Доброго времени суток,господа.
Представляю Вашему вниманию принципиальную схему водоснабжения квартиры.
Прошу посмотреть и высказать Ваши замечания.
Выполняю настоящую работу впервые. Тем не менее хочу сделать разводку в ванной и туалете по уму.
Данные по квартире:
1.Давление в трубопроводе порядка 7атм.;
2.Разводка горизонтальная (стояки расположены в нише в ванной; кухня "запитана" от них);
3.Разводку планирую выполнить в меди.
Вопросы, которые успели образоваться в голове:
1.Стоит ли заменить три отдельных изделия №5,6,7 (обратный клапан,фильтр,редуктор) на одно - HS10S (HoneyWell).
Кто что скажет по этому поводу?
2.Стоит ли выполнять разводку до гребенки сечением 3/4? (сейчас сделано на 1/2 - шаровый кран 3/4,фильтр грубой очистки, счетчик 1/2 - и заглушка).
3.Посоветуйте гребенку,пожалуйста.
имхо, кран - фильтр грязевик - редуктор... иначе 7ати в купе с гидроударами порвут чего нибудь.
унификация на мой взгляд, ни к чему.
про гребёнки, обратите внимание на продукты Caleffi.
пс.
Для HS10S рекомендуется не больше 40ка градусов, так что только на холодную воду. У нас бывали случаи, когда фильтры-сетки просто напросто сплющивало или отрывало из-за забившейся грязи.