22.02.2014 в 08:36:43
Найдите свою инструкцию. Думаю там будет тоже самое.
22.02.2014 в 09:40:30
Жилин написал : там будет тоже самое.
Спасибо за инфу, но у меня немного не так.
22.02.2014 в 22:01:03
вовка2,Попробуйте ДИП 6 включить-выключить. при выключеном электропитании.
Температура 40град.-минимальная.Меньше установить нельзя.И сумнительно что котел будет нормально включаться даже при установке 40град.
25.02.2014 в 07:17:02
Попробовал, ничего не изменилось.
30.09.2014 в 13:12:26
Вопрос автору - как решился вопрос? Сейчас на таком же котле такие же симптомы. Воет и пощелкивает-потрескивает насос. Вызывал сервис-инженеров. Пришли почистили камеру сгорания, пыль сдули с котла. Сказали что насосы не чинят и не обслуживают, взяли денег и ушли.
18.01.2015 в 18:54:57
Добрый день! Вопрос по обсуждаемому котлу. Котел перед запуском отопления делает несколько попыток запуска, бывало, что попыток доходило до 10. Как все происходит: 1 запускается насос - насос запущен, вода циркулирует по системе; 2 происходит попытка запуска вентилятора, слышно, что вентилятор запускается на плате мультиметром проверял- напряжение чуть более 220; 3 в момент попытки запуска вентилятора слышен щелчке пресостата; После этого происходит отмена работы вентилятора, насос продолжает работать, и так пункты 2,3 повторяют по несколько раз, время работы вентилятора между попытками несколько секунд. При начале разбора горячей воды, все происходит с первого раза, т.е. котел стартует с первого раза без каких либо проблем. Заметил что отключение вентилятора происходит когда показание температуры на дисплее меняется в положительную сторону на 1 градус. Например: температура теплоносителя 35 происходит попытка запуска по указанному выше алгоритму в этот момент на дисплее происходит изменение температуры на 1 