идти от первого к последнему потребителю.

Можно сделать и так. Но Вы моетесь в ванной тёплой водой,ктото пошёл в туалет и спустил воду-у Вас горячая,ну или на кухне посуду стали мыть. Гребёнки распределяют воду,что бы не было больших перепадов.

0
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Резидент

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

15.08.2012 в 18:25:20

А ну ещё плюс,что на каждый прибор есть свой кран к которому удобно подобраться.

0
jud-suss
jud-suss
Резидент

Регистрация: 17.04.2012

Волгоград

Сообщений: 1714

15.08.2012 в 18:57:08

matroskin210 написал : ПЕРЕВОЖУ: На вводе в квартиру 1/2. Какой смысл ставить гребёнки? Почему нельзя последовательно идти от первого к последнему потребителю.

Спасибо :) Все верно 1/2 от стояков ХВС и ГВС.

0
jud-suss
jud-suss
Резидент

Регистрация: 17.04.2012

Волгоград

Сообщений: 1714

15.08.2012 в 19:01:08

i23e написал : Не! Это дико... Ставьте регулирующий ФАР.

Чойто такое?

А как американки от ППР на отводы накрутить ? Хватит расстояния между отводами ?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26039

15.08.2012 в 19:05:16

Мастер Игорь написал : Гребёнки распределяют воду,что бы не было больших перепадов.

Если тройники имеют достаточное сечение (ВР 1/2" для стали или хотя бы 26-20-26 для ПП), то получается распределённый коллектор.

0

Следование моим советам вредит кошельку

jud-suss
jud-suss
Резидент

Регистрация: 17.04.2012

Волгоград

Сообщений: 1714

15.08.2012 в 19:06:54

i23e написал : Уээээй :) Как у всех нормальных пацанов за нормальные бабульки стоит Фар, овентроп, виега и трубы разведены из нержавейки :)

Виега имеется в виду ихние пресс соединения или арматура трубы ? Я только за "нормальные бабульки " ))

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.