Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5411954

"Я тебя сварила из того, что было"
Вымоется хлопьями, что ж теперь делать.

Регистрация: 24.05.2011 Владимир Сообщений: 799

santex-SVAR написал :
оцинковачка на отоплении ???

нельзя?

santex-SVAR написал :
тоже инч подсказал ?

нет. контора, сделала так.

неужели очередной косяк исполнителей?

Andrey099, ага, нельзя.
Исчерпывающий анализ разных вариантов:

Регистрация: 24.05.2011 Владимир Сообщений: 799

чем грозит?
что делать?

Выше добавил ссылку чем грозит.
Наверное расслабиться, предварительно устроив разнос горе-"мастерам".

Регистрация: 24.05.2011 Владимир Сообщений: 799

не будет такого, что оцинковака проржавеет быстрее стали?

Mazayac написал :
Вымоется хлопьями,

и хлопья будут осаждаться на ближайшем термостате, а потом разносится по всему стояку - загрязнять краны и радиаторы соседей .
короче такой хороший поджаренный поросенок для всех , для всех по стояку.

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Регистрация: 24.05.2011 Владимир Сообщений: 799

santex-SVAR написал :
хлопья будут осаждаться на ближайшем термостате

как хоть они выглядят? твердые нет?
кроме слова б... ничего сказать немогу. мне вот интересно, по незнанию сделали или специально?

так это не единственный косяк .
второй монтаж не сильно от первого отличается.
все расписать так ненароком и третий раз будешь переделывать - опять бодро и резво капусту отхрустывать - шинковать.
или сообразишь : за повторную оплату шило на мыло поменял - просто так бабки выкинул

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Регистрация: 24.05.2011 Владимир Сообщений: 799

santex-SVAR написал :
за повторную оплату шило на мыло поменял - просто так бабки выкинул

мыло - это про оцинковку? или еще какой косяк?
переделывать уже не буду.
завтра стяжку кладу. до шва уже не доберешься.

ссылка

Andrey099, годная подготовка для стяжки. Я так же делал, получилось очень тепло и очень тихо (правда пробка наклеена, не гулкий ламинат).

Регистрация: 24.05.2011 Владимир Сообщений: 799

я пока тоже пробку хочу. не знаю как по деньгам потяну или нет.
кстати пробку какую брали? клеевую или нет?

Клеевую.
А та что панелями - обычно с тем же картоном прессованным в подложке, что и ламинат. Ламинатом, вспучивающимся от влаги, я уже наелся, больше не хочу.

Andrey099 написал :
в общем переварили сегодня.
большое спасибо Inch1964, показал в цифрах, как было и как станет.
вот так получилось

ссылка

вижу : дюймовый байпас и 3/4 подводку к радиатору : то есть перемычка толще трубы к батареи отопления.

_возможно для лучшей циркуляции по стояку, но и при этом - уменьшение затекания в радиатор._

тогда во имя этой идеи зачем сделали смещенный байпас ? надо было оставить несмещенный на оси стояка.

короче : какая то половинчатая , недоделанная идея : не рыба - не мясо.
все таки лучшая вариация доведенная до конца : смещенная перемычка на 3/4 .

знаю очень много вариаций перемычек () - но такого еще не встречал : на полпути , на середине между 2 крайними , верными решениями.

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

еще вижу нашинкованную колбасу : переход с 1" трубы на 3/4 на сварке.
хотя можно дюймовую трубу прямо довести (без доп. сварочных швов) до 3/4 крана.
и соединить через резьбовой переходник : 3/4 наружняя резьба - 1 дюйм внутренняя резьба.
я последнее время всегда так делаю : на фото 2 видно крупно эту дополнительную футорку.
диаметр внутренних вертикальных каналов в радиаторе - впечатляет ?

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

монтаж отопления - .
трубы 1 дюйм - нет никакой "нашинкованной колбасы" - отдельно приваренных резьбочек на 3/4.
и байпас согласно нормативным документам - уменьшенный на 1 размер.

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Регистрация: 24.05.2011 Владимир Сообщений: 799

santex-SVAR, что сделано, то сделано.
байпас сознательно выбрал незауженный.
если судить по горячим радиаторам - то процент затекания в них - достаточен.
точно температуру не измерял еще. но как нибудь займусь.
по поводу приварки 3/4" - вот ничего не скажешь, практик из вас отличный.
но мне уже поздно что либо переделывать.
да и "мастера" оказали неважные. рекомендовать никому их не буду.
сварщик нормальный и все. на нем вся контора и висит похоже.

на фото вижу 1 термостат : причем на большем радиаторе (чтоб туда меньше воды затекало, чем в меньший ?)
короче : 2 радиатора , а термостат один - опять какое-то половинчатое решение /недоделаное/
хотя предлагалось :
или на каждую батарею ставить терморегулятор,
или 1 общий термостат на обе батареи с выносным датчиком.

было заужение на :

После же переделки с заужением участков стояка с 1" до 3/4", гидросопротивление стояка стало 0,66 м.в.ст. (с тем же массовым расходом), т.е. увеличилось на 4,76 %. >

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

в инженерных расчетах допускается ошибка до 5 % - и считается за абсолютную точность!
то есть переделывать из-за этой мелочи ... ???
особенно когда крупные ошибки игнорируются : 2 радиатора на 1 стояке - несбалансированы по гидравлике между собой.
на обоих радиаторах необходимы регулировочные вентили с одинаковым проходным сечением : этим кэ-вэ-эс.

необходима 3 переделка ! а иначе : ?

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.