Добрый день!

Требуется заменить участок стояка ГВС в 9-ти этажной панельке на 5 этаже участком армированного полипропилена. Оригинальная труба: сталь, сваренная из двух кусков: нижняя половина -- 5/4'' (DN32, 40мм внешний диаметр), верхняя половина -- 1'' (DN25, 32мм внешний диаметр). (Не знаю, почему она двух диаметров: может быть на 5 этаже стояк сужается и дальше идёт везде 32-й трубой, а может это на каждом этаже так, чтобы врезку на квартиру делать из толстого участка -- а врезка именно в толстом участке.). Верхний участок загибается в маленький П-образный полотенчик/компенсатор (уж не знаю, действительно ли так важна компенсационная роль этой штуки, или это "только" полотенчик). Этот полотечик нам не нужен и мы его хотим срезать.

Вопросы:

  1. Главный вопрос: какой диаметр трубы из армированного полипропилена (PN25) выбрать на замену ЧАСТИ верхнего участка, того, который весь из 32 стальной трубы, чтобы избежать заужения стояка и не допустить снижения напора в квартирах выше? Мне кажется, чтобы избежать заужения надо выбрать 40, у него как раз внутренний диаметр будет приблизительно равен внутреннему диаметру 32 трубы ~25мм (а у 32 трубы PN25 внутренний диаметр ~20, т.е. на размер меньше). Сантехники говорят, что надо ставить 32 полипропилен, так как только для него есть переходная комбинированная муфта 32x1'' (действительно, 40x1'' почему-то не существует, хотя, например, существуют 32x1/2'' -- тоже разница на два размера) а ещё они говорят, что "все так делают". Мне не очень вериться, что аргумент "у полипропилена глаже стенки, поэтому сопротивление меньше" здесь уместен, чтобы заужать аж на 1 размер (к тому же если давление хилое, то всяко разница будет заметна). Где-то на форуме нашёл такую табличку: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=50987&d=1222715013 -- не знаю, релевантно ли это, потому что это про линейные потери, у нас же участок маленький.

  2. Хотелось бы сохранить П-образный отвод (он будет развёрнут в нужную сторону), точнее, его роль компенсатора. Что лучше сделать: полипропиленовый П-образный сварной компенсатор на уголках или поставить продающийся петлевой цельный? Сантехники опять же предлагают вообще не париться с ним и убрать, т.к. он "скорее всего" не нужен. Мне кто-то говорил, что на каждом этаже такая штука должна быть (но если у всех такие же умные сантехники и такое же желание как у меня, то возможно уже и не осталось этих "компенсаторов").

Буду благодарен за помощь. Так же будут благодарен за ссылки, любые материалы, которые вносят 100% ясность в этот вопрос с диаметрами: почему сантехники не принимают во внимание факт, что у полипропилена PN20 и PN25 стенки настолько толстые, что реальный условный проход у него на ДВЕ ступени меньше внешнего, а не на ОДНУ как у PN10 и у стали. Или я не прав?

P.S. Давайте не будем особо сильно обсуждать вопрос законности замены части стояка. Если всё будет сделано хорошо, то будет хорошо. А с УК ничего не выйдет.

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

06.01.2013 в 08:09:37

sergey0 написал : Сантехники говорят, что надо ставить 32 полипропилен, так как только для него есть переходная комбинированная муфта 32x1'' (действительно, 40x1'' почему-то не существует

Всё же есть: я именно для стояка находил комбинированную муфту с ПП40мм на внутр. резьбу 1" - турецкий ПП Blue Ocean ( http://www.goodpipes.ru/blueoceanfittings.html , BO на ней написано - у нас такие и по проекту стояли перед 1" полотенцесушилом-змеевиком). Заужать проход, переходя на ПП32мм, я бы не стал. На крайний случай - распространённая комбинированная муфта с ПП40мм на 5/4" ВР, а в неё завернуть футорку для перехода на 1".

sergey0 написал : Давайте не будем особо сильно обсуждать вопрос законности замены части стояка. Если всё будет сделано хорошо, то будет хорошо. А с УК ничего не выйдет.

Забейте на крикунов. Они сами запросто меняют полотенцесушило на общем стояке (что уже незаконно!), причём делая всякие заужения, смещённые байпасы и вставки из ПП (как у вас, по сути), не предусмотренные проектом. Они же, меняют на свой вкус конструкцию канализационного стояка и системы отопления. Так что, не обращайте внимания - делайте правильно, не забывая о соседях, и точка.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

06.01.2013 в 09:14:00

sergey0 написал : 5/4'' (DN32, 40мм внешний диаметр)

Что за размер? 1 1/4" вероятно?

