Привет форумчанам! В общем ситуация такова: данный котёл был установлен застройщиком и выбирать не приходилось :) Площадь квартиры 50 квадратов, котёл работает 2 года. Год назад вызывал спеца с официального СЦ, он делал настройки и т.д. Примерно через пол-года насос начал периодически издавать странные звуки (смесь треска и гула). Разбираться как всегда было некогда :) и методом проб выяснилось что при переключении мощности насоса с максимума на среднее, посторонние звуки исчезли....но не на долго Примерно два месяца назад опять загудел, переключил на минимум...опять затихло. Прошёл ещё месяц и теперь гудит всегда :) Ну как всегда нашлось куча советников как это дело исправить. Первым вариантом было что умирает насос и нужно купить новый, но я решил что новый купить ещё успею. Второй вариант - забит мех фильтр на подаче отопления. Всё промыл, прочистил...не оно. При пуске отопления выяснилось что гул практически исчезает при давлении в системе окло 2,6-2,8....но при таком давлении эксплуатировать нельзя.

Есть идеи как обойтись с ремонтом "бюджетным" способом без покупки нового насоса ??

Ну и бонусом сразу спрошу: это нормально что котёл работает циклами 30-50 сек на нагрев и ровно 3 мин на прокачку ???

Заранее спасибо за советы.

0
Аватар пользователя
ПРОСТО САНЯ

Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

18.01.2014 в 14:20:33

1)Скорее всего проток заужен где-то. А гудит когда нагревается, или постоянно? Например ставить насос альтернативного производителя (Китай). 3)Цикл у Вас-в норме. А вот, если забит теплообменник: надо промыть-как минимум, а как максимум-под замену. Причем учтите: если промывать лимонной кислотой (т.к. соляную, у нас, в Украине запретили-ст.ст.307-309 УК Украины), то никто Вам гарантии не дает (результат зависит от состава меди), а вот деньги за работу возьмут вперед...

Вопрос к МВС: а забит теплообменник и заужен проток не одно и то же?:confused: Иль, хотели знаниями блестнуть???:)

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

18.01.2014 в 23:26:17

Вариант 3.-забит теплообменник.

0
Аватар пользователя
ПРОСТО САНЯ

Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

19.01.2014 в 01:03:58

а > забит теплообменник

и заужен проток не одно и то же?:confused: Иль,хотели знаниями блестнуть???:)Просто это может быть не токо теплообменник,а,например, прокладка деформированная какая-нить...

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

19.01.2014 в 18:25:20

вариант 4-не работает воздухоотводчик котла.

О каком заужении можно еще говорить ,если котел полгода работал нормально? Потом появилось заужение,и котел перестал работать нормально. Двух минутный такт?(После полгода нормальной работы).-ВНЕЗАПНО ПОЯВИВШЕЕСЯ ЗАУЖЕНИЕ? Можно прибыть на вызов и два часа с искличительно мудрым лицом устранять неисправность, перебрав весь аппарат. Можно прибежать. За пару минут выслушать пациента, поставить диагноз и вылечить. Я привык так.

Вариант 5-Китай -он и в Тамбове и в Одессе КИТАЙ. Только не говорите мне что сделано в Швеции. Может быть и так, но сделано с умом.

0
Аватар пользователя
ПРОСТО САНЯ

Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

19.01.2014 в 21:51:01

мвс написал : вариант 4-не работает воздухоотводчик котла.

Согласен.Может быть.Воздух в СО.Развоздушить насос в первую очередь,потом-автомат Маевского-от руки открутить пластмассовый колпачок,секунд через 10 после того как пойдет вода-закрутить обратно...

О каком заужении можно еще говорить ,если котел полгода работал нормально? Потом появилось заужение,и котел перестал работать нормально. Двух минутный такт?(После полгода нормальной работы).-ВНЕЗАПНО ПОЯВИВШЕЕСЯ ЗАУЖЕНИЕ?

Объясняю мысль-прокладка свернулась,от сильно горячей воды...

Можно прибежать. За пару минут выслушать пациента, поставить диагноз и вылечить. Я привык так.

