sarlen написал :
2 График 2, считаете удлинение по графику 1 (например для 30 градусов и 3 метрах трубы удлинение около 12-15 мм) по графику 2 для 16 трубы длина компенсатора 400 мм (на самом деле можно немножко меньше). Для эстетичности можете компенсатор засунуть за фановую трубу. Т. е. оба стояка загибаются за стояк канализации и возвращаются назад потом.
попробуем на примере:
труба 32 разность температур 40 высота потолка у меня 2,5м, возьмем 3м по таблице 1
удлинение по графику 1 - примерно 18мм
по графику 2 Ls получаем - около 700 мм.
смотрим рисунок 15.
так вот там обозначение Ls уходит в сторону от стояка потом вертикальный кусок и снова Ls возврат к стояку.
так вот если это ответвление Ls под углом 90 градусов делать в сторону длиной 700 мм делать представляете какая "дура" получается.
как ее в шкаф то прятать???
мне проще тогда кольцо оставить оно гораздо компактнее.
или я что то неправильно понял???