бобазик
бобазик
Новичок

Регистрация: 02.10.2012

Кызыл

Сообщений: 32

02.10.2012 в 05:56:54

Имеется дом с мансардой. Планируется заселить только первый этаж, мансарду через пару-тройку лет.
Можно ли сразу установить котел с мощностью необходимой для отопления всего дома. Чем грозит использование котла на неполную мощьность. (Первый этаж 100 м2, мансарда 60 м2, хотел взять котел на 25 кВт)

0
bozzz
bozzz
Местный

Регистрация: 07.07.2011

Москва

Сообщений: 730

02.10.2012 в 08:49:50

вид топлива какой?

Большая часть газовых котлов с модул. горелкой ( например BAXI) могут работать от 9 кВт на отопление.

с наилучшими

0
бобазик
бобазик
Новичок

Регистрация: 02.10.2012

Кызыл

Сообщений: 32

02.10.2012 в 17:48:15

Котел твердотопливный (уголь).

0
бракодел
бракодел
Резидент

Регистрация: 21.10.2011

Ярославль

Сообщений: 14457

02.10.2012 в 18:31:27

бобазик циркуляция естественная или насос ?

0
бобазик
бобазик
Новичок

Регистрация: 02.10.2012

Кызыл

Сообщений: 32

03.10.2012 в 03:52:37

Естественная, насос хочу поставить на bypass.

0
i23e
i23e
Местный

Регистрация: 08.07.2012

Москва

Сообщений: 566

09.10.2012 в 13:54:36

бобазик написал : Естественная, насос хочу поставить на bypass.

:eek:

bozzz написал : Большая часть газовых котлов с модул. горелкой ( например BAXI) могут работать от 9 кВт на отопление.

Покажите котел с МОДУЛИРУЕМОЙ горелкой на 9 кВт. Может все-таки с одно/двухстадийной???

0
bozzz
bozzz
Местный

Регистрация: 07.07.2011

Москва

Сообщений: 730

09.10.2012 в 14:10:30

i23e написал : Покажите котел с МОДУЛИРУЕМОЙ горелкой на 9 кВт. Может все-таки с одно/двухстадийной???

Да любой настенник BAXI http://www.baxi.ru/production/domestic/wall/mainfour горелка модулируемая мин мощность 9,3 кВт на отопление. на ГВС котел на полную мощность выходит.

с наилучшими

0
Струч
Струч
Новичок

Регистрация: 13.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 53

11.10.2012 в 13:10:03

У аристонов например есть настенники - от 9,5 на отопление (BS II), ГВС опять же на полную мощность выходит.

0
Жилка
Жилка
Новичок

Регистрация: 08.06.2011

Краснодар

Сообщений: 74

08.11.2012 в 18:09:40

Ничем не гроиз неиспользование полной мощности, только недавно выясняла для себя. Более того, почти у всех котлов заводская установка 60% мощности.

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

08.11.2012 в 22:13:39

Что может быть котлу с углем.Вода не даст ему прогореть.А сколько угля засыпьте, столько тепла и получите,за минусом потерь.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

08.11.2012 в 23:02:52

виктор1, Топится он ужо и в ус не дует.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу