Гость_
Гость_
Эксперт

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

23.09.2012 в 09:13:52

На всякий случай позволю себе сделать небольшую рекламу в разделе Коллег по специальности. Я год-другой назад грозился купить приборчик-регистратор параметров, чтобы следить за температурой горячей воды дома. Я это сделал, написал обзор и снял один из графиков.

  1. Приборчик - вот этот вот: http://novatek-electro.com/registrator_elektricheskih_protsessov_rpm-16-4-3.html . Он стоит в районе 10-12 тыр, умеет питаться от аккумулятора или 220 вольт и каждую секунду может измерять две температуры и записывать показания на флешке.
  2. Ещё приборы разного вида можно поискать на сайте типа http://www.kipspb.ru/ - у них много разной автоматики. Только это Питерская контора.
  3. Потом, когда в очередной раз будут косяки с температурой ГВС, можно снять вот такой график: http://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/H2OGraph-28-08.gif Здесь у меня планого отключали горячую воду до 12ти часов дня. Соответственно, труба охлаждалась до комнатной температуры (а холодная нагревалась, потому что ей никто не пользовался). Потом с 12ти часов дня воду дали. И...... привед, хреновая циркуляция в стояке. Тут это наглядно видно: стояк заполнился горячей водой, которая потом встала в нём и стала остывать. Самая низкая температура горячей воды была в 30-32 градуса. После прихода сантехника (и проливки стояка) температура неожиданно (гы гы) поднялась аж до 58-60 градусов. Вот вам и пример. А потом - ругаться.

Подробное описание - на моём блоге (пока что верхний пост). В общем, дабы ругаться предметно - можно его и использовать.

0
psnsergey
psnsergey
Эксперт

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

23.09.2012 в 13:09:31

Cs-Cs написал : дабы ругаться предметно

... можно использовать любой градусник. А в целях судебных разбирательств могут быть приняты только показания приборов утверждённого типа с не просроченной поверкой. Либо в крайнем случае с калибровкой по правилам системы РСК. Непонятный самописец никто всерьёз рассматривать не будет. Если будете сильно и письменно ругаться - УК сама будет обязана прийти с поверенным прибором и измерить, вот это измерение и будет легитимным.

0
Гость_
Гость_
Эксперт

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

23.09.2012 в 15:07:00

Пусть идёт и меряет. БУДУ ругаться.

0
Elmar
Elmar
Местный

Регистрация: 21.04.2009

Киров

Сообщений: 477

23.09.2012 в 21:48:45

http://www.sayany.ru/produkcija/schetchiki-vody.html Этот агрегат стоит в несколько раз дешевле вашего.

0
Гость_
Гость_
Эксперт

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

27.09.2012 в 13:25:02

Докладываю. УК - фигня. МосЖилИнспекция рулит. Вчера в 10 утра отослал письмо на EMail, в 14 позвонили из РЭУ и сегодня пришли замерять.

Далее требуется мелкая консультация спецов. На вводе в дом от ЦТП я лично на термометрах видел ~66 градусов. В квартире по моим приборам и их термометру было 44-45 градусов, а потом намерили, сливая воду, до 52.

Вот такая огромная адская теплопотеря в 10-15 градусов - это норма? Ввод тепла на наш корпус в 4 подъезда находится у как раз четвёртого подъезда. Я - в третьем. Неужели за один подъезд теряется так много?.. Не верю! ©

0
i23e
i23e
Местный

Регистрация: 08.07.2012

Москва

Сообщений: 566

27.09.2012 в 18:12:42

Cs-Cs, пришли с тестером к сантехникам?

Рад вас тут видеть :)

Циркуляцию остановить очень легко...

Представьте знак ауди - 4 кольца, мысленно обведите их еще одним кольцом так, чтобы оно соприкосалось со всеми колечками... Теперь представьте, что все это заполнено водой и по большому контуру вы пустили насос... 1 и 4 кольцо нормально закрутится, а вот, 2 и 3 будут тупить. При отключении ГВС - надо правильно заполнять стояк, а не просто запускать и все.

0
Гость_
Гость_
Эксперт

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

27.09.2012 в 18:40:42

i23e, Дык! =) Пришли. Я вон выше написал, намерили адскую разницу. Будут обходить квартиры и всех пинать. И жду ещё парочку комиссий =)

0
Гость_
Гость_
Эксперт

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

01.10.2012 в 11:00:20

ГЫ ГЫ ГЫ!!! Первый - ПАШОЛ! =)

0
Вложение
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16760

01.10.2012 в 11:38:30

Cs-Cs, правильно, этих друзей" надо ставить на место возомнили, что они живут в своем особняке, а не многокв. доме.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116656

01.10.2012 в 11:48:58

Cs-Cs написал : было 44-45 градусов, а потом намерили, сливая воду, до 52.

Cs-Cs написал : Вот такая огромная адская теплопотеря в 10-15 градусов - это норма?

Это не потери - это отсутствие циркуляции....

Надо было мерять еще температуру обратки всех стояков, и температуру обратки в доме ....

Cs-Cs написал : Будут обходить квартиры и всех пинать.

Пусть себя сначала под жопу пнут....

Практика общения с ДЭЗовцами в такой же ситуации показала, что им надо чётко говорить что и где мерять и еще тащить их туда за руку, потому что считают себя умными и упираются.... Причем они мало соображают в балансировке и тд и тп.....

Cs-Cs написал : УК - фигня. МосЖилИнспекция рулит.

Ну я пинал УК, тяжелое оружие не использовал :) Кстати куда и как писали в МЖИ? На будущее пригодится...... :)

Cs-Cs написал : ГЫ ГЫ ГЫ!!! Первый - ПАШОЛ! =)

Надеюсь это не у Вас ПС без байпаса? :)

0
Гость_
Гость_
Эксперт

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

01.10.2012 в 12:02:17

BV, Докладываю =) Рад вас тут видеть тоже.

  1. Подача в дом: 64-68 градусов. Сегодня вечером подвал будет открыт. Зафоткаю и сниму видео.
  2. Обратка дома - примерно 54 градуса.
  3. МЖИ: jildoc@post.mos.ru. На следующий день пришли из РЭУ с распечаткой мыла отсюда.
  4. Это на пером этаже. Квартира старшей по подъезду =)) И кусок сварщика, который это собирался исправлять.
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу