BSab
BSab
Новичок

Регистрация: 31.01.2013

Москва

Сообщений: 9

31.01.2013 в 10:32:57

Здравствуйте

При ремонте санузла решили поменять трубы. И появился вопрос в какой последовательности правильно расположить после запорного крана

  1 - фильтр грубой очистки 
  2 - редуктор  
  3 - счетчик 
  4 - запорный кран системы защиты от протечек 

  далее следует коллектор. 

Ответа в темах найти не удалось. Если уже рассматривалось киньте ссылку пожалуйста

С уважением Григорий

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

31.01.2013 в 10:42:08

В общем то правильно. За исключением редуктора. Есть поставщики воды, которые требуют редуктор помещать после счетчика. Точнее всего выяснить этот вопрос у Вашего поставщика воды. Если их устроит Ваш вариант - делайте, если нет - ну поставите редуктор после счетчика.

1
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

31.01.2013 в 11:36:22

BSab написал : 1 - фильтр грубой очистки 2 - редуктор
3 - счетчик 4 - запорный кран системы защиты от протечек

Правильно 4-1-3-(фильтр тонкой очистки с сеткой не грубее 100 мкм)-2.

1
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

31.01.2013 в 11:40:02

psnsergey написал : Правильно 4-1-3

Не все поставщики с таким порядком соглашаются. В моем доме жесткое требование - вводной вентиль, грязевик, счетчик. Все остальное - только после, иначе не опечатывают.

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

31.01.2013 в 12:37:31

Vladimir_Vas написал : В моем доме жесткое требование

  1. Такое редкость, обычно антипротечку ставят сразу после вводного крана.
  2. А пусть-ка обоснуют чем-нибудь легальным. Особенно когда в инструкции к антипротечке написано, что рекомендуется установка сразу после вводника, а это как правило. Они что, против применения жильцами защит от протечек? Да ещё в письменном виде?.. Канцелярское тугоумие легко лечится принципом "клин клином вышибают". ;)
1
BSab
BSab
Новичок

Регистрация: 31.01.2013

Москва

Сообщений: 9

31.01.2013 в 16:36:54

Спасибо за ответы.

Сейчас у нас стоит от застройщика -

   Входной кран (обычный с резиновыми прокладками) - редуктор( возможно совмещенный с фильтром) - счетчик - далее ужас из мет. труб и гибких подводок  

    Я тоже думал поставить запорный от протечек сразу после входного , что об этом думает УК пока не спрашивал.
0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5064

31.01.2013 в 17:03:02

редуктор поставьте после самопромывного фильтра который установите после счетчиков...иначе сантехники будут к вам ходить как на работу, менять забившиеся редукторы....примерно как здесь

у меня был такой случай, раз в три месяца вызывался....пока не поставил самопромывной...хотя может не везде такая плохая вода как в Солнечногорске...

а кран защиты от протечек, сразу после вводного крана...

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

31.01.2013 в 17:26:16

psnsergey написал : А пусть-ка обоснуют чем-нибудь легальным

Это ТСЖ - они ничо не обосновывают. Просто не опечатывают и иди гуляй. Я в прошлую пятницу наконец опечатал счетчики в городской квартире. Слесарь спросил - сколько же за такой муторный монтаж я заплатил. Когда узнал, что я делал сам сказал только: молодец! Но провозился - три дня. За первый смог только разобрать свое же творчество 20-летней давности. Разве я мог тогда думать о счетчиках? Думал, делаю навсегда.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.01.2013 в 17:37:05

Vladimir_Vas написал : Это ТСЖ - они ничо не обосновывают

Есть глава. Все вопросы к нему...

0
BSab
BSab
Новичок

Регистрация: 31.01.2013

Москва

Сообщений: 9

01.02.2013 в 14:43:18

Звонил сегодня инженеру из УК - он мне сказал что по вводной кран - их, дальше моё - могу ставить как хочу - значит после входного:

  1. запорный системы антипротечки
  2. грязевой фильтр
  3. счетчик
  4. редуктор

  (Хотя интуитивно хотел редуктор перед счетчиком)

 Честно говоря сомневаюсь в необходимости применения самопромывного фильтра (это уже тонкой очистки?) 

 Вопрос: редуктор - мембранный - поршневой (или без разницы?)
0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

01.02.2013 в 15:05:44

Vladimir_Vas написал : Это ТСЖ - они ничо не обосновывают. Просто не опечатывают и иди гуляй.

Идите гуляйте. ;)

BSab написал : мембранный - поршневой (или без разницы?)

Главное - качественный. Мембранные реже подтекают без периодической смазки, но чаще рвётся мембрана, т.е. будете его чаще менять (в качестве запчасти на многие модели фиг её выпишете отдельно).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.