Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, есть ли ощутимая разница в использовании терморегулирующего смесительного клапана для бойлера. Бойлер 200л, квартира, четыре человека. Планирую греть воду до максимум 60 градусов. Понимаю, что от клапана хуже не будет, но и тратить около 100 долларов за вещь от которой и сильно лучше не станет тоже не хочу. Желательно услышать реальный опыт от пользования клапаном.

Спасибо.

http://www.aquakultura.ru/catalog/group/123.htm

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

30.12.2013 в 07:28:44

smakbus написал : Бойлер 200л, квартира, четыре человека. Планирую греть воду до максимум 60 градусов. Понимаю, что от клапана хуже не будет

Если будете греть до 80 градусов, то, может, и будет хватать ночного нагрева по ночному тарифу на день, тогда и термосмеситель окупится. А при 60 °C не вижу смысла в термосмесителе. Поставьте лучше душевой смеситель (или смеситель на ванну-душ) с термостатом.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

31.12.2013 в 14:14:23

psnsergey написал : Поставьте лучше душевой смеситель (или смеситель на ванну-душ) с термостатом.

+1 И добавить нечего.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11478

31.12.2013 в 14:29:44

smakbus написал : Планирую греть воду до максимум 60 градусов.

Ни в коем случае постоянной такая температура в накопительном водонагревателе не должна быть.

Для более точного понимания проблемы настоятельно рекомендую ознакомится с СП 3.1.2.2626-10 "Профилактика легионеллеза" (приложение)

Читаем пункт

8.7.4. Системы горячего и холодного водоснабжения. Данные системы могут быть контаминированы легионеллами в диапазоне температур от 25° до 60 °C. При наличии застойных зон, участков трубы с низкой скоростью потока воды, в накопительных баках или резервуарах воды при данной температуре вероятно образование биопленок, содержащих высокую концентрацию легионелл

Поэтому, нагревая воду до 80-90гр. вы избавляетесь от развития бактерий и запаха протухшей воды в самом баке, а уже термосмеситель будет выдавать на выходе воду комфортной температуры.

0
smakbus
smakbus
Новичок

Регистрация: 10.11.2013

Харьков

Сообщений: 24

01.01.2014 в 12:38:23

Вот прочитал:

Важное значение для применения мер постоянной профилактики имеют данные о жизнестойкости legionellа pneumophila при повышенных температурах:

50 градусов по Цельсию - бактерия выживает, но не размножается;
55 градусов - бактерии погибают в течение 5-6 часов;
60 градусов - бактерии погибают за 32 минуты;
65 градусов - бактерии погибают за 2 минуты;
70-80 градусов - мгновенная безусловная дезинфекция.

Также интересно почему не делают профилактику 80 градусов в системах ЦГВ.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11478

01.01.2014 в 12:42:11

smakbus- развернутый ответ о системах водоподготовки ГВС

см.здесь http://www.aqua-therm.ru/articles/articles_18.html

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

01.01.2014 в 13:34:38

Tehnik-san написал : Ни в коем случае постоянной такая температура в накопительном водонагревателе не должна быть.

Ошибаетесь. Во-1, слухи об опасности легионеллеза очень сильно преувеличены "легионеллезным лобби" (коммерческие интересы). Эта бактерия для мало-мальски здорового человека опасна только при массированном попадании в альвеолы лёгких. Недаром практически все известные случаи инфицирования связаны с системами воздушного кондиционирования. А в душе, сколь угодно сильном, такого не будет - все пузырьки осядут задолго до альвеол. Во-2, бойлер - не система ГВС. В-3, многие бойлеры имеют режим автоматического обеззараживания, они в нём где-то раз в месяц греют до 80 °C бойлер, настроенный даже на 40 °C. В-4, я уже как 2 года пользуюсь бойлером на 40-50 °C и не использую никакой такой параноидальный режим. Все живы-здоровы. Никакого запаха протухшей воды нету и в помине. :)

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

01.01.2014 в 13:37:09

Tehnik-san написал : развернутый ответ

Гениально, там как раз и сказано, что при 60 °C жить легионеллам 20 минут. А ведь чтобы им в баке жить, ещё и размножаться надо. :a

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11478

01.01.2014 в 13:47:13

Tehnik-san написал : Ни в коем случае постоянной такая температура в накопительном водонагревателе не должна быть.

psnsergey написал : Ошибаетесь.

...и где Вы заметили ошибку, если далее соглашаетесь с моими выводами и подтверждаете их

psnsergey написал : ... многие бойлеры оснащены системами автоматического обеззараживания, которые периодически греют до 80 °C бойлер, настроенный даже на 40 °C.

psnsergey написал : ... не использую никакой такой параноидальный режим. Все живы-здоровы. Никакого запаха протухшей воды нету и в помине.

Действовать вопреки рекомендациям Гл. Сан. врача страны и ставить опыты на своих близких Вам никто не может запретить, но эти рекомендации всё же были взяты не с потолка. Мы все прекрасно знаем, что только "после" , а не "до" трагических примеров в нашей стране появляются здравые запреты.

зы... а мне кстати, два м-ца назад пришлось решать проблему с протухшей водой в бойлере на коттедже как раз по выше озвученным причинам

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11478

01.01.2014 в 13:56:12

psnsergey написал : А ведь чтобы им в баке жить, ещё и размножаться надо.

У Вас есть прекрасная возможность, благо что морской порт рядом, поинтересоваться способами и методами систем водоподготовки на морских судах и может хоть это внесет в сознание необходимость "предохраняться" ))

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

01.01.2014 в 14:05:04

Tehnik-san написал : эти рекомендации всё же были взяты не с потолка.

Совершенно верно:

psnsergey написал : слухи об опасности легионеллеза очень сильно преувеличены "легионеллезным лобби" (коммерческие интересы)

Tehnik-san написал : Действовать вопреки рекомендациям Гл. Сан. врача страны

У меня в семье свой собственный санитарный врач есть.