Взялся за ремонт отопления.
Хочу сделать закрытого типа, с гидриком. Необходимы советы знающих людей. Так как руки растут с того места буду делать сам. Возле котла на нижней трубе на прием будет находится гидрик и насос. В этом случае будет работать система?

вот схема, ну что получилось :)

белые проемы - двери голубые проемы -окна голубая линия - полипропиленовая труба на остальных участках железо пунктирная линия, как хочу сделать, вместо серой котел красный круг.

0
Вложение
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

30.05.2013 в 13:53:31

KeNeDi написал : В этом случае будет работать система?

Если имеется ввиду насос на обратку и там же расширительный то естественно будет.Перед насосом незабудьте грязевик,после насоса ОК и краны!И перед установкой всю систему промыть.....

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

30.05.2013 в 19:05:08

KeNeDi, Еще раз нарисуй схему.То что есть сейчас не может быть прочитано. И определись с отоплением,кроме нижней трубы где намечается гробить насос.есть еще и верхняя.Без нее нижняя не работает.

KeNeDi написал : белые проемы - двери

KeNeDi написал : голубые проемы -окна

Мы догадаемся. Рисуй батареи и трубы.

KeNeDi написал : хочу сделать, вместо

Система уже существует?

0
Аватар пользователя
KeNeDi

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

31.05.2013 в 09:29:52

касимов написал : KeNeDi Система уже существует?

Система существует открытая, самотечная. Хочу изменить, что серым на пунктирную.

в этом случае насос будет работать? интересует именно соединение красным.

0
Вложение
Аватар пользователя
ПРОСТО САНЯ

Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

01.06.2013 в 16:20:56

Нарисуйте схему человеческую,пожАлста.А то-помощи просите,а в ваших писульках ни х.. не понять,к сожалению...А еще президент:),называется...

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

01.06.2013 в 23:13:43

ПРОСТО САНЯ написал : .А еще президент,называется...

Да,уж!

0
Аватар пользователя
KeNeDi

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

03.06.2013 в 10:16:55

дубль 3 :)

пунктирная линия - это труба полу пропилен.
1 ветка нарисована, как сейчас есть, 2 ветка аналогичная. Только больше радиаторов.

0
Вложение
Аватар пользователя
ПРОСТО САНЯ

Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

03.06.2013 в 12:04:08

О!Це ж зовсiм iнша справа!:)Это работать будет,тока...последний радиатор???...Какой диаметр подводящих труб?

0
Аватар пользователя
ПРОСТО САНЯ

Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

03.06.2013 в 12:09:26

t последнего радиатора будет меньше:(,чем остальных в СО...

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

03.06.2013 в 12:33:44

ПРОСТО САНЯ написал : t последнего радиатора будет меньше,чем остальных в СО...

Почему.....Если все по уму,тоесть с вентилями все радиаторы то все будет тип-топ:)

0
Аватар пользователя
ПРОСТО САНЯ

Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

03.06.2013 в 13:48:22

Зависит от диаметра...Если у него вся СО 1,5-2 дюйма,а в этих крайних радиаторах ПП 15,тогда я прав.Тогда ставь вентиля,или нет-особо не поможет.t будет по-любому меньше...

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

03.06.2013 в 14:30:40

ПРОСТО САНЯ написал : Зависит от диаметра...Если у него вся СО 1,5-2 дюйма,а в этих крайних радиаторах ПП 15,тогда я прав.Тогда ставь вентиля,или нет-особо не поможет.t будет по-любому меньше...

Зачем используются нижние вентиля на радиаторы под шестигранники?

0
Аватар пользователя
ПРОСТО САНЯ

Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

04.06.2013 в 11:54:05

Чтобы их поменьше крутили:)

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

04.06.2013 в 20:13:15

iv.iv написал : Зачем используются нижние вентиля на радиаторы под шестигранники?

Это не вентили, а запорно-балансировочные клапаны. И крутят их только при пуско-наладке системы, для ее балансировки. А далее, еще и пломбы ставить нужно, ибо детишкам интересно их покрутить! ;) Ну и шибко интересующимся хозяином, который думает: "А вдруг покручу и греть вдвое больше будет". :D

А потом вызывает, как будто "по гарантии". Жалуется, что не греют радиаторы через один. :D

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

04.06.2013 в 20:38:35

Inch1964 написал : Зачем используются нижние вентиля на радиаторы под шестигранники?

Это не вентили, а запорно-балансировочные клапаны. И крутят их только при пуско-наладке системы, для ее балансировки. А далее, еще и пломбы ставить нужно, ибо детишкам интересно их покрутить! Ну и шибко интересующимся хозяином, который думает: "А вдруг покручу и греть вдвое больше будет".

А потом вызывает, как будто "по гарантии". Жалуется, что не греют радиаторы через один.

А мне зачем это обьяснять?Я в курсе!:)