karas2003
karas2003
Новичок

Регистрация: 05.05.2013

Краснодар

Сообщений: 19

05.05.2013 в 22:01:46

Добрый вечер ув. форумчане. Такой вопрос. Установили 3 месяца назад газовую колонку Vector. Она работала не плохо. Ну бывало такое днём когда напор воды не очень, то минут 10 работала потом гул начинал идти всё сильнее, сильнее, и она тухла, остывала и загоралась заново. Вечером когда напор хороший могла работать сколько угодно без перегрева. Пользуюсь ей на температуре 40-42. А вот буквально вчера стала работать как то не так. Включаю буквально минуты 2-3 гул сразу же и она тухнет. Может ли быть проблема в тяге? стоит гофра(хотя если дело в тяге то почему при хорошем давлении она не перегревалась?). Или же это напор воды уменьшили хотя я бы не сказал. Думал может быть дело в режиме зима-лето. У меня стоит на зиме. Ставлю на лето щёлкает и не загорается. Помогите кто сталкивался!

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

05.05.2013 в 22:38:26

karas2003 написал : Установили 3 месяца назад

Гарантия,сесвисмены отсутствуют?

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9703

05.05.2013 в 23:26:33

karas2003 написал : когда напор воды не очень

karas2003 написал : когда напор хороший

karas2003 написал : Или же это напор воды уменьшили хотя я бы не сказал

karas2003, определитесь!

karas2003 написал : 3 месяца назад

накипи ещё не должно быть, проверьте хотя бы сеточку на входе колонки.

А так, если

karas2003 написал : Включаю буквально минуты 2-3 гул сразу же и она тухнет

то

karas2003 написал : это напор воды уменьшили

Хочет закипеть, срабатывает датчик тем-ры.

karas2003 написал : У меня стоит на зиме

желательно на "лето" не ставить, иначе сгорит середина, вот так

0

10-40-99@mail.ru

Вложение
karas2003
karas2003
Новичок

Регистрация: 05.05.2013

Краснодар

Сообщений: 19

05.05.2013 в 23:35:21

Сейчас проверял. Напор хороший. Буквально несколько минут и характерный гул. А выключаю кран аж потрескивает когда остывает...

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9703

05.05.2013 в 23:38:39

karas2003, а тем-ра скока бывает?

0

10-40-99@mail.ru

karas2003
karas2003
Новичок

Регистрация: 05.05.2013

Краснодар

Сообщений: 19

05.05.2013 в 23:41:43

ну обычно 40-42. А сейчас ползёт к 47-49 и уменьшаю когда газ она ещё быстрее начинает гудеть. Вообщем чем меньше газ тем больше гудит и быстрее перегревается, а чем газ больше тем медленне перегревается и гул затихает

0
Газмастер
Газмастер
Новичок

Регистрация: 14.04.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 72

05.05.2013 в 23:42:50

karas2003, а у вашей колонки 3 ручки регулировки?

0
karas2003
karas2003
Новичок

Регистрация: 05.05.2013

Краснодар

Сообщений: 19

05.05.2013 в 23:45:53

Газмастер да 3

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9703

05.05.2013 в 23:45:53

karas2003, так не бывает,может "педали" перепутали. Поставьте газ на минимум и включите так.

0

10-40-99@mail.ru

karas2003
karas2003
Новичок

Регистрация: 05.05.2013

Краснодар

Сообщений: 19

05.05.2013 в 23:46:59

Славик64 ну если на минимуме то перегревается за 2 минуты

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9703

05.05.2013 в 23:48:08

Славик64 написал : так не бывает

можно фото?

0

10-40-99@mail.ru