Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5330781

разбор 3 фото :

  1. в левый радиатор (дальний от стояка) поступает уже охлажденная вода
    после правого радиатора (из его нижнего коллектора)
  2. на обеих радиаторах разные схемы подключения :
    2.1 правый диагонально подача сверху.
    2.2 левый низ-низ (подача уже снизу) : снижение эффективности на 30%

корочее : левый радиатор по 2 пунктам будет значительно хуже греть !

этого можно избежать - 2 радиатора будут работать близко одинаково :
2 радиатора последовательно к стояку лучше между собой соединять 2 трубами.
тогда нижний коллектор левого радиатора будет являться транзитом для обратки правого.
верхний К правого Р - транзит для подачи в левый радиатор.

Т подачи в оба радиатора близко одинаковая.

но 2 радиатора на 1 стояк можно подключить и друг от друга.

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

не правильно ставить вместо 1"го плавно загнутого отвода ставить 3/4"нои угловои кран. поэтому там так как было изначально по проекту дома, с учетом диаметров и геометрии. хотя краны были в избытке.

santex-SVAR написал :
разбор 3 фото :

в левый радиатор (дальний от стояка) поступает уже охлажденная вода
после правого радиатора (из его нижнего коллектора)
на обеих радиаторах разные схемы подключения :
2.1 правый диагонально подача сверху.
2.2 левый низ-низ (подача уже снизу) : снижение эффективности на 30%

корочее : левый радиатор по 2 пунктам будет значительно хуже греть !

этого можно избежать - 2 радиатора будут работать близко одинаково :
2 радиатора последовательно к стояку лучше между собой соединять 2 трубами.
тогда нижний коллектор левого радиатора будет являться транзитом для обратки правого.
верхний К правого Р - транзит для подачи в левый радиатор.

Т подачи в оба радиатора близко одинаковая.

но 2 радиатора на 1 стояк можно подключить и параллельно : независимо друг от друга.

Вот ведь вредитель! Уродует все стояки, к которым прикасается! Нужно таким "кулибинам-самоделкиным" за такое воровство руки отрубать!

Опять радиаторы подключены к транзитному стояку!

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
Вот ведь вредитель! Уродует все стояки, к которым прикасается!

Inch1964 написал :
Опять радиаторы подключены к транзитному стояку!

кроме эмоций - никаких технических аргументов не вижу .
а вот модератор форумХАУС Луко считает наоборот !

_между вами есть одно кардинальное отличие : у Луко очень много объектов собственного монтажа. у тебя не одного !_

ты же сам поперся на АВОК обсуждать мое творчество - именно
и там
куда ты у тебя всегда есть возможность переспорить Луко

и здесь и даже в той теме на АВОК - но ты молчишь . почему ?

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Inch1964 написал :
Опять радиаторы подключены к транзитному стояку!

интересно где ? на 4 фото ?
так там на обеих стояках висели радиаторы - то есть транзитного (холостого - пустого) не было !
этот теоретик - проектировщик не знает что такое транзитный стояк !
твои проекты такого же качества ? бракованные ?

как тебе такой прикол : простой сварщик /типа пэтэушник/ - легко перевернет проектировщика (необходимо высшее образование по спец : ТГВ)

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Inch1964 написал :
Вот ведь вредитель! Уродует все стояки, к которым прикасается!
Опять радиаторы подключены к транзитному стояку! Фото в конце поста.

santex-SVAR написал :
интересно где ? на 4 фото ?
так там на обеих стояках висели радиаторы - то есть транзитного (холостого - пустого) не было !

Прекрасно видно, что транзитный стояк находится справа. А радиаторы изначально были подключены к разливающему стояку (который слева). Но вандал переподключил радиаторы к транзитному стояку. Ибо от застройщика никак не мог быть смонтирован транзитный стояк слева, чтобы обходить транзитный стояк и через него делать обводы от разливающего стояка к радиаторам. Отсюда гарантированный вывод, что транзитный стояк на фото находится справа.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
А радиаторы изначально были подключены к разливающему стояку (который слева).

