29.09.2012 в 21:01:18
#3338873
Необходимо проложить трассу от дома до ямы 30 метров. Какой минимальный уклон можно сделать что бы не иметь проблем? (труба 100)
29.09.2012 в 21:09:07
#3338892
2 см на метр
29.09.2012 в 21:25:41
#3338914
спасибо.
30.09.2012 в 00:26:57
#3339314
Смех Дождя, каналья "внутрянка" - безрасчетная, поэтому уклон по нормативу для 100мм трубы в СНиП-е по внутрянке оговорен точно- 2см на м/пог. , а вот для "наружки" уклоны являются расчетными, поэтому их надо считать по СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения"
2.41. Наименьшие уклоны трубопроводов и каналов следует принимать в зависимости от допустимых минимальных скоростей движения сточных вод.
Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать для труб диаметрами: 150 мм - 0,008, 200 мм - 0,007.
В зависимости от местных условий при соответствующем обосновании для отдельных участков сети допускается принимать уклоны для труб диаметрами: 200 мм - 0,005, 150 мм - 0,007.
зы... Обоснование - условно чистые стоки + наполнение/скорость по таблицам Лукиных.
30.09.2012 в 08:35:47
#3339486
Я всегда считаю на 110 -1 см.Если перепад высот позволяет -1.5-2.А так все нужно мерить по месту.Если на 30 метров и будет уклон,то возможно и макси будет.
01.10.2012 в 20:48:34
#3342421
касимов написал : 2 см на метр
Щоб знал Касимов- 2см на метр, это требование к БЕЗРАССЧЕТНОЙ внутренней канализации. Для наружной- несколько иные нормы. От 0,04 до 0,16. То бишь от 4мм до 16мм на метр. И то- я привел показатель для трубы без учета диаметра. То есть для сотки, по умолчанию. При использовании бОльших диаметров- уклон меньше.
01.10.2012 в 20:50:56
#3342431
Забыл добавить: при уклоне наружки свыше 0,24- чревато. Заиливанием. ЗЫ Не верьте Касимовым, рецепты раздающим!:)
01.10.2012 в 21:01:25
#3342468
gayanovv написал : Щоб знал Касимов- 2см на метр, это требование к БЕЗРАССЧЕТНОЙ внутренней канализации. Для наружной- несколько иные нормы. От 0,04 до 0,16. То бишь от 4мм до 16мм на метр.
0.004 и 0,016 получается
01.10.2012 в 21:02:46
#3342475
Смех Дождя написал : Какой минимальный уклон можно сделать что бы не иметь проблем?
gayanovv написал : Щоб знал Касимов- 2см на метр, это требование к БЕЗРАССЧЕТНОЙ внутренней канализации.
gayanovv написал : То есть для сотки, по умолчанию
2 см на метр для 30ти метровой,базрасчетной,по наружке,чтоб не иметь проблем.Кто предложит лучше?Чем лучше?Какашки без уклона быстрей замерзнут.Топик глубину прокладки не сказал.
01.10.2012 в 21:24:32
#3342571
касимов написал : Топик глубину прокладки не сказал.
Ну, если глубина меньше промерзания то никакой уклон не спасет.
касимов написал : 2 см на метр для 30ти метровой,базрасчетной,по наружке,чтоб не иметь проблем.
Как раз с большим уклоном проблемы и могут начаться. "Г-но уклон не любит" так говорят в наружке.
01.10.2012 в 21:46:16
#3342656
gayanovv написал : чревато. Заиливанием.
Вот аварийку вызываем к соседям постоянно/мал уклон,стоит какашка/.У себя уклон под гору /нормативы отдыхают/,110 переходит в 90 ПВХ,с поворотом,у дома 40 см в колодце 2м 10 см.Чисто,сухо. И спорить не буду.
01.10.2012 в 21:55:47
#3342695
vovikz написал : 0.004 и 0,016 получается
Ну да. Неправильно указал. Нервы!:)
01.10.2012 в 21:58:08
#3342705
касимов написал : Вот аварийку вызываем к соседям постоянно/мал уклон,стоит какашка/.У себя уклон под гору /нормативы отдыхают/,110 переходит в 90 ПВХ,с поворотом,у дома 40 см в колодце 2м 10 см.Чисто,сухо. И спорить не буду.
