19.10.2006 в 18:49:07

Проблемма общая, нижняя подача воды, биметалические или алюминевые радиаторы, греют 1-3 секции, по диагонали.

Проблемма описанна ВТБ! там про Rs но разницы нет

19-10-2006, 09:50 #59
ВТБ!
А если отбросить шелуху, то получаем: "при движении теплоносителя через секционный радиатор типа «rs Bimetal» по схеме «снизу-вверх» во всём исследованном диапазоне расходов воды отмечалась идентичность картины: по двум каналам первой от присоединительных патрубков секции теплоноситель поднимается вверх и в значительной части, лишь немного охладившись, уходит через верхнюю подводку в систему отопления, другая же часть горячей воды распределяется по верхнему коллектору и за счёт гравитационных сил движется по каналам остальных секций по схеме «сверху-вниз», смешиваясь в нижнем горизонтальном коллекторе первой секции с практически неохлаждённой водой, поступившей из подающего нижнего теплопровода. В результате большая часть прибора, которая, очевидно, зависит от соотношения длины секции и общей длины радиатора, работает при средних температурах теплоносителя более низких, чем при его движении по стандартной схеме «сверху-вниз»."

Можно еще поумничать по поводу гидравлического сопротивления радиаторов, но сути не меняет.

Выходов смотря по форуму два,

  1. Менять схему подключения.
  2. Использовать удлинитель потока.

Больше вариантов нет, может еще кто добавит. А FAQ (ЧаВО) здесь не ведется.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24837

19.10.2006 в 18:58:09

shara написал : Использовать удлинитель потока

Просто инжекция не поможет, наверное: просто будут греться другие секции. А инжекционная трубка с отверстиями в стенках - это, возможно, решение проблемы. Кто бы попробовал...

0
Аватар пользователя
!A_n_d_y!

Местный

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

19.10.2006 в 20:22:16

или просто ставить те типы отопительных приборов, на которые данная СО рассчитана.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.10.2006 в 10:06:35

ВТБ! написал : Просто инжекция не поможет, наверное: просто будут греться другие секции. А инжекционная трубка с отверстиями в стенках - это, возможно, решение проблемы. Кто бы попробовал...

инжекции потока(без трубки), хватает на 2-3 секции, если ставить трубку с отверстиями то, как расчитать где отверстия делать и куда они должны быть направлены.

  1. отверстия напротив вертикальных каналов каждой секции, направлены в сторону вертикальных каналов. поток бьет в каналы, возможно и продавит, но что будет творится в верхнем коллекторе
  2. отверстия между секциями, направленны в сторону вертикальных каналов
  3. тоже что 1 только, отверстия направленны в обратную сторону от вертикальных каналов
  4. тоже что 2 только, отверстия направленны в обратную сторону от вертикальных каналов
  5. трубка на 1-3 секции чтобы продавить, и одно отвестие в начале

Но если подпор от верхнего коллектора то возможно и туда надо трубку

во еще, уменьшение проходного отверстия от подающей стороны.

P.s. да надо было чугуний ставить.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24837

20.10.2006 в 10:47:54

shara написал : как расчитать

Эмпирически. ;)

если подпор от верхнего коллектора то возможно и туда надо трубку

Мудрите. :)

0
Аватар пользователя
alvo

Местный

Регистрация: 01.11.2005

Киев

Сообщений: 72

20.10.2006 в 11:19:13

shara написал : P.s. да надо было чугуний ставить.

Есть большое подозрение, что стоял там все-таки конвектор.. :)

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.10.2006 в 13:09:51

alvo Не 5 этажка, 2 секции из 6, были с потеками ну и решил заменить, на красиво и типа практично, рифар.

0
Аватар пользователя
edyan

Местный

Регистрация: 04.11.2006

Мариуполь

Сообщений: 30

05.11.2006 в 23:54:02

у меня новая чугунная чешская батарея 10 секций,живу на 5 этаже пятиэтажной "хрущёвки" Стояк идет с нижних этажей к нижней крышке радиатора через шаровый вентиль.Выход через вентиль с другой нижней крышки идёт в стену в соседнюю кухню и там всё повторяется в обратном порядке.Вверху батареи с одной стороны шаровый кран для спуска воздуха,с другой заглушка.Общий стояк на 10 квартир батареи не греют

0
Аватар пользователя
edyan

Местный

Регистрация: 04.11.2006

Мариуполь

Сообщений: 30

06.11.2006 в 00:17:49

Где подача и обратка мне трудно определить.Когда открываю кран по стояку идущего снизу а другой перекрываю с крана по спуску воздуха идёт горячая вода, а когда наоборот нижний стояк перекрываю а выход с батареи к соседней кухне открываю то идёт только холодная вода.Тупые слесаря с ЖЭКа говорят что на каком-то этаже забит стояк,но ведь вода бежит напором с двух сторон.Какая же причина что не греет?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24837

06.11.2006 в 21:11:11

edyan

Вам сантехник нужен или решение проблемы? Пока проблема описана достаточно невнятно, картинку нарисуйте хотя бы...

0
Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

07.11.2006 в 00:43:33

Добрый час! А пробовали открыть сразу 2 крана? а три? что будет? А низ батареи горячий-теплый? Больше информации никогда не помешает для дистанционного диагноза..хоть он и коллективный. Рассказывайте , рассказывайте.. Удачи и не переделывать..Сергей.

0