Аватар пользователя
Lida2008

Местный

Регистрация: 28.04.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 25

20.02.2013 в 19:44:55

Котел Siberia настенный с открытой камерой сгорания КГДО-24-3 модель 0015.01. В последнее время при установке регулятора температуры на отопление выше 60 градусов, набирает температуру, срабатывает датчик давления воды, т.е. выдает ошибку Е04. Потом правда включается но работает не так как надо. А при температуре ниже 60 градусов-все нормально. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, что делать???

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

21.02.2013 в 21:34:59

  1. Отрегулировать расширитель котла.
  2. Просчитать объем системы отопления. Если много-установить дополнительный расширитель - 10% обьема.
0
Аватар пользователя
Хупх

Местный

Регистрация: 25.09.2009

Краснодар

Сообщений: 230

22.02.2013 в 15:08:52

У меня точно такая же проблема. Котел - отстойный, все было хорошо пару лет, потом начал срабатывать датчик давления. Есть несколько вариантов действий:

  1. Вручную набирать и сбрасывать давление. У котла есть маленький черный краник, подпитка. Вот когда он дошел до 60 и выключился по ошибке можно открыть водопроводный кран ан полную и приоткрыть этот краник подпитки- давление в системе сбросится. Метод работает только если это частный дом и подпитка котла в одной системе с водопроводными кранами. Метод, прямо скажем, плохой, но если срочно нужно исправить ситуацию - помогает.
  2. Докачать давление в расширительный бак. На самом деле скорее всего у Вас, как и у меня, стал спускать расширительный бак (расположен на задней стенке котла). У него золотник, как у автомобиля, сверху находится, у меня от начал пропускать большие давления, но его выкрутить невозможно (привет идиотам производителям котла). Можно докачать давление обычным автомобильным электронасосом и радоваться недели 2-3, потом опять докачивать.
  3. Поменять расширительный бак.
  4. Поставить дополнительный расширительный бак.
  5. Поменять котел на другой и не пожалеть денег на эту ротацию.

По весне буду делать пункт 5))

Удачи!

0
Аватар пользователя
Lida2008

Местный

Регистрация: 28.04.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 25

22.02.2013 в 20:38:31

спасибо за совет. дом частный, котел проработал три зимы почти. попробую еще другие меры предпринять, нет поменяю. если по пункту пятому, какой котел Вы хотите купить?

0
Аватар пользователя
Хупх

Местный

Регистрация: 25.09.2009

Краснодар

Сообщений: 230

23.02.2013 в 18:44:45

Видимо у этих колов срок работы максимум три года) На какой котел менять еще не знаю. Знаю что бакси котел тоже самое выдал через 2 года эксплуатации. Тут тема была про котлы, нужно будет ее проштудировать)

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

23.02.2013 в 22:00:15

мвс написал : 1.Отрегулировать расширитель котла. 2.просчитать обьем системы отопления.Если много-установить дополнительный расширитель-10%обьема.

  1. Заменить котел на угольно (дровяно) газовый. А для гвс использовать ведро с кипятильником.
0
Аватар пользователя
SeRg068

Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

23.02.2013 в 22:04:48

Проблема общеизвестна. Почему то на машину на жалко денег провести ТО, или на крайняк самим делать (если знаешь), а в случае с котлом-нет. Любая техника требует ухода. Да бывает и расширители спускают, так и автомоб.шины тоже. И с датчиками проблема бывает, так и в автомобиле тоже что то выходит из строя... Тут вариант с другими котлами не проходит, бывает по всякому, но более 3-4 лет без ТО безпроблемных котлов не бывает...

Хупх написал : Видимо у этих колов срок работы максимум три года) На какой котел менять еще не знаю. Знаю что бакси котел тоже самое выдал через 2 года эксплуатации. Тут тема была про котлы, нужно будет ее проштудировать)

Если Вы хотите котел, чтобы работал дольше-Вам нужен обычный напольник без всяких прибамбасов. А любой настенник, как и энергозависимый котел это постоянное ТО, как и в хорошем автомобиле...

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

24.02.2013 в 19:29:51

Конечно без всяких прибамбасов.Все равно конец света когда нибудь будет.А так -привязал кнопку резинкой от трусов и можно о нем не беспокоится.Он придет незаметно.

0
Аватар пользователя
basenka24

Местный

Регистрация: 09.01.2015

Ростов-на-Дону

Сообщений: 1

09.01.2015 в 00:18:55

Приветствую. Ребят, кто кратко подскажет как должен работать котел siberia 24 с открытой камерой. В инструкции написано о модуляции пламени. У меня он работает в импульсном режиме. Период включения около 5 мин. Система двутрубная. Площадь дома 70. На постоянное горение переходит после 80 гр. То еесть если ручку до отказа.

0
Аватар пользователя
vurman

Местный

Регистрация: 10.01.2015

Аксай

Сообщений: 1

10.01.2015 в 18:18:38

basenka24; Ему надо в режим войти, потом он работает нормально

0
Аватар пользователя
SeRg068

Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

10.01.2015 в 18:53:36

basenka24 написал : Приветствую. Ребят, кто кратко подскажет как должен работать котел siberia 24 с открытой камерой. В инструкции написано о модуляции пламени. У меня он работает в импульсном режиме. Период включения около 5 мин. Система двутрубная. Площадь дома 70. На постоянное горение переходит после 80 гр. То еесть если ручку до отказа.

А зачем Вам ручка до отказа?
Делайте меньше... Сами устанавливали? Может есть смысл изменить режим работы...

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

10.01.2015 в 22:48:27

basenka24 написал : как должен работать котел siberia 24

Котел должен работать нормально.Если во время первого пуска проведена Настройка минимального и максимального давления на горелке. тогда будет и модуляция и горение будет равномерным и бесшумным.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

10.01.2015 в 23:04:45

мвс, Он видать у него просто тактует. На 25 литрах теплоносителя.Или от неправильно смонтированного СО,когда 80* не нагреть ни за что.

0
Аватар пользователя
dsdgdfgdfgdfg

Местный

Регистрация: 15.09.2016

Казань

Сообщений: 1

15.09.2016 в 20:02:56

Всем привет, котёл Siberia КГДО-24-3, 0015.01, после лета включаю, поработает немного и выходит ошибка Е37 заблокирован насос,что делать? с розетки выключал, все равно выходит!

0