котлы БЕЗ НАСОСА!! с чугунным теплообменником!я тоже считаю что идет закольцовка в гидрострелке, и подмес гор.воды почти непроисходит! все насосы насосных груп вилка 25-60! общая моща котлов 78квт! гидрострелка майбес до 80квт! значит как я понял нужно ставить насос на подачу перед гидрострелкой? с каким номиналом 32-40? диаметр подаюшей и обратки к гидрострелке 42медяшка!Подачу поже увеличить?
При работе котла первичный контур должен быть мощней чем вторичный.Если нет насоса на котле ,то вторичный контур забирает все. Первичный не успевает подавать. Вот ответ на вопрос почему не работает система.
Kunashir написал :
проблема в следующем на подаче от котлов к гидрострелее температура большая а после нее на коллекторе и на насосных группах 45 град. максимум!
iv.iv написал :
.Я бы все-же снял ее и посмотрел...-думаю причина в ней.
Kunashir написал :
а если подачу оставить 42 а обратку сделать 35?
Думаю пока не трогай, запусти так.
Kunashir ты спрашиваешь- значит как я понял нужно ставить насос на подачу перед гидрострелкой.
Ставить на обратку.
Сейчас товарищу дозвонюсь.Он не давно подсоединял Мейбис, параметрами насос на втором контуре 25-60 и на первичном на сколько помню 32-80
вторичного контура и сопротивление значительно превосходит первый, при равных насосах температура на вторичном контуре должна соответствовать температуре в первичном + должен быть еще подмес в обратку котла т.к. производительность котлового насоса будет выше из-за меньшего сопротивления контура.
очень интересная с сылка! тогда надо пелед каждым котлом насос ставить! с мощьностью больше чем 25-60!грязевика в системе нет воообще!где его лучше врезать один пе весь первичный контур,либо на каждый котел?
вот что я нашел по петле!
1) петля нужна только когда котлов больше двух.
2) только с общими насосами (а не на каждом котле!)
3) только когда котлы ОДИНАКОВЫЕ (с разными котлами - смысл теряется)
4) Когда котельная длинная и расстояния между котлами измеряются десятком метров.