24.01.2014 в 16:16:31

wladislav, если же без расчета, то брать с запасом. 150 Вт на кв.метр. Т.е 150*15= 2250 Вт.

Но обязательно такую "гармонь" подключайте по диагонали и обязательно с термоголовкой.

В вашем тепловом режиме радиатора 60/43/16 потребуются 35 секций. ;)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

25.01.2014 в 19:08:50

Inch1964 написал : Но обязательно такую "гармонь" подключайте по диагонали

...

еще больше ракурсов здесь : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=178898&p=3738540&viewfull=1#post3738540

или : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=178898&p=3853167&viewfull=1#post3853167

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

22.02.2014 в 13:07:50

Inch1964 написал : Но обязательно такую "гармонь" подключайте по диагонали

двойная гармонь : переброс 1 радиатора со стояка обратки в пару к другому на стояк подачи : подача идет снизу-вверх из подвала (нижняя подача) http://fotki.yandex.ru/users/santeh-spas/view/877322/

http://fotki.yandex.ru/users/santeh-spas/view/877323/

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.