"Стоит" значит лежит криво. Только и всего. А наружка с переходом, поворотом да еще и меньше глубины промерзания.... Вам можно только позавидовать. "С таким счастьем и..." без аварийки
01.10.2012 в 21:59:48
#3342716
касимов написал : 2 см на метр для 30ти метровой,базрасчетной,по наружке,чтоб не иметь проблем.Кто предложит лучше?Чем лучше?Какашки без уклона быстрей замерзнут.Топик глубину прокладки не сказал.
Значица так! Не спорьте с профессионалами! Эт раз. Во вторых: при приведении доводов- хорошо бы приводить пруфы. В третьих: есть понятие- личный опыт. У Вас с ним- совсем хреново? Поясню: Температура не имеет отношения к водоотведению. Ага!(Сквозняк- не в счет, Касимов один хрен не понимает)
01.10.2012 в 22:01:18
#3342723
касимов написал : Погода,давление.
Голубчег! За моей спиной- КИЛОМЕТРЫ канализации. Я знаю, о чем говорю. Да.
01.10.2012 в 22:04:50
#3342731
gayanovv написал : Температура не имеет отношения к водоотведению.
Это говорит профи? Имеющий опыт? Зимы не будет?
01.10.2012 в 22:11:04
#3342752
gayanovv написал : КИЛОМЕТРЫ канализации.
Которые прокладывали пленные немцы,и водопровод ихний,в городе в идеальном состоянии.А вот проложенный специалистами/молчу/.Аварийка не останется без работы.
01.10.2012 в 22:13:15
#3342762
касимов написал : Которые прокладывали пленные немцы,и водопровод ихний,в городе в идеальном состоянии.А вот проложенный специалистами/молчу/.Аварийка не останется без работы.
Молчите. Для репутации старинного города Касимова- лучше.
01.10.2012 в 22:14:06
#3342765
касимов написал : Это говорит профи? Имеющий опыт? Зимы не будет?
Угу. При правильном уклоне- нечему замерзать.
01.10.2012 в 22:23:10
#3342804
gayanovv написал : При правильном уклоне- нечему замерзать.
Ну,ну в канашке ведь дистилированная вода,ну бумажка одна туалетная,да изредка дохлая кошка при контр уклоне трубы.Вы проектировщик?
01.10.2012 в 22:35:22
#3342843
касимов написал : Ну,ну в канашке ведь дистилированная вода,ну бумажка одна туалетная,да изредка дохлая кошка при контр уклоне трубы.Вы проектировщик?
И это тоже. А вообще- с троллями не спорю. Прощайте.
02.10.2012 в 02:51:36
#3343269
Объясните, плз, чайнику -- почему есть ограничение на максимальный уклон? Почему большой уклон чреват заиливанием? Казалось бы, чем больше уклон, тем чище труба -- я чего-то не догоняю...
02.10.2012 в 07:44:11
#3343316
Tehnik-san написал : Смех Дождя, каналья "внутрянка" - безрасчетная, поэтому уклон по нормативу для 100мм трубы в СНиП-е по внутрянке оговорен точно- 2см на м/пог. , а вот для "наружки" уклоны являются расчетными, поэтому их надо считать по СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения"
зы... Обоснование - условно чистые стоки + наполнение/скорость по таблицам Лукиных.
Почитайте внимательно!!! Почитайте -плюс летературу по этому поводу.Подымите материал в инете его много.
02.10.2012 в 08:41:29
#3343356
megakrot написал : Объясните, плз, чайнику -- почему есть ограничение на максимальный уклон? Почему большой уклон чреват заиливанием? Казалось бы, чем больше уклон, тем чище труба -- я чего-то не догоняю...
При слишком большом уклоне- вода уходит с Большей скоростью, при этом более тяжелые фракции(песок например) не успевает пройти участок и оседает. Постепенно труба забивается...
02.10.2012 в 08:46:39
#3343365
Смех Дождя написал : Необходимо проложить трассу от дома до ямы 30 метров. Какой минимальный уклон можно сделать что бы не иметь проблем? (труба 100)
Таки совсем забыл упомянуть: При прокладке трассы на это расстояние диаметром 100- необходимо ставить смотровой колодец, не допуская участков протяженностью более 30 метров. Если тянете от дома- то на расстоянии до трассы свыше 12 метров, опять таки необходим колодец. В ином случае- Водоканал не примет.