глаза открой пошире : каждый из двух радиаторов подключен на свой стояк.
ты не видишь ? так все остальные увидят - и оценят твои все переворачивать.
кого хочешь надурачить ?
себя , меня, или других читающих ?

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Олегович написал :
не правильно ставить вместо 1"го плавно загнутого отвода ставить 3/4"нои угловои кран.

проблема в диаметрах ? или в замене плавного отвода на угловой кран ?

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

это к Инчу, насколько повлияет замена дюимового плавного отвода на угловои шаровои кран 3/4, я на эту тему никогда не думаю и оставляю проектные условия, чтобы ко мне не было вопросов и дом не страдал.

Регистрация: 14.08.2015 Новосибирск Сообщений: 15

Добрый день.
Есть необходимость замены радиаторов отопления в новостройке. Последний этаж одиннадцати этажного дома.
Существующее подключение радиатора

Хочу заменить на биметалл (10-12 секций) с подключением через и
Почитав форумы остались пару вопрос:

  1. Комплект клапанов брать для однотрубной или двухтрубной системы?
  2. Надо ли делать перемычку между трубами?

GorezDen написал :
Комплект клапанов брать для однотрубной или двухтрубной системы?

их лучше вообще не ставить - жить проще.
чем вас не устраивает клапан от застройщика ?

GorezDen написал :
Последний этаж одиннадцати этажного дома.

самое низкое давление в системе отопления - на последнем этаже . зачем биметалл ?\
вы хотите именно биметалл ?

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

GorezDen написал :
Существующее подключение радиатора
ссылка
Хочу заменить на биметалл (10-12 секций) с подключением через ссылка и
Почитав форумы остались пару вопрос:

Комплект клапанов брать для однотрубной или двухтрубной системы?
Надо ли делать перемычку между трубами?

С бОльшей долей вероятности исходя их Ваших фото, у Вас однотрубная система. Но чтобы дать гарантию этого определения, нужно посмотреть фото, как подключены ОП у Ваших соседей.

Т.е. нужно однозначно определиться однотрубная или двухтрубная у Вас система.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

santex-SVAR написал :
самое низкое давление в системе отопления - на последнем этаже . зачем биметалл ?\

Какой душераздирающий бред из белой горячки. Взаимосвязь (логическая и гидравлическая) между давлением на последнем этаже, и биметаллическим радиатором - как между тяжелоатлетом и балериной. Как между водой и велосипедом!
Видимо нужно кому-то было занятия по специальности не прогуливать. Хотя сколько медведя на скрипке играть не учи - все равно не в коня корм.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
С бОльшей долей вероятности исходя их Ваших фото, у Вас однотрубная система.

однотрубка и 2-трубка на последнем этаже очень близко похожи : различаются только наличием байпаса.
в данном случае на фото - это 2-трубка : перемычки (байпаса) НЕТ !

Inch1964 написал :
Взаимосвязь (логическая и гидравлическая) между давлением на последнем этаже, и биметаллическим радиатором - как между тяжелоатлетом и балериной.

здесь другая взаимосвязь : все ЖЕКовские сантехники и инженеры говорят : чтобы система отопления крутилась , циркулировала на последнем этаже должно быть всего 0.3 - 0.5 атмосферы . и лишнее давление никто не собирается наращивать.

инч. сидя за монитором - пиво сосать и корчить из себя вундеркинда теоретика это совсем не похоже на реальный монтаж и беготню по новостройкам , по заказам !
разницу ощущаешь ? или ненаглядный пивасик мешает ?

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

инч найди здесь байпас - обязательный для однотрубки.
и нарисуй : может 2-трубка на последнем этаже как-то по другому выглядит , чем на фото ?

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

santex-SVAR написал :
инч найди здесь байпас

С Вами на брудершафт не пил. Не хамите, не тыкайте, и не кривляйтесь как фигляр на палочке.
П.С. А еще, снимайте грязные сапоги в парадной, и не харкайте по всему дому кожурой от семечек.

