Есть упрощённая схема отопления и водоснабжения дома.
Работает уже 8 лет. Стал с этого лета замечать, что потихоньку растёт давление в системе отопления. Смотрю на манометр на группе безопасности.
Штатное давление 1.5 атм, но в течение 4-5 дней подрастает на 0.1 атм.
Я давление стравливаю путём слива воды из системы. Через ~неделю опять +0.1 и так на постоянной основе.
Раньше такого не наблюдалось.
Не могу даже предположить причину роста давления... только разве что впускной кран подпитки "сифонит"...
Или может быть какая то течь на "спирали" обогрева бойлера? Давление воды в системе водоснабжения от 2 до 4.5 атм.
Есть какие то мысли у уважаемых форумчан на этот счёт?
olb2000 написал :
если бы там давление упало, то и общее давление в системе упало бы, так как больше воды в расширительный бак попало бы...
Не совсем так, РБ компенсирует тепловое расширение, если там давление на нуле, то поднятие температуры носителя на пару градусов поднимет и давление в системе. Если остановить отопление и после охлаждения давление упало не значительно, то РБ в порядке.
Подпитка ей ревизия нужна. Есть возможность ее отключить вообще, отсоединить, если там разборное соединение? И сколько циклов "недельного сбрасывания" вы уже провели?
Вот его и проверить, а к нему жесткая подводка? Из-за чего пишу про нее, звонили по похожему случаю, один в один симптомы. Когда приехали, осмотрелись, оказалось, что когда отопление запускали, на подпитку был кинут банальный металлопласт напрямую без всяких фильтров, с магистрали. Ну и не знаю как, правда кран был дешевый, ноунеймовский, немного пропускал.
Попробую на пару ночей стравить давление до нуля во внешнем контуре водоснабжения.
Если кран "сифонит", то по идее давление должно пойти в обратную сторону - вода будет перетекать в сторону с меньшим давлением.
Не знаю насколько это будет показательно...
но если за ту же неделю давление как минимум не отрастёт на положенные 0.1, то скорее всего кран.
А бывает, что появляются какие то мелкие дырки в "греющей спирали" в бойлере? В самом бойлере 4 атм, а в спирали 1.5...
Попробую на пару ночей стравить давление до нуля во внешнем контуре водоснабжения.
Если кран "сифонит", то по идее давление должно пойти в обратную сторону - вода будет перетекать в сторону с меньшим давлением.
Не знаю насколько это будет показательно...но если за ту же неделю давление как минимум не отрастёт на положенные 0.1, то скорее всего кран.
А бывает, что появляются какие то мелкие дырки в "греющей спирали" в бойлере? В самом бойлере 4 атм, а в спирали 1.5...
Вряд ли... Чтобы змеевик до дыр прогнил, этож сколько нужно эксплуатировать.. И зачем 4 атм? Поставь редуктор на 2, даже теже 1,5. Лишняя нагрузка на узлы водопровода.. Имхо.
Эта проблема легко решаема, скорее всего поступает вода с крана подачи воды в систему отопления, посмотрите видео тут как раз об этой проблеме и как ее решить