17.11.2013 в 19:44:56
Проблема в следующем: Нужно снять батареи для ремонта.
5 штук снялись нормально (перекрыл вентили и открутил американки)
А вот с одной батареей засада. Через полностью перекрытый вентиль течёт маленькой струйкой вода.
Пришлось перекрывать отопление полностью всей квартире (на этаже коллектор с поквартирной разводкой)
Целиком менять вентиль не очень хочется, т.к. он прикручен к трубе рехау при помощи цангового обжима. Не хочу воротить эту конструкцию.
Меняли ли кто сальники в данфосовских вентилях и если да, то дайте ссылку на нужную мне деталь
17.11.2013 в 20:32:03
vitvik- скажу по секрету, положите внутрь под пластиковый колпачок монетку по диаметру и закрутите до упора, как временная мера - это поможет, но по-хозяйски, надо ставить на клапан термоголовку.
vitvik написал : ... дайте ссылку на нужную мне деталь
17.11.2013 в 20:38:50
Tehnik-san, там проблема с одним конкретным клапаном, тк:
vitvik написал : 5 штук снялись нормально (перекрыл вентили и открутил американки
Они так-то сами по себе перекрывают полностью, но я лично не знаю, с каким давлением в системе можно доверять им.
Еще советовали струбциной зажать шток. Имхо, лучший вариант, тк пластиковая головка как-то не очень. Для резьбовых, кстати, были спец крышечки металлические именно для полного перекрытия; по цене самого клапана...
Кстати, поцчему он вверх смотрит у ТС-а? Инструкции пора бы уже начинать читать.
17.11.2013 в 20:41:55
Warhamster написал : ... там проблема с одним конкретным клапаном
Проблема могла возникнуть от того, что ранее было приложено недопустимое усилие при закручивании колпачка и игла просто продавили посадочное место на колпачке,но не исключено, что, действительно, проблема в сальнике.
17.11.2013 в 23:10:56
Warhamster написал : ........... Кстати, почему он вверх смотрит у ТС-а? Инструкции пора бы уже начинать читать.
Это не я их монтировал, квартира от застройщика.
А по теме вопроса - на всякий пожарный на все эти клапаны(где сняты батареи) прикрутил заглушки на 3/4"
17.11.2013 в 23:13:51
Tehnik-san написал : Проблема могла возникнуть от того, что ранее было приложено недопустимое усилие при закручивании колпачка и игла просто продавили посадочное место на колпачке,но не исключено, что, действительно, проблема в сальнике.
Спасибо за комментарий, возьму пластмассовый колпачек с другого вентиля и проверю. Может действительно продавил на нем посадочное место
P.S. Warhamster и Tehnik-san огромное вам спасибо, за оперативные ответы.
17.11.2013 в 23:57:08
vitvik написал : прикрутил заглушки на 3/4"
:applause:
Кстати, в заглушку можно просто вложить резиновую прокладку подходящего размера, чтобы не уплотнять резьбу. Только надо следить, чтобы количество витков в заглушке не было больше, чем на клапане. Только затянуть нормально, а не просто рукой.
18.11.2013 в 00:00:35
vitvik написал : ... на всякий пожарный на все эти клапаны(где сняты батареи) прикрутил заглушки на 3/4"
Это правильное решение и я всегда так и делаю, чтоб не рисковать уже СВОИМ имуществом ))
18.11.2013 в 08:16:40
Warhamster написал : :applause:
...просто вложить резиновую прокладку подходящего размера, .... затянуть нормально, а не просто рукой.
Так и сделал :)
Спасибо ещё раз.
18.11.2013 в 17:28:05
Не экономьте на спичках - для RA-G / RA-N есть штатная позиция 013G3300. Стоит 500-1000р. Пластиковая пробка не перекроет регулятор, если в системе есть хоть какое-то давление, у нее просто не хватит жесткости (или проскочет виток резьбы, или игла продавит пластик крышки).
18.11.2013 в 20:34:46
void, после установки заглушки никакая крышка вообще не нужна. А на время монтажа/демонтажа лучше струбцинкой зажать, чем покупать эти крышки. Наверняка еще и заказная позиция.
18.11.2013 в 20:52:41
На этой неделе без проблем купил одну штучку в розницу. У меня, правда, регуляторы побольше - ду20 - так что потребовалась небольшая доработка напильником... Но набалдашник внушает доверие, "щикатурю" за радиаторами теперь как белый человек - не боясь за нижних соседей )
18.11.2013 в 21:17:45
void, Вы их хоть пригласили посмотреть на колпачок за тыщу рублей:)? Ну да, заглушка рублей за 70 - не по феншую:)
22.02.2014 в 21:45:50
подниму тему. В прошлом месяце отключали аварийно отопление на пару часов. Батареи остыли. И в одном из резьбовых соединений появилась течь. Пару капель за 5-10 минут. Вот в этом месте.
Как я понимаю это соединение состоит из: Резьбозажимного ниппеля с внутренним конусом Резьбозажимного соединения с наружним конусом и уплотительной резинкой
После того как отопление опять включили, течь исчезла и уже несколько недель всё сухо.
Теперь вопрос: Что сделать после того как закончится отопительный сезон ? С такими фитингами раньше не сталкивался. Как я понимаю виновник течи или маленькая уплотнительная резиночка, или большая у внутреннего "штока" резьбозажимного соединения
02.03.2014 в 18:10:31
АУ - проконсультируйте