30.05.2013 в 11:37:58
Взялся за ремонт отопления.
Хочу сделать закрытого типа, с гидриком. Необходимы советы знающих людей. Так как руки растут с того места буду делать сам. Возле котла на нижней трубе на прием будет находится гидрик и насос. В этом случае будет работать система?
вот схема, ну что получилось :)
белые проемы - двери голубые проемы -окна голубая линия - полипропиленовая труба на остальных участках железо пунктирная линия, как хочу сделать, вместо серой котел красный круг.
30.05.2013 в 13:53:31
KeNeDi написал : В этом случае будет работать система?
Если имеется ввиду насос на обратку и там же расширительный то естественно будет.Перед насосом незабудьте грязевик,после насоса ОК и краны!И перед установкой всю систему промыть.....
30.05.2013 в 19:05:08
KeNeDi, Еще раз нарисуй схему.То что есть сейчас не может быть прочитано. И определись с отоплением,кроме нижней трубы где намечается гробить насос.есть еще и верхняя.Без нее нижняя не работает.
KeNeDi написал : белые проемы - двери
KeNeDi написал : голубые проемы -окна
Мы догадаемся. Рисуй батареи и трубы.
KeNeDi написал : хочу сделать, вместо
Система уже существует?
31.05.2013 в 09:29:52
касимов написал : KeNeDi Система уже существует?
Система существует открытая, самотечная. Хочу изменить, что серым на пунктирную.
в этом случае насос будет работать? интересует именно соединение красным.
01.06.2013 в 16:20:56
Нарисуйте схему человеческую,пожАлста.А то-помощи просите,а в ваших писульках ни х.. не понять,к сожалению...А еще президент:),называется...
03.06.2013 в 10:16:55
дубль 3 :)
пунктирная линия - это труба полу пропилен.
1 ветка нарисована, как сейчас есть, 2 ветка аналогичная. Только больше радиаторов.
03.06.2013 в 12:04:08
О!Це ж зовсiм iнша справа!:)Это работать будет,тока...последний радиатор???...Какой диаметр подводящих труб?
03.06.2013 в 12:09:26
t последнего радиатора будет меньше:(,чем остальных в СО...
03.06.2013 в 12:33:44
ПРОСТО САНЯ написал : t последнего радиатора будет меньше,чем остальных в СО...
Почему.....Если все по уму,тоесть с вентилями все радиаторы то все будет тип-топ:)
03.06.2013 в 13:48:22
Зависит от диаметра...Если у него вся СО 1,5-2 дюйма,а в этих крайних радиаторах ПП 15,тогда я прав.Тогда ставь вентиля,или нет-особо не поможет.t будет по-любому меньше...
03.06.2013 в 14:30:40
ПРОСТО САНЯ написал : Зависит от диаметра...Если у него вся СО 1,5-2 дюйма,а в этих крайних радиаторах ПП 15,тогда я прав.Тогда ставь вентиля,или нет-особо не поможет.t будет по-любому меньше...
Зачем используются нижние вентиля на радиаторы под шестигранники?
04.06.2013 в 11:54:05
Чтобы их поменьше крутили:)
04.06.2013 в 20:13:15
iv.iv написал : Зачем используются нижние вентиля на радиаторы под шестигранники?
Это не вентили, а запорно-балансировочные клапаны. И крутят их только при пуско-наладке системы, для ее балансировки. А далее, еще и пломбы ставить нужно, ибо детишкам интересно их покрутить! ;) Ну и шибко интересующимся хозяином, который думает: "А вдруг покручу и греть вдвое больше будет". :D
А потом вызывает, как будто "по гарантии". Жалуется, что не греют радиаторы через один. :D
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
04.06.2013 в 20:38:35
Inch1964 написал : Зачем используются нижние вентиля на радиаторы под шестигранники?
Это не вентили, а запорно-балансировочные клапаны. И крутят их только при пуско-наладке системы, для ее балансировки. А далее, еще и пломбы ставить нужно, ибо детишкам интересно их покрутить! Ну и шибко интересующимся хозяином, который думает: "А вдруг покручу и греть вдвое больше будет".
А потом вызывает, как будто "по гарантии". Жалуется, что не греют радиаторы через один.
А мне зачем это обьяснять?Я в курсе!:)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.