Проблема в следующем: Нужно снять батареи для ремонта.
5 штук снялись нормально (перекрыл вентили и открутил американки)
А вот с одной батареей засада. Через полностью перекрытый вентиль течёт маленькой струйкой вода.
Пришлось перекрывать отопление полностью всей квартире (на этаже коллектор с поквартирной разводкой)
Целиком менять вентиль не очень хочется, т.к. он прикручен к трубе рехау при помощи цангового обжима.
Не хочу воротить эту конструкцию.
Меняли ли кто сальники в данфосовских вентилях и если да, то дайте ссылку на нужную мне деталь
vitvik- скажу по секрету, положите внутрь под пластиковый колпачок монетку по диаметру и закрутите до упора, как временная мера - это поможет, но по-хозяйски, надо ставить на клапан термоголовку.
vitvik написал :
... дайте ссылку на нужную мне деталь
Tehnik-san, там проблема с одним конкретным клапаном, тк:
vitvik написал :
5 штук снялись нормально (перекрыл вентили и открутил американки
Они так-то сами по себе перекрывают полностью, но я лично не знаю, с каким давлением в системе можно доверять им.
Еще советовали струбциной зажать шток. Имхо, лучший вариант, тк пластиковая головка как-то не очень. Для резьбовых, кстати, были спец крышечки металлические именно для полного перекрытия; по цене самого клапана...
Кстати, поцчему он вверх смотрит у ТС-а? Инструкции пора бы уже начинать читать.
Warhamster написал :
... там проблема с одним конкретным клапаном
Проблема могла возникнуть от того, что ранее было приложено недопустимое усилие при закручивании колпачка и игла просто продавили посадочное место на колпачке,но не исключено, что, действительно, проблема в сальнике.
Tehnik-san написал :
Проблема могла возникнуть от того, что ранее было приложено недопустимое усилие при закручивании колпачка и игла просто продавили посадочное место на колпачке,но не исключено, что, действительно, проблема в сальнике.
Спасибо за комментарий, возьму пластмассовый колпачек с другого вентиля и проверю.
Может действительно продавил на нем посадочное место
P.S. Warhamster и Tehnik-san огромное вам спасибо, за оперативные ответы.
Кстати, в заглушку можно просто вложить резиновую прокладку подходящего размера, чтобы не уплотнять резьбу. Только надо следить, чтобы количество витков в заглушке не было больше, чем на клапане. Только затянуть нормально, а не просто рукой.
Не экономьте на спичках - для RA-G / RA-N есть штатная позиция 013G3300. Стоит 500-1000р.
Пластиковая пробка не перекроет регулятор, если в системе есть хоть какое-то давление, у нее просто не хватит жесткости (или проскочет виток резьбы, или игла продавит пластик крышки).
void, после установки заглушки никакая крышка вообще не нужна. А на время монтажа/демонтажа лучше струбцинкой зажать, чем покупать эти крышки. Наверняка еще и заказная позиция.
На этой неделе без проблем купил одну штучку в розницу. У меня, правда, регуляторы побольше - ду20 - так что потребовалась небольшая доработка напильником... Но набалдашник внушает доверие, "щикатурю" за радиаторами теперь как белый человек - не боясь за нижних соседей )
подниму тему.
В прошлом месяце отключали аварийно отопление на пару часов.
Батареи остыли.
И в одном из резьбовых соединений появилась течь. Пару капель за 5-10 минут.
Вот в этом месте.
Как я понимаю это соединение состоит из:
Резьбозажимного ниппеля с внутренним конусом
Резьбозажимного соединения с наружним конусом и уплотительной резинкой
После того как отопление опять включили, течь исчезла и уже несколько недель всё сухо.
Теперь вопрос:
Что сделать после того как закончится отопительный сезон ?
С такими фитингами раньше не сталкивался.
Как я понимаю виновник течи или маленькая уплотнительная резиночка, или большая у внутреннего "штока" резьбозажимного соединения
vitvik написал:
подниму тему.
В прошлом месяце отключали аварийно отопление на пару часов.
Батареи остыли.
И в одном из резьбовых соединений появилась течь. Пару капель за 5-10 минут. Стал думать поставить и где купить.
Вот в этом месте.
Как я понимаю это соединение состоит из:
Резьбозажимного ниппеля с внутренним конусом
Резьбозажимного соединения с наружним конусом и уплотительной резинкой
После того как отопление опять включили, течь исчезла и уже несколько недель всё сухо.
Теперь вопрос:
Что сделать после того как закончится отопительный сезон ?
С такими фитингами раньше не сталкивался.
Как я понимаю виновник течи или маленькая уплотнительная резиночка, или большая у внутреннего "штока" резьбозажимного соединения