Лучше жрите семечки вместе с кожурой.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

santex-SVAR написал :
однотрубка и 2-трубка на последнем этаже очень близко похожи : различаются только наличием байпаса.
в данном случае на фото - это 2-трубка : перемычки (байпаса) НЕТ !

Вы, хоть, якобы и закончили ВУЗ по специальности ТГВ, но судя по всему просто двоечник.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

а по существу : сухим техническим , инженерным языком ? без эмоций ? никак ?
технических аргументов не осталось?
ты будешь продолжать визжать ?

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Inch1964 написал :
Вы, хоть, якобы и закончили ВУЗ по специальности ТГВ, но судя по всему просто двоечник.

окей !
рисуй схему двухтрубки на последнем этаже от отличника.
отличник по литер-болу ? в легкой категории : "пивасик"?
или в особо тяжелой : медицинской - "спирт неразбавленный" ?
а я их и независимо от диплома ВУЗа насмотрелся вживую.

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

santex-SVAR написал :
байпас - обязательный для однотрубки.

Утверждение двоечника. Байпас - не обязательный элемент для однотрубных систем в некоторых случаях.
П.С. Еще сапоги в передней, для начала, снимать нужно.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
. Байпас - не обязательный элемент для однотрубных систем в некоторых случаях.

это в старо-советских ?
в каких современных однотрубках (возможность снятия радиатора и терморегулирования) можно обойтись без байпаса ?

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

santex-SVAR написал :
это в старо-советских ?
в каких современных однотрубках (возможность снятия радиатора и терморегулирования) можно обойтись без байпаса ?

Мало того, что ничему не научились, так и опыта практического не имеете, раз утверждаете, что в однотрубных системах ВСЕГДА и ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть байпасы (ЗУ) на ОП.

Двоечник - и в Африке двоечник. Да еще и без опыта. Да еще и плагиатор.

Как наворовали у других мастеров с этого форума (в том числе у Техник-Сана) фото, выставляя их за свои собственные работы, как заказчики начали обращаться из-за этого, так и началось "звездокружение в башке".

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
Вы, хоть, якобы и закончили ВУЗ по специальности ТГВ, но судя по всему просто двоечник.

Inch1964 написал :
Утверждение двоечника.

если ты на мои идеи , практические наработки лепишь свое авторство - ПЛАГИАТИШЬ .
то это не я двоечник по жизни.

_специально подтер автора этого сообщения - может хоть так этот скрин не удалят._ _ты прикинь : опять цитату украл (автора подтер) - на чьи-то авторские права покушаюсь._

или ты все таки у двоечника воруешь схемы подключения радиаторов отопления ???

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Inch1964 написал :
Как наворовали у других мастеров с этого форума (в том числе у Техник-Сана) фото, выставляя их за свои собственные работы,

а ты у него адвокатом работаешь ? или вперед паровоза бежишь ?

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Inch1964 написал :
Как наворовали у других мастеров с этого форума

ДА-ДА-ДА !
уже раз 6-8 подтверждал это спокойно публично и не только на этом форуме.
ты же до сих пор не можешь свою душу очистить !

а сколько раз вживую клиентам подтвердил : отвечая на их вопрос :
ты фотограф или сварщик ? какая истинная мотивация все фотографировать ?
еще кардинальные отличия меня от тебя :

  • я : свой ник , адрес сайта на его фотки не рисовал. в отличии от тебя.
  • выставил чужие фото на локальном форуме одного города , ты же на федеральном всероссийском.
  • если мои фото и будут воровать и выставлять в инете на форумах областных городов - я просто не смогу проконтролировать все города РФ - поэтому к локальным ресурсам спокойно отношусь (расстояние от 300 км от Новосиба).
  • кто тебе мешал использовать мои фото на своем пензенском локальном форуме ?
  • зачем полез на федеральный уровень ???
  • сантех-СВАР : все по-чесноку !

