24.04.2013 в 19:56:22
Здравствуйте. Прошу помощи. У меня стоит водонагреватель ATMOR. На днях произошло замыкание...Снял крышку снизу, там все черное, перегорел провод...В общем купил новый кабель, все подсоединил, втыкаю в розетку он сразу замыкает...НЕ могу ничего понять, может кто подскажет...Заранее спасибо.
24.04.2013 в 20:10:06
Да, что то дальше по линии замыкает))) Зачем лезть вызывайте сервис на дом и будет вам счастье )))
24.04.2013 в 22:57:11
Фото покажите. Были раньше такие( проточники)- тоже один сгорел( выкинул его), второй пока еще держится- перепаивал провода внутри. Возможно от перегрева плавиться изоляция и замыкает.
24.04.2013 в 22:59:57
Тестер .и прозваниваем.
24.04.2013 в 23:47:04
Начнем с этого:
Klod написал : Фото покажите.
А то будем ходить по кругу. Или
Klod написал : от перегрева плавиться изоляция и замыкает.
Или навернулся сам нагреватель. В последнем случае не лечится. А если пару раз токи КЗ проскочил, то там есть защитный термо предохранитель и защитный датчик, не включающий нагреватель ниже определенного давления в трубе ХВС (ГВС). И может даже если поправим изоляцию, а контакты на выше означенных датчиках спеклись, то...
24.04.2013 в 23:57:53
Вообще первые признаки плохого контакта и как следствие перегрева последнего на таких мощных как Атмор дивайсах запах паленой пластмассы. Было дело, вспоминайте?..
касимов, анимашка супер!
25.04.2013 в 08:51:10
Vasgen написал : На днях произошло замыкание...Снял крышку снизу, там все черное, перегорел провод...
Э-ээ... Как это? Включали без защиты что ли? Нарушаете. Так и погореть недолго.:mad:
25.04.2013 в 08:56:53
пяпа написал : там есть защитный термо предохранитель
Что-то не видел там такого (проточный Атмор на 5 кВА)
пяпа написал : ащитный датчик, не включающий нагреватель ниже определенного давления в трубе ХВС (ГВС)
А это есть точно. Но его замыкание-размыкание на КЗ не влияют. Походу нагревательный элемент коротнул.
касимов написал : Тестер .и прозваниваем.
Безусловно.
26.04.2013 в 14:09:32
Ну я грешил на плохой контакт и на провод, что уже негодный для такой мощности...Но новый ничего не дал...
Вот фото..
Оранжевый коротит...
26.04.2013 в 14:53:23
Так это не проточный, а накопительный.
Vasgen написал : Оранжевый коротит...
Что значит коротит? Проводом касаетесь клеммы-идут искры? А есть защита на линии к этому бойлеру. Какая мощность бойлера? Если 1.5кВ, то автомат в щитке не более 10А. Разбирайте бойлер, вытаскивайте ТЭН, готовьте ведро для осадка.
Так это не проточный, а накопительный.
Vasgen написал : Оранжевый коротит...
Что значит коротит? Проводом касаетесь клеммы-идут искры? А есть защита на линии к этому бойлеру. Какая мощность бойлера? Если 1.5кВ, то автомат в щитке не более 10А. Разбирайте бойлер, вытаскивайте ТЭН, готовьте ведро для осадка.
26.04.2013 в 16:15:47
пяпа написал : Так это не проточный, а накопительный.
Ну вот теперь эротические фантазии начинают воплощаться в нечто определённое, наконец то ;)
Хотя фото могло бы быть и пооткровеннее и почётче.
Vasgen написал : Оранжевый коротит...
С синим или с жёлто-зелёным? И неужели действительно отгорел?
26.04.2013 в 16:35:21
йцукер написал : С синим или с жёлто-зелёным? И неужели действительно отгорел?
Ну прям вытягиваем блин клещами по крохам информацию от автора...
26.04.2013 в 17:46:00
пяпа написал : Ну прям вытягиваем блин клещами по крохам информацию от автора...
Автора надо послать к квалифицированным специалистам...:) а так тема свалится во флуд...