в данном случае косяк двойной, с учетом наличия комбинированных муфт на стояках стояки конечно стальные, соответственно тот кто это делал не представляет как оно должно быть...а делал как мог или как по проще, наличие крана на байпасе считаю для себя ярким показателем халтуры...это что касается замены стали на полипропилен...что касается подключения, то дело не в том что у вас радиатор не греется, а в том что он не продавливается, так как 2 секции все таки греются, то есть теплоноситель все таки заходит...радиаторы длинее 10 секций нужно подключать диаганально, пример на фото
а по поводу материала труб, на фото видно что трубы изогнуло, они чуть чуть провисли, что неудивительно так как у ппрс самый высокий коэффициент температурного расширения среди всех существующих пластиков. и кстати сказать еще пока не холодно, что будет у вас когда затопят в -20 или например в -35 как в прошлом феврале, можно только предположить, пугать не буду но последвия бывают очень серьезные и даже страшные...единственная рекомендация которую вам даст любой монтажник на мастерсити это вернуть изначальный вариант исполнения-сталь на сварке. Вы конечно будете против в силу наличия доп.расходов и грязных работ, но вы должны понимать что с отоплением шутки плохи, особенно когда оно выполнено так как Ваших на фото.