ditec написал :
Как что и куда подключить на двухконтурном котле
Время терпит, я думаю?
Забрал себе документацию на Ваш котёл, также эту тему, посмотрю завтра на работе, при наличии свободного времени.
На сегодня более не имею возможности наслаждаться Вашим обществом.
Разговор глухого с немым интересно было прочитать.Суть понятна.Если у одного нет информации о дымоходе второго,то у второго никогда не будет ГВС,хотя котел работает для СО вполне уверенно. Один просит залповый слив на голову,второй тихонько льет из кружки и говорит *нормалек!*
Ну хотя бы узнали про(потребители) точки расхода воды.
У ГВС котла приоритет перед СО.Рециркуляция ГВС к нему это гемор.Про который писано много,но отзывов мало.Под запросы земляка подходит только бойлер косвенного нагрева.
касимов Если мощность котла не увеличивать, то и БКН (с такими запросами по количеству горячей воды), нужно будет ставить литров от 300 и выше.
Если есть возможность поменять безболезненно котел (разрешение газовщиков), и средства на него то, и остается наилучший выбор на конденсационный котел. Который хоть и имеет мощность, например 45 кВт, то нижний предел модуляции мощности у него в 5кВт будет даже меньше, чем нижний предел модуляции мощности на установленном сейчас неконденсационном котле. Сейчас в установленном котле мощностью 20 кВт, нижний предел (минимальная мощность) составляет примерно 8-9кВт. Т.е. в таком случае установка котла вместо 20 кВт, на 45 кВт, никак не отразиться в худшую сторону. Наоборот, экономичность будет выше, а следовательно и расход газа будет мЕньше, чем у старого котла, приведенный к одинаковой вырабатываемой мощности.
Если же ТС нужен конденсационник в колонне (как холодильник со встроенным в одном корпусе под ним бойлером), то есть и такие. Но стоимость уже за 100 тыров. Если средства позволяют, то почему бы и не купить такой?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
ditec написал :
классные котлы, только ширина у них 600мм + монтаж, а у меня свободного места по ширине - максимум 550мм
Ну, если по габиратам, тогда Бакси Луна 3 Комфорт Комби со встроенным БКН. И порядка 70 тыров, т.е дешевле, но чуть прожорливее. Хотя по сравнению с Вашим предыдущим - все равно "ангел во плоти".
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
подвожу пока итог - аналога Бакси Луна 3 Комфорт Комби с бойлером 80 литров и шириной до 500 мм - НЕТ
точно ведь нету?
а для увеличения объема горячей воды можно использовать любой накопительный электрокотел в виде термоса (отключенный от электричества) типа термекса, если воткнуть его в разрыв циркуляции ГВС
Это как сумка холодильник и не портится вроде,а толку нет. Остывать будет без эл-ва.И при настройке котла на максимум(когда он уже даст горячую),из бака будет течь остывшая.Пока не смешается.
касимов написал :
Это как сумка холодильник и не портится вроде,а толку нет. Остывать будет без эл-ва.И при настройке котла на максимум(когда он уже даст горячую),из бака будет течь остывшая.Пока не смешается.
согласен, поэтому и упомянул циркуляцию(из встроенного бойлера ГВС - в термос, из термоса - в трубопровод ГВС, из него - в полотенчик, из полотенчика - обратно во вход рециркуляции на котле)
выглядит неплохо, только сколько горячей воды с дельтой 30 он может выдать за первые 10 мин? нигде нет этой инфы.
да бойлер на 45 литров выглядит маловатым в данной ситуации
ditec написал :
выглядит неплохо, только сколько горячей воды с дельтой 30 он может выдать за первые 10 мин? нигде нет этой инфы.
да бойлер на 45 литров выглядит маловатым в данной ситуации
Да. 45 литров как-то несерьезно при использовании тропического душа.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.