Здравствуйте всем ! У меня постоянно засоряется канализация в ванной комнате, особенно в самой ванне, когда моюсь проходит с трудом, да и в раковине тоже самое. Надоело прочищать, уже третий раз за год прочищаю где-то так.... Труба диаметром 50 мм идет транзитом через ванную до кухни (на схеме). Все приборы подсоединены на прямую ровными трубами (не используются гибкие рукова и гибкие сифоны, на ванне жесткий сифон виега. Уклон канализации нормальный, проверял лазерным уровнем. Думаю может диаметр трубы поменять 75мм к примеру. Причина засорения в чем ? Волосы забивают, а может с кухни все жиры идут и также забивают трубу. Транзитом через кухню не рекомендуется ??? А может взять с унитаза (100мм) по две трубы диаметром 50мм (одна пойдет чисто цельным куском без единого отвода до самой ванны или же кухоной раковины(все жиры останутся в ней и не будут препятствовать ходу воды другими приборами), вторая труба же, пойдет с отводами на другие приборы (раковина,стиралка...).
Подскажите по своему опыту как быть ?
молоток написал :
. Уклон канализации нормальный, проверял лазерным уровнем
Какой фактический уклон?
Тройник для отвода ванны должен быть на 45
Часто бывает визуально всё нормально и с нормативными уклонами .Только труба забита строительным мусором например .
EV.SA написал :
Какой фактический уклон?
Тройник для отвода ванны должен быть на 45
Часто бывает визуально всё нормально и с нормативными уклонами .Только труба забита строительным мусором например .
Уклон 1.5 см на метр. Труба не забивается строительным мусором. Когда чистил трубы (разбирал полностью канализацию до сотки ) доставал жирную жижу ( волосы наверно с жиром вместе спутались, не давали пройти воде). Отвод для ванны исправим на 45 градусов, а для стиральной машинки тоже на 45 ?
EV.SA а как насчет отдельной дополнительной трубы (цельной, только до одной ванны, стоит) ?
пяпа написал :
Тросом прочищаете? А в сифон под ванной смотрели?
пяпа не тросом прочищаю, разбираю все трубы и отводы по отдельности ( демонтирую канализацию полностью до сотки, и из труб всю гадость выбиваю, вытряхиваю в унитаз. Сифон под ванной тоже снимаю, он вообще всегда в отличном состоянии. Конструкция его хорошая. А знаете, участок трубы длиной в 50 см от унитаза, который из 100 выходит, там больше всего гадости, там уклона нет, этот кусок трубы по горизонтали прямо идет.
Немного "еврейский" вариант, но и случай у вас непростой....
Я бы попробовал стиралку переподключить максимально ближе к кухне, как это сделать, думаю сообразите, или шлангом под ванной, или фаниной протянуть.
И уклон увеличить, т.к. забивается, сами говорите у стояка где нет уклона.
troyniks написал :
Немного "еврейский" вариант, но и случай у вас непростой....
Я бы попробовал стиралку переподключить максимально ближе к кухне, как это сделать, думаю сообразите, или шлангом под ванной, или фаниной протянуть.
Чтоб напор воды от стиралки проталкивал всю эту дрянь ? Мне кажется когда женщины постоянно моются каждый день практически, их волосы убывают в канализацию и постепенно засоряют ее, с каждым разом эти волосы накапливаются ?
troyniks написал :
не то чтобы напор,... а вот "высококонцентрированный химикат" смывал жиры , причем регулярно....
Вот оно че, михалыч ! Огого Высококонцентрированный химикат.Только сложности с подключением...не получится уже. Незнаю.Невозможно так прокинуть шланг...
молоток написал :
У меня постоянно засоряется канализация
молоток, Вы не одиноки в своей проблеме. У меня такая же проблема.
Чистил 4 фев. 2013г.,
и 2 мая 2013г..
Это умывальник. И так каждые 3-5 мес.
На кухне так же, только жир. Для кухни есть версия - мы моем посуду хоз. мылом. А для умывальника -. Может перейти на жидкое мыло?
troyniks написал :
Я бы попробовал стиралку переподключить максимально ближе к кухне
Славик64 написал : молоток, Вы не одиноки в своей проблеме. У меня такая же проблема.
Чистил 4 фев. 2013г. и 2 мая 2013г.
Это умывальник. И так каждые 3-5 мес.
На кухне так же, только жир. Для кухни есть версия - мы моем посуду хоз. мылом. А для умывальника -. Может перейти на жидкое мыло?
Обалдеть,ты что славик там химичишь , расчлененку смываешь ? житкое можно, сам перешел на жидкое
не знаю, как у вас там сделано, но кажется, что шланг прокинуть, относительно регулярной полной разборки, это как.... очень просто получается Только судя по тому, что у вас забивается и после стиралки - уклончик нужно увеличить....
Осталась, наказываю, чтоб волосы подбирали свои...и выкидывали в мусорку
troyniks написал :
не знаю, как у вас там сделано, но кажется, что шланг прокинуть, относительно регулярной полной разборки, это как.... очень просто получается
Принимать душ по колено в воде еще легче.
Ладно это не смешно уже.
troyniks написал :
Судя по тому, что у вас забивается и после стиралки - уклончик нужно увеличить....
Идея хорошая поставить шланг перед кухней параллельно трубе. Сейчас же вода со стиралки врезается (бьет) в трубу под 90 градусов - плохо. Уклончик увеличить ? Думаешь поможет, волосы также будут застревать ?
А где конкретно откладывается грязь или где её больше накапливается? С этого места и надо смотреть всё ли правильно с уклонами. Иногда, на первый взгляд кажется, что с самотёком всё хорошо, но, на деле, оказывается не совсем. Сделайте фотографии с разных ракусов проблемных мест.
Например, угольники по 90 градусов оптимальнее поднимать прямым отводом вверх насколько возможно, чтобы проходной поток с кухни не затекал под сифон ванны, если он лежит горизонтально - готов накопитель грязи.