Вы прекрасно знаете,что так получается далеко не всегда,особенно с энергозависимыми навесными двухконтурниками,даже при правильном диагнозе-не всегда есть запчасти...:(

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

19.01.2014 в 22:55:28

ПРОСТО САНЯ написал : Объясняю мысль-прокладка свернулась,от сильно горячей воды...

Потом еще одна? Свернулась. А сейчас третья? Проглядел мужик.Теплообенник мыть надо было два года назад.А сейчас чижало будет.

0
Аватар пользователя
Лист

Местный

Регистрация: 30.09.2013

Тамбов

Сообщений: 14

20.01.2014 в 23:44:13

ПРОСТО САНЯ, Гудит постоянно (но звук значительно снижается при повышении давления в системе)

Насчёт забитого теплообменника: наверное грел бы плохо, да и напор воды был бы снижен. У меня стоят отдельные краны на слив отопления и давление воды самотёком при открытом подпиточном клапане нормальное.

мвс, А что за зверь такой "воздухоотводчик котла" ?

мвс написал : (после полгода нормальной работы).-В

Двухминутный такт был с самого начала. Полгода назад просто он работал без посторонних шумов.

0
Аватар пользователя
ПРОСТО САНЯ

Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

21.01.2014 в 00:06:11

А что за зверь такой "воздухоотводчик котла" ?

Пока мвс прогуливает:),отвечу я:yu:автоматический кран Маевского:пока идет воздух-стравливает,как токо начинает итти вода-закрывается... Бывает так,что температура ГВ скачет-то горячее,то холоднее???:confused:

0
Аватар пользователя
Лист

Местный

Регистрация: 30.09.2013

Тамбов

Сообщений: 14

21.01.2014 в 08:17:18

ПРОСТО САНЯ, Ну с учётом того что радиатор там совмещённый с отоплением, то сразу после включения ГВ она идёт горячее заданной. А так бывает некоторые плавания в температуре ГВ, но у данных котлов это с рождения (специально опрашивал других жильцов дома - у всех одинаковые котлы)

0
Аватар пользователя
вовка2

Местный

Регистрация: 19.02.2014

Тамбов

Сообщений: 5

19.02.2014 в 15:01:50

Привет всем! У меня такой же котёл, и площадь та же, и эксплуатируется второй год (может в одном доме живём, правда пока не живу ремонтом занимаюсь), но проблема немного иная. При установке температуры отопления не важно на 50,60 или 80 градусов, после достижения уставки котёл отключается как и положено, насос при этом работает, но включается всегда при снижении температуры до 36-37 градусов. Спрашивал у соседа, у него в морозы была уставка на максимум 85 градусов, а включался котёл при 65 градусах. Ещё заметил, что при отключении котла или переводе на лето, то первое включение котла возможно и при более высокой температуре чем 37 градусов. Возможно ли повысить нижний предел включения или изменить дельту температуры?:(

0
Аватар пользователя
ПРОСТО САНЯ

Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

20.02.2014 в 01:32:01

вовка2 написал : Привет всем! У меня такой же котёл

Минуточку...отсюда поподробнее,пожАлста.Так какой у Вас котел?(если можно фото)

0
Аватар пользователя
вовка2

Местный

Регистрация: 19.02.2014

Тамбов

Сообщений: 5

21.02.2014 в 15:33:58

ПРОСТО САНЯ написал : Так какой у Вас котел?(

Вот такой:

0
Аватар пользователя
Жилин

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

21.02.2014 в 18:33:48

Попробуйте уменьшить время выбега насоса. Для этого DIP переключатель SW7, положение OFF - выбег насоса 3 минуты, положение ON - включён всегда.
Внимательно курим инструкцию. стр 13. http://www.matrixnet.lv/upload/attach/377710f854b514dea5cd3858d686c83a.pdf

0
Аватар пользователя
вовка2

Местный

Регистрация: 19.02.2014

Тамбов

Сообщений: 5

21.02.2014 в 22:22:38

Жилин написал : курим инструкцию. стр 13.

У меня котёл немного другой нежели в вашей ссылке...:)

0