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

и самое кардинальное отличие от тебя : никогда не лепил на чужие наработки , идеи - свое имя.
ты на Шекспира скоро замахнешься ?
или начнешь с гидравлических законов ? уравнение Бернулли уже успел переименовать ?

из нас двоих кто лучше в нижней подаче соображает : я или ты ?

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

santex-SVAR, в игноре.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 17.08.2015 Нижний Новгород Сообщений: 115

С бОльшей долей вероятности исходя их Ваших фото, у Вас однотрубная система. Но чтобы дать гарантию этого определения, нужно посмотреть фото, как подключены ОП у Ваших соседей.

Т.е. нужно однозначно определиться однотрубная или двухтрубная у Вас система.

ну как же так однотрубная? Стоит запорная арматура у радиатора. Нет байпаса. При таких вводных и якобы однотрубке автор будет властвовать над всем стояком.
Двухтрубка у него "с бОльшей долей вероятности".

Aleksey_N написал :
ну как же так однотрубная? Стоит запорная арматура у радиатора. Нет байпаса. При таких вводных и якобы однотрубке автор будет властвовать над всем стояком.
Двухтрубка у него "с бОльшей долей вероятности".

Не вижу смысла спорить с какой вероятностью не откроется парашют у парашютиста. Нужно, чтобы была вероятность 100%, а не 99%.
А по Вашим мыслям. Да, Вы предполагаете верно, исходя из того, что видите. Но тут притаилась ключевая фраза: "Из того, что видите, причем в ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ".
Практика же показывает, что байпасы очень часто жильцы демонтировали еще лет 40 назад. Арматуру поставили непроектную. Также многие однотрубные системы много лет назад от застройщика были СПРОЕКТИРОВАНЫ без байпасов. Особенно, где применялись конвекторы. Да и с радиаторами бывало НЕ БЫЛО ПО ПРОЕКТУ байпасов. Так, что ориентироваться на то что видишь - не всегда стоит, не подумав о подводных камнях.
Также в пользу вероятности того, что система однотрубная говорит то, что на ОП нет балансировочного клапана для двухтрубных систем.
Не нужно верить навскидку всему, что бросается в глаза. Если уж на то пошло, то такого как на фото не должно было быть. А вот сделали же! Если на ОП стоят запорные краны, то байпас должен быть в обязательном порядке в однотрубной системе. Либо, если нет байпаса, то и кранов запорных НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ. Но неграмотным монтажникам на это пофигу - взяли и поставили краны.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

GorezDen написал :
Есть необходимость замены радиаторов отопления в новостройке. Последний этаж одиннадцати этажного дома.

Inch1964 написал :
очень часто жильцы демонтировали еще лет 40 назад

ИНЧ необходимо очень внимательно читать исходные данные :
не бывает 40-летних новостроек !
много ты знаешь 11-этажек 40-летних ???
на фото видно : это новостройка ! здесь в этом доме нет жильцов , еще никто не прописан , возможно дом еще официально не сдан в эксплуатацию - только владельцы квартир допущены на ремонт.
здесь еще никто не успел накосячить "! имеено так выглядит стояк от застройщика.

соответственно все последующее это "бред сивой кобылы" - ИНЧА :

Inch1964 написал :
Практика же показывает, что байпасы очень часто жильцы демонтировали еще лет 40 назад. Арматуру поставили непроектную. Также многие однотрубные системы много лет назад от застройщика были СПРОЕКТИРОВАНЫ без байпасов. Особенно, где применялись конвекторы. Да и с радиаторами бывало НЕ БЫЛО ПО ПРОЕКТУ байпасов. Так, что ориентироваться на то что видишь - не всегда стоит,

Inch1964 написал :
Не нужно верить навскидку всему, что бросается в глаза

практика показывает : не надо верить дилетантам-теоретикам (дальше монитора ничего не видевших).

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.