Valdir
Valdir
Новичок

Регистрация: 07.03.2013

Калуга

Сообщений: 7

07.03.2013 в 10:31:31

Добрый день. Вопрос следующий, провели штробление в кирпичной стене 9-ти этажного кирпичного дома(5 этаж), под канализационную трубу. Размеры штроба 5см в глубину и 5 в ширину, по диагонали(уклон для воды) в длину где то 1.2м. Уже после уточнили что штробить горизонтально не рекомендуют. Толщина кирпичной стены 40см, выходит на лестничную площадку. Как поступить теперь? трубу не закладывали. Есть следующие предложения: 1.Заложить трубу и заштукатурить. 2.Заложить металлическую толстостенную трубу в штроб, а внутри нее провести канализационную 32мм (для усиления штробы, армирование трубой)

Насколько ослабевает несущая способность стены при таком штроблении. Кирпичная кладка проложена через каждые 4 слоя армирующей сеткой.

0
Oculus
Oculus
Местный

Регистрация: 10.03.2011

Одинцово

Сообщений: 407

07.03.2013 в 10:43:19

В кирпичных стенах (а тем более такой толщины) штробить можно. Запрет касается бетонных стен.

0
Valdir
Valdir
Новичок

Регистрация: 07.03.2013

Калуга

Сообщений: 7

07.03.2013 в 10:46:24

Есть ли смысл проложить пластиковую канализационную трубу внутри металлической, для усиления штроба?

0
psnsergey
psnsergey
Эксперт

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

07.03.2013 в 10:53:23

Valdir написал : Есть ли смысл проложить пластиковую канализационную трубу внутри металлической, для усиления штроба?

Нет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.