26.06.2013 в 10:28:37
Уважаемые мастера, возникла задача переварить стояк отопления (19 этаж из 22). Схема нового стояка на картинке. К угловым кранам (бугатики 594) будет подключен радиатор (Глобал). Вопрос в том, что местные сантехники считают, что над верхним краном будет собираться мусор, который обычно пролетает через байпасы и кран быстро прикипит или сгниет. Так ли это? Подскажите по Вашему опыту как стоят угловые краны на стояках?
26.06.2013 в 11:48:36
Кран вряд-ли сгниет, но насчет мусора - да, есть такая вероятность, если посмотреть на классическую разводку отопления - переход в горизонталь делали не под прямыми углами, а как бы полукругом.
26.06.2013 в 12:22:49
BigHarry написал : Кран вряд-ли сгниет, но насчет мусора - да, есть такая вероятность
Если мусор будет собираться в кране (например летом, когда нет движения воды в стояке), то со временем в нем наберется окалина и его не перекроешь в случае необходимости. Я так понимаю лучше от этого варианта отказаться вообще?
26.06.2013 в 13:20:14
AKI написал : лучше от этого варианта отказаться вообще?
От прямых углов на пути потока лучше отказаться.
26.06.2013 в 14:58:46
BigHarry написал : От прямых углов на пути потока лучше отказаться.
Выходит угловые краны вообще не имеют права на жизнь?
26.06.2013 в 17:24:22
AKI написал : угловые краны вообще не имеют права на жизнь?
Почему? Где вода чистая (установлены фильтры) - ставьте ради Бога...
26.06.2013 в 17:35:51
AKI написал : угловые краны вообще не имеют права на жизнь?
почему не имеют - очень даже имеют ! часто используются при диагональной схеме подключения радиаторов (и не только).
.[
](http://photo.qip.ru/users/santex-svar/4180824/102151224/).[
](http://photo.qip.ru/users/santex-svar/4205981/103464577/)
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
26.06.2013 в 17:51:10
AKI, фото с реального заказа по вашей схеме :
.[
](http://photo.qip.ru/users/santex-svar/4214154/103568522/)
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
26.06.2013 в 18:01:50
AKI написал : мусор будет собираться в кране (например летом, когда нет движения воды в стояке)
если нет движения воды - то и мусор перемещаться не будет - будет откладываться в точках появления (ржавления)
а зимой :
AKI написал : обычно пролетает через байпасы и кран быстро прикипит или сгниет
через байпас идет только часть воды , а через кран тоже (другая) часть такой же грязной воды ...
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
27.06.2013 в 06:05:42
Диагональ на двух-трубной системе отопления
AKI, несколько иная схема подключения , чем ваша - но также 2 угловых крана :
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
03.07.2013 в 17:53:06
В прошлые выходные местные санты переварили стояк отопления по такой схеме:
Без угловых кранов. Смущают два момента. До переварки стояк был дюймовый, теперь 3/4 с заужением 1/2. Другой вопрос, качество сварных швов. Я никогда газом не варил, но электросваркой у меня получается аккуратнее. Или это норма? Я понимаю, что глаз-рентгена не бывает, но смущало то, что щели в 2-3 мм спокойно заваривали. В общем прошу оценить (если возможно) по фото. Можно кратко: "я бы и по пьяни лучше сварил" или "норм". То что через 5 лет узнаю сам, это понятно.:D
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу