Добрый вечер специалисты и люди знающие. Подскажите как отрегулировать редуктор, на пальцах ( затягивать пружину или распускать)? Пред история: однажды утром потек редуктор, такой тонкой струйкой
из маленькой дырочки верхнего колпака. Снял разобрал, прорвалась резиновая прокладка
картриджа. Купил новый установил, монометр на выходе показывает 3,5 bar вроде бы все Ок!
И вот как то захожу ночью в ванную проконтролировать что ни чего не течет, гляжу на монометр а он показывает 8бар. Открываю холодную воду становится снова на 3,5, утром рано смотрю снова
8 бар а иногда может уперется и до нуля с обратной стороны днём весь день 3,5, на горячей стабильно круглосуточно 3,5 +- 0,2. Вообщем потерял покой, иногда даже ночью встою проверяю что не потек. Да, этаж 21 всего 22, перед редуктором после шарового стоит грязевик далее фильтр FAR промывной, за редуктором гребёнка на ванную и раковину вся разводка медь. Или может зря паникую и все в норме, просто раньше на монометр внимания не обращал т.к.,шкаф был закрыт.
Успокойте:( Прошу прощения что так много текста.
Похоже на легендарное температурное расширение:) Холодная вода нагревается и расширяется. Лечится расширительным бачком, тут про них дофига сказано. В поиске вводите Zilmet, CIMM CAR.
Спасибо за отклик. В сантехники чайник. Я правильно понял, что холодная вода нагревается/расширяется на участке между смесителем и редуктором и на манометре отображается именно это давление, а не довление в стоике. Меня больше волнует справляется ли с этим давлением редуктор и его рабочий ресурс,до замены картриджа редуктор проработал 4 года.
Никакое это не расширение. Сам долго мучился с подобным повышением давления на холодной воде. В итоге менял прокладку (которая садится на пластиковое седло). В вашем случае надо просто поменять местами картридж с редуктора горячей воды на холодную и вы сразу поймёте в чём дело. Если ничего не поменяется то расширение значит :)
Редуктор регулируйте включив воду (тонкую струйку). Закручиванием увеличиваете давление (по часовой), ослаблением (против часовой) уменьшаете.
Только я не понял какая прокладка у вас лопнула, там же мембрана должна лопнуть, чтобы течь начало.
Ну да, мембрана, не точно выразился. Поменять редуктора конечно попробую на выходных. Просто за 4 года
не разу не приходила мысль ночью посмотреть монометр, может такое ночное повышение все 4года было нормой. Просто не очень приятные ощущения словил при протечки, в голове прикидовая последствия. Ах да, пока искал
картридж на замену, поставил редуктор Ханвел без монометра он продержался 3 дня и также потек через отверстие.
kukuruka76, тоже самое с самого начала использования этих редукторов, на манометрах ХВ и ГВ. Включаешь воду, показывает заданное давление, выключаешь воду, стрелки прыгают на ноль, либо в другую сторону на максимум, по разному время от времени. Думаю манометры такие, тоже создавал тему про скачки давления. Но у меня редуктора не текут (пока, во всяко случае), пользуюсь с августа примерно.
kukuruka76, не надо менять местами редуктора. Просто картридж от одного поставьте в другой, это пять минут времени занимает.
Какое у вас давление в стояке? Что манометры на фильтрах, которые перед редуктором, показывают? Наверняка показыват что-то около десяти бар.
Я уже несколько раз мучился с повышением давления в статике и на горячей воде и на хододной - все разы была виновата прокладка на штоке, которая седло запирает. В начале по гарантии картридж поменял, а потом просто разбирал картридж и сам вырезал новую прокладку (отдельно купить нельзя, только в составе картриджа продают)
Вот, человек под ником nico писал http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=105291&p=1684647&viewfull=1#post1684647 : "дорогие спецы проблема заключается в конструкции ипринципе работы редуктора давления у большинства редукторов пружинная система ,на предприятии выставили выходное давление а на какое входное никто не знает ,давление воды в магистральных стояках абсолютно разное в течении суток, плохие водогоны(старые)давление в них скачит, вечером потребление большое давление в стояке падает редуктор давления не выполняет своих функций тк является уже сопротивлением проходу воды ночью пропускает через себя уже не2 3атм а больше. Тепловое расширение имеет место но не в глобальном варианте как здесь описано. "
rooter написал :
Вот, человек под ником nico писал
Да, именно поэтому в новостроях выкручивает манометр. Человек под ником не сообщил - почему давление на хвс растет ночью и в отрезке от обратника до редуктора?
Андраник написал :
Да, именно поэтому в новостроях выкручивает манометр.
+1
Меня поражает, что такое простое физическое явление, как температурное расширение жидкости, вызывает такие споры.
Причем сомнению подвергается сам факт существования такого явления! И не только среди ламеров, но и среди мастеров;)
Куда мы катимся...Даже среднее образование ни к черту.
rooter написал :
человек под ником nico писал http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post1684647 : "дорогие спецы проблема заключается в конструкции ипринципе работы редуктора давления у большинства редукторов пружинная система ,на предприятии выставили выходное давление а на какое входное никто не знает ,давление воды в магистральных стояках абсолютно разное в течении суток, плохие водогоны(старые)давление в них скачит, вечером потребление большое давление в стояке падает редуктор давления не выполняет своих функций тк является уже сопротивлением проходу воды ночью пропускает через себя уже не2 3атм а больше.
Ерунда ведь написана. Хорошие редукторы имеют компенсационную камеру, и им по барабану практически входное - уставка почти не меняется из-за того, что усилие давления входящей воды на шток скомпенсировано.
ДОКА написал :
Меня поражает, что такое простое физическое явление, как температурное расширение жидкости, вызывает такие споры.
Причем сомнению подвергается сам факт существования такого явления! И не только среди ламеров, но и среди мастеров
Куда мы катимся...Даже среднее образование ни к черту.
Посчитал приблизительную дельту повышения давления при дельте температуры в 15 град С. Естественно темп. расширение трубы не учитывал. Получилось 47Мпа. Нереальная конечно цифра. 470 бар трубу разорвут :) Но факт наличия никто не оспаривает. Просто влияние преувеличено. В реалии - трубы компенсируют, воздух в системе всегда чуток присутствует и т.д и т. п. Иными словами расширение есть, но сначала надо редуктор проверить :)