Аватар пользователя
Proshin

Местный

Регистрация: 24.06.2009

Новосибирск

Сообщений: 28

09.10.2013 в 01:24:24

Есть такой теплообменник http://gazovoeteplo.ru/index.php?route=product/product&product_id=1246 Есть газовая котельная. К контуру отопления здания подключен (трасса 14 метров) отдельно стоящий вагончик-бытовка (~8 кв.м.). Теплоноситель-вода. Возможно ли использовать такой теплообменник для отопления контура бытовки антифризом? Понятно, без колхоза не обойтись, но все же...

0
Аватар пользователя
Proshin

Местный

Регистрация: 24.06.2009

Новосибирск

Сообщений: 28

09.10.2013 в 01:30:00

или может есть еще какие варианты не дорогих теплообменников?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.10.2013 в 06:42:40

колхоз с подключением к этому теплообменнику,в корпусе котла все предусмотрено уже) найти переходы с родных приспособлений на резьбовые необходимого диаметра.а на счет будет ли он работать Хз

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

09.10.2013 в 07:06:24

Proshin написал : Возможно ли использовать такой теплообменник для отопления контура бытовки антифризом?

Да, можно. Но, по стороне антифриза нужен экспанзомат и циркуляционник.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.