Аватар пользователя
TS

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Тула

Сообщений: 14

14.11.2013 в 17:00:23

15-й этаж 17-ти этажки, подача воды - снизу. Имеются отводы от стояка с заужением с шаровыми кранами DN25 PN40 на расстоянии 32 см. Хочу поставить М-образный ПС с межосевым размером 50 см. Как правильно сделать? Может эту тему уже обсуждали? Подскажите, пожалуйста. Сергей :confused:

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

14.11.2013 в 22:15:43

TS написал : обсуждали?

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399

0
Аватар пользователя
yyuran1

Местный

Регистрация: 26.01.2011

Москва

Сообщений: 19

15.11.2013 в 18:29:21

У меня вот так

0
Аватар пользователя
TS

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Тула

Сообщений: 14

18.11.2013 в 10:13:37

Выяснил в УК, что подача воды - сверху, стояк 1 1/4", заужение на 1", краны тоже 1". После изучения форума понял, что нижнюю трубу от ПС надо делать с небольшим уклоном в сторону стояка, а верхнюю трубу к ПС - с изгибом вверх и краном Маевского. Правильно?

0
Аватар пользователя
TS

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Тула

Сообщений: 14

18.11.2013 в 10:15:43

TO yyuran1. А у Вас направление потока откуда?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

18.11.2013 в 10:24:01

TS написал : Хочу поставить М-образный ПС

Уклоны к ПС, и от ПС, обязательны для лесенок.Для Вашего варианта достаточно горизонтального входа в ПС(если он не далеко от стояка).Воздух выйдет сам.Маевского не нужен.Подъем к стояку обратки ПС протолкнется движением воды.Минус это медленное прогревание ПС. Уyyuran1, рабочий вариант для таких ПС.

0
Аватар пользователя
TS

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Тула

Сообщений: 14

19.11.2013 в 15:51:06

Спасибо за ответы. Проблема в том, что нижний отвод находится относительно невысоко и хочется поднять ПС немного вверх.

0