Не могу добиться циркуляции в контуре полотенцесушителя. Красными кругами отмечены места куда пробовал устанавливить циркуляционный насос (Grundfos UP 15-14 B -80). Давление в магистрали 3 - 4 атм. Подскажите в чем ошибка.
06.04.2013 в 15:02:00
Не могу добиться циркуляции в контуре полотенцесушителя. Красными кругами отмечены места куда пробовал устанавливить циркуляционный насос (Grundfos UP 15-14 B -80). Давление в магистрали 3 - 4 атм. Подскажите в чем ошибка.
06.04.2013 в 15:43:35
inter3510 написал : насос (Grundfos UP 15-14 B -80)
Установка в другом направлении.Неисправность насоса. Обратные клапана.установку направления проверить.
06.04.2013 в 15:47:04
Понятно. Насос установлен правильно. Сегодня проверю насос, хотя новый покупал.
06.04.2013 в 15:50:44
касимов написал : Неисправность насоса. Обратные клапана.установку направления проверить.
это в первую очередь надо сделать . Трассировку и длину трассы к полотенчику так же немаловажно знать,может на петле по 2 воздушных мешка имеется...
Сантехнические работы Москва и область
06.04.2013 в 16:32:36
А куда девается лишняя вода(при нагреве)?
06.04.2013 в 16:48:10
Полотенцесушитель подводка 3/4 металопласт 25 труба по два метра от каждого соединения. Дальше переход на 20 трубу. Длина 20 трубы по 1.5 метра соответственно одна к коллектору , а другая на обратный клапан.Трассировка точно как на рисунке. Полотенцесушитель - лесенка, подводка снизу. При вот таком подключении насоса часть трубы становится горячей (на рис. красным цветом), но дальше не идет. С маевского на полетенцесушителе воздуха нет.
Да, расширительный бак не поставил. Водонагреватель накопительный Электролюкс 150 литров. Температуру держу 70 - 80 градусов и надеюсь на капельник. В случае чего сработает.
06.04.2013 в 17:38:34
работу насоса и наличие/целостность крыльчатки проверяли?. Был однажды случай,сорвало крыльчатку на насосе,т.е.насос шумит,светодиод на нем горит,все трубопроводы исправны,краны открыты а насос не качает.... Оказалось что крыльчатку насоса сорвало с вала насоса. Посмотрите,может у вас что-то подобное...
Обратный клапан,который от полотенчика в сторону тройника так же как нарисован располагается,т.е.направлен вниз?Имхо под ним воздух который "запер" клапан.Удалите воздух и все заработает. Клапан на входе в бойлер лишний.
Сантехнические работы Москва и область
06.04.2013 в 17:50:33
Сегодня вечером проверю насос и наличие воздуха.
06.04.2013 в 20:27:40
если очень хочется иметь горячую воду сразу, то обратку надо включить прямо перед бойлером (обратный клапан удалить), и необходим регулятор потока для снижения циркуляции и уменьшения перемешивания воды в бойлере, каков объём бойлера?
06.04.2013 в 23:08:20
Обьем бойлера 150 литров
07.04.2013 в 01:47:01
inter3510, Слишком много сопротивлений предохранительный с обр, клапаном (клапан прийдется выкрутить), после насоса какой диаметр клапана? надо 1/2" с мягкой пружиной, кокой мощности полотенчик и какой мащности тен,Вам может не хватать гор. воды полотенчик лишний расход гор. воды для нагрева помещения да и вода нагреватся будет дольше
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.