0
Юберъ
Юберъ
Резидент

Регистрация: 04.11.2012

Москва

Сообщений: 2126

06.01.2013 в 10:06:51

sergey0 написал : Мне кажется, чтобы избежать заужения надо выбрать 40,

ПРавильно вам кажется.

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

06.01.2013 в 10:14:48

касимов написал : Что за размер? 1 1/4" вероятно?

Знания арифметики Вас не подвели. 1 1/4 = 5/4. ;)

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

06.01.2013 в 10:17:22

psnsergey, С Новым годом.Не пойму,я громко пукнул?:)

0
Internet
Internet
Резидент

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

06.01.2013 в 10:26:12

sergey0 написал : Требуется заменить участок стояка ГВС в 9-ти этажной панельке на 5 этаже участком армированного полипропилена. Оригинальная труба: сталь

Prok12 написал : делайте правильно, не забывая о соседях, и точка.

сами себе противоречите, правильно сделать при таких исходных данных не получится

0
Ekoplastik
Ekoplastik
Местный

Регистрация: 30.12.2012

Praha

Сообщений: 290

07.01.2013 в 00:15:06

sergey0 написал : P.S. Давайте не будем особо сильно обсуждать вопрос законности замены части стояка. Если всё будет сделано хорошо, то будет хорошо. А с УК ничего не выйдет.

Сделать хорошо у вас не получится, такими методами. И неспроста запрещено менять часть стояка да еще самовольно.

Имейте пожалуйста в виду, что если менять, то только стояк целиком... И не в управляющих компаниях тут дело. Вы сейчас поставите свой "PN25", соседи, посмотрев на вас еще что-нибудь "учудят", вставив другого производителя кусок, с абсолютно другими параметрами. В итоге доиграетесь, что как минимум у кого-то будет падать давление в трубе, или из-за того что труба будет изначально неправильно закреплена, кому-то вывернет трубу из-за разного линейного теплового расширения у различных производителей трубы, разных фитингов у разных производителей и т.д. Это не стояк, а уже "сборная солянка" получится. Ничего хорошего от этого не выйдет...

Кроме того, не забывайте, что над вами 4 этажа стальной трубы. Смотрите чтобы стояк не начал опускаться в вашу квартиру, а бывает всякое.

sergey0 написал : почему сантехники не принимают во внимание факт, что у полипропилена PN20 и PN25 стенки настолько толстые, что реальный условный проход у него на ДВЕ ступени меньше внешнего, а не на ОДНУ как у PN10 и у стали.

Не стоит обольщаться насчет толщины стенки. Пластик и сталь - совершенно разные материалы. А PN10 в вашем случае вообще нельзя применять, так как не предназначена она для решения вашей задачи. Почему сантехники не принимают указанный вами факт? Потому, что у полипропилена сопротивление жидкости в результате трения о стенку трубы гораздо ниже чем у стали. Этот факт и позволяет использовать трубы меньшего диаметра.

Настоятельно рекомендую Вам не заниматься самодеятельностью, и хотя-бы сообща со своими соседями вносить изменения в конструкцию вашей системы ГВС... А еще, если действительно хотите сделать ХОРОШО - проконсультируйтесь с профильными инженерами, а не у "случайных советчиков" на форумах.

0
Ekoplastik
Ekoplastik
Местный

Регистрация: 30.12.2012

Praha

Сообщений: 290

07.01.2013 в 00:21:30

Prok12 написал : турецкий ПП Blue Ocean

Вы хотели сказать Китайский :) ...

0
Парабелум
Парабелум
Местный

Регистрация: 12.12.2012

Кузнецовск

Сообщений: 124

07.01.2013 в 02:20:04

стальная труба на ГВС вечная и не ржавеет, ее никто и никогда не меняет (ну я про стояки), меняют только ХВС

0
VladSher
VladSher
Местный

Регистрация: 30.05.2012

Тула

Сообщений: 346

07.01.2013 в 06:59:31

Парабелум "ну да, конечно..."(с) Анекдот.

У меня в квартире труба на холодном стояке простояла с 76го года. Когда ее пилили санты обматерились. Настолько трудно пилилась. На ней даже ржавчины особо не было. Это была обычная не оцинкованная труба. И она практически постоянно была мокрая от конденсата.

А вот труба ГВС была вся сплошь покрыта свищами.

А вообще по поводу замены стояков... реальность наша такова, что в моем доме стояки сейчас представляют собой "мозайку" сваренную в разное время из самых различных кусков ППР. И делали это все официальные санты ЖЭКа.