Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3427719

Здравствуйте,уважаемые мастера!
Год назад приобрёл котел "Ferroli DOMIproject F24".Установлен в одноэтажном доме(дом старый).Для подключения котла старый,кирпичный дымоход не задействован по причине того,что очень часто отсутствует электричество,и в подобных ситуациях от замерзания спасает десятками лет назад смонтированная печь на дрова.
Поэтому дымоход для котла был собран трубами с нержавейки д.125мм.Систему отопления на мой взгляд местные мастера сделали качественно,котёл запустили,вроде как всё прекрасно было,но через несколько дней котёл остановился указывая на ошибку А51.Я позвонил мастерам,с их слов необходимо было утеплить дымоход(так как его я собирал самостоятельно),и так как котёл находится в небольшом коридорчике (6м.кв.),попросили организовать дополнительный доступ воздуха открывая дверь в любую из комнат.Дымоход утеплил слоем мин.вати-5см.под крышей,а над крышей не утеплял(дополнительный 1м.трубы).Пришла весна,лето как-то перемучался,хотя ошибку и дальше выдавало время от времени,но вот теперь морозы прижимают.В доме живёт старенькая бабулька,а я только приезжаю на выходные,решил добить этот вопрос до конца.Утеплил ещё раз дополнительно трубу мин.ватой,дополнительно под крышей обтянул клеёнкой трубу с ватой.Над крышей купил гофрированную алюм.трубу д.150 мм,и плотно сняв заранее "волпер"(кажется правильно назвал) набил зазор между трубами слоями ваты.Результат-ошибка А 51.С большим трудом нашёл гарантийного мастера в нашем регионе,привёз его,всё ему вроде понравилось(относительно сборки,состояния котла),но с его слов котёл нуждался в доп.настройках подачи газа(хотя ошибку выдаёт А 51).Регулировки он осуществил.Надо заметить,что до истечения срока гарантии остались считанные дни.Я довольный успокаювающими словами гарант.мастера отвёз его назад домой,но..........,котёл в первую же ночь опять остановился,ошибка А 51.Второй раз мастер ездил сам(у него была попутная поездка),опять якобы регулировал,но опять ночь,опять А-51.Возможно не зная,что дальше делать,возможно выжидая истечения срока гарантии вышеупомянутый мастер больше трубку не берёт.Звонил другому мастеру,судя по разговору не совсем знаком с данными котлами,но посоветовал мне самостоятельно проверить спичками наличие тяги около камеры сгорания (в районе датчика тяги).Я запустил котёл на гарячую воду(с его слов) и спичками убедился,что тяга есть,спичка горит чётко,хотя долями секунд есть моменты,когда пламя меняет направление(возможно так и должно быть).На момент проверки вытянул из котла трубу дымохода,спичка моментально погасла.
Помогите советом,в чём может быть проблема?Возможно я что-то не доделал или сделал не так?Буду благодарен каждому совету.Труба на дымоход использована одностенная,прикреплена хомутами к существующему кирпичному дымоходу.Котёл останавливается независимо от того разогрета печь(а соответственно и её дымоход) или нет.

Vays написал :
Помогите советом,в чём может быть проблема?

Похоже, что у Вас временами от порывов ветра или по иной причине опрокидывается тяга. Установка флюгарки полностью решает пролему с обратной тягой ...в Эпицентре есть такие точно

Регистрация: 26.12.2010 Ивано-Франковск Сообщений: 722

Натся написал :
Подскажите пожалуйста,по котлу феролли,упало давление воды и котел отключился.Давление поднялось до 0,7 бар,из-за плохого давления в кране, больше давление в котле не наберётся.Как включить котел при таком давлении?

Кран ввода закрыть,подключиться к водопроводу(шланг сливного бачка,например),накачать 2атм.,открыть подпитку..и т.д. Литра-двух воды обычно хватает.

Регистрация: 01.06.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 275

Что ошибка-то означает по инструкции завода изготовителя?

Инструкция гласит,что А-51 "Засорение канала отвода отработанных газов/забора воздуха." В совете проверить канал..........,но канал как зеркало!

Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, у меня котел Ferroli Domiproject C 24 D. Проработал ровно год. В данный момент работает на отопление. Начал останавливается циркуляционный насос и высвечивается надпись F43 (сработало устройство защиты теплообменника). Что я делал - откручивал находящуюся в торце насоса металлическую заглушку, сразу же выходил воздух и вытекало немного воды. Прокручивал отвёрткой вал, насос начинал работать, я ставил заглушку на место и заполнял систему водой до 1,5 бар по манометру. И так постоянно, но теперь уже при откручивании заглушки насоса, вода вытекает струёй с небольшую чашку. Что делать дальше и где искать причину?

Alex1K написал :
сразу же выходил воздух и

Alex1K написал :
И так постоянно

Спускник автоматический работает?

Может теплообменник закипает,нет циркуляции....?Перед запуском грязевик проверяли?

Alex1K написал :
Что я делал - откручивал находящуюся в торце насоса металлическую заглушку, сразу же выходил воздух и вытекало немного воды. Прокручивал отвёрткой вал, насос начинал работать, я ставил заглушку на место и заполнял систему водой до 1,5 бар по манометру. И так постоянно, но теперь уже при откручивании заглушки насоса, вода вытекает струёй с небольшую чашку. Что делать дальше и где искать причину

.
А пусть поработает и Вы попробуйте на ощупь насос на температуру.Если сильно греется возможен клин насоса.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Насос менять.пока еще тепло.

мвс написал :
Насос менять.пока еще тепло.

Можно попробовать почистить и смазать.

Потеря герметичности насоса, насос останавливается, теплообменник перегревается котёл останавливается, хотя он уже остановился поскольку насос стоит, меняйте насос, скоро он уже и не запустится.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

виктор1 написал :
Можно попробовать почистить и смазать.

Поздно пить боржом,если почки отказали-как говорит один знакомый повар.

Регистрация: 23.11.2009 Харьков Сообщений: 200

Если в котле насос от Wilo, могут иметь место выключения из-за плохого контакта в переключателе скоростей насоса. На насосе под напряжением переключатель не крутить - можно сжечь обмотки двигателя насоса. Надо отключить насос от сети и попереключать скорости, затем установить III. Если насос постоянно завоздушивается, наверное закрыт колпачек развоздушивателя на насосе (поз.36 на рис.12 общий вид котла), если его открыть - насос будет развоздушиваться сам. Если на радиаторах у Вас стоят термостатические клапаны - снимите головки, потому что в этом котле нет перепускного клапана или перепускной трубочки и при закрытии термостатических клапанов на радиаторах остановится и циркуляция через теплообменник котла, т. е. всё равно, что остановится насос. Приколистам не верьте. Если теплоноситель горячий - то и насос будет горячий, смазывать в этом насосе нечего, его подшипники смазываются водой.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Ugo написал :
его подшипники смазываются водой

Технически, это не подшипники, а втулки. Чтобы производитель не писал

Ugo, на вопрос с водой внутри насоса почитайте нам ещё инструкцию. А головки термостатические надо всегда снимать если насос останавливается? А ставить обратно можно когда? Летом?

Регистрация: 23.11.2009 Харьков Сообщений: 200

Уважаемый Medtech! Я пытаюсь ответить ТС на понятном ему языке. Если окажется, что у ТС действительно установлены термостаты на радиаторах и он задаст вопрос – я ему отвечу, что делать.

Ugo, спасибо персонально Вам, ещё раз, за развёрнутые ответы и на форуме и в личке. Для всех - проблему решил заменив головку насоса. Сопротивление обмотки "старого" насоса было больше 320 Ом. Сопротивление нового насоса, перед пуском, было 250 Ом.

У меня Ferroli Domiproject F24D. Поставил комнатный термостат Siemens RDE10.1, подключил к котлу вместо перемычки.
Котел его не замечает, включается при разомкнутом контакте (температура выше выставленной в термостате).
Что не так, нужна ли какая-то дополнительная настройка котла?

Регистрация: 28.01.2011 Вознесенск Сообщений: 39

andy_s,
А в Москве что, сервис уже отсутствует? Или как? Или не обитаешь не в Москве совсем?

Вообще-то хотелось бы не дурацких вопросов, а ответов, и не от обиженных, а от разбирающихся в теме.

andy_s написал :
Вообще-то хотелось бы не дурацких вопросов, а ответов, и не от обиженных, а от разбирающихся в теме.

В инструкции ведь все прописано....Еще проще в наше время позвонить в техническую поддержку(Ищем телефоны на сайте Ферроли....)и там подскажут.

Какие отзывчивые люди.... Объяснили быстро и популярно "куда идти"...

ПС: если можешь помочь - почему не помогаешь? Если не можешь помочь - зачем лезть в тему?

Сар_Мик написал :
Какие отзывчивые люди.... Объяснили быстро и популярно "куда идти"...

Действительно,что хотел этим сказать?!Ведь масса нюансов может быть....-от нетуда до не то и даже не теми руками!!!Можешь что-то конкретно посоветовать советуй,а не ..... из-за угла

Регистрация: 28.01.2011 Вознесенск Сообщений: 39

Сар_Мик написал :
Какие отзывчивые люди.... Объяснили быстро и популярно "куда идти"...

ПС: если можешь помочь - почему не помогаешь? Если не можешь помочь - зачем лезть в тему?

Это про что именно, извините? Сам-то почему не подскажешь, если умный навсегда?

У меня такой вопрос:
Можно ли заставить работать циркуляционный насос в этой колонке постоянно, даже если произошла аварийная остановка котла?

Просто хочу поставить резервный электрический котел и решаю, ставить второй насос или нет...

Greider Резервный котел надо ставить в параллель, и электрокотлы, как правило, комплектуются своим насосом, поэтому ничего изобретать и переделывать в недрах котла не нужно.

Палецкий Почему в параллель?
А электрокотлы с насосом - большие, настенные и дорогие. Для чисто резервного (предохранить систему от замораживания) это слишком, я хочу поставить компактный Эван Эпо-2.5 кВт.

Greider написал :
Почему в параллель?

Для корректной работы автоматики.

Greider написал :
А электрокотлы с насосом - большие, настенные и дорогие

Протерм Скат помоему 40ширина и 70см высота и по стоимости 20тыс.

Greider написал :
я хочу поставить компактный Эван Эпо-2.5 кВт.

Это на какую площадь?