Всем здравствуйте! Требуется квалифицированная помощь!
Дому 8 лет. С периодичностью в 1,5 года все это время приходится менять соединительные детали полотенцесушителя, т.к. появляются свищи в одних и тех же местах - вершинах угольников, крепящих п/сушитель через ниппель и американку к полипропиленовым трубам.
П/сушитель самый простой: из нержавейки, М-образный, 3 витка, размер в 1 дюйм. Запитан от стояка с горячей водой, подводящие полипропиленовые трубы в стене, поверх плитка. Соединение п/сушителя с трубой: прямой сгон - ниппель переходной на уменьшение диаметра - угольник 90 градусов. Имеются два крепления п/сушителя к плитке, все держится ровно и крепко, натяг исключен.
Так вот, опять вчера снова появился свищ (нарост из соли с капелькой воды, если сковырнуть) на угольнике верхнего крепления п/сушителя. В последний раз эти детали менялись парой в апреле 2012 г., помню точно, т.к. осталась квитанция мастера. Производитель угольников VALTEC, раньше ставили другие марки, названий уже не помню. Причем, если изначально соединения выбирались исключительно хромированные, то потом плюнул на это дело, лишь бы не прохудились. Также поначалу менял одну деталь, потом начинала течь вторая, поэтому стали менять сразу парой, чтобы постоянно не лазить.
В чем причина, по которой сечет в одних и тех же местах (как вверху, так и снизу), ни один из мастеров объяснить толком не смог. Типа - качество воды, примеси, кавитация, истончается там, где меняется направление потока.
Сам п/сушитель все это время жив, не течет, коррозии снаружи не наблюдается (когда его снимали и промывали, то внутри ржавчины было много), соединения по резьбе нигде не текут.
Помогите выяснить, в чем дело и что предпринять? Кто-нибудь все равно уже сталкивался с этим.
Насколько имеет значение качество воды? (претензий по той воде, что течет из горячего крана, предъявить не могу, все в норме).
Возможна ли электрическая проблема, наводка от электрического кабеля? (хотя проводка не менялась; на стене, где установлен п/сушитель, есть только плафон освещения с проводкой от строителей и выключатель снаружи).
Если проблему не выявить, есть ли возможность поставить какие-нибудь усиленные угольники?
Фото не мое. Привожу, чтобы нагляднее показать проблемные места.