AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

26.06.2013 в 10:28:37

Уважаемые мастера, возникла задача переварить стояк отопления (19 этаж из 22). Схема нового стояка на картинке. К угловым кранам (бугатики 594) будет подключен радиатор (Глобал). Вопрос в том, что местные сантехники считают, что над верхним краном будет собираться мусор, который обычно пролетает через байпасы и кран быстро прикипит или сгниет. Так ли это? Подскажите по Вашему опыту как стоят угловые краны на стояках?

0
Вложение
BigHarry
BigHarry
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

26.06.2013 в 11:48:36

Кран вряд-ли сгниет, но насчет мусора - да, есть такая вероятность, если посмотреть на классическую разводку отопления - переход в горизонталь делали не под прямыми углами, а как бы полукругом.

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

26.06.2013 в 12:22:49

BigHarry написал : Кран вряд-ли сгниет, но насчет мусора - да, есть такая вероятность

Если мусор будет собираться в кране (например летом, когда нет движения воды в стояке), то со временем в нем наберется окалина и его не перекроешь в случае необходимости. Я так понимаю лучше от этого варианта отказаться вообще?

0
BigHarry
BigHarry
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

26.06.2013 в 13:20:14

AKI написал : лучше от этого варианта отказаться вообще?

От прямых углов на пути потока лучше отказаться.

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

26.06.2013 в 14:58:46

BigHarry написал : От прямых углов на пути потока лучше отказаться.

Выходит угловые краны вообще не имеют права на жизнь?

0
BigHarry
BigHarry
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

26.06.2013 в 17:24:22

AKI написал : угловые краны вообще не имеют права на жизнь?

Почему? Где вода чистая (установлены фильтры) - ставьте ради Бога...

0
santex-SVAR
santex-SVAR
Эксперт

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

26.06.2013 в 17:35:51

AKI написал : угловые краны вообще не имеют права на жизнь?

почему не имеют - очень даже имеют ! часто используются при диагональной схеме подключения радиаторов (и не только).

....[](http://photo.qip.ru/users/santex-svar/4180824/102151224/).[](http://photo.qip.ru/users/santex-svar/4205981/103464577/)

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

santex-SVAR
santex-SVAR
Эксперт

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

26.06.2013 в 17:51:10

AKI, фото с реального заказа по вашей схеме :

.....[](http://photo.qip.ru/users/santex-svar/4214154/103568522/)

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

santex-SVAR
santex-SVAR
Эксперт

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

26.06.2013 в 18:01:50

AKI написал : мусор будет собираться в кране (например летом, когда нет движения воды в стояке)

если нет движения воды - то и мусор перемещаться не будет - будет откладываться в точках появления (ржавления)

а зимой :

AKI написал : обычно пролетает через байпасы и кран быстро прикипит или сгниет

через байпас идет только часть воды , а через кран тоже (другая) часть такой же грязной воды ...

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

santex-SVAR
santex-SVAR
Эксперт

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

27.06.2013 в 06:05:42

Диагональ на двух-трубной системе отопления

AKI, несколько иная схема подключения , чем ваша - но также 2 угловых крана :

.. для лучшей гидравлики (течения жидкостей) : трубы специально поставлены не горизонтально - с небольшим наклоном .

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

03.07.2013 в 17:53:06

В прошлые выходные местные санты переварили стояк отопления по такой схеме:

Без угловых кранов. Смущают два момента. До переварки стояк был дюймовый, теперь 3/4 с заужением 1/2. Другой вопрос, качество сварных швов. Я никогда газом не варил, но электросваркой у меня получается аккуратнее. Или это норма? Я понимаю, что глаз-рентгена не бывает, но смущало то, что щели в 2-3 мм спокойно заваривали. В общем прошу оценить (если возможно) по фото. Можно кратко: "я бы и по пьяни лучше сварил" или "норм". То что через 5 лет узнаю сам, это понятно.:D

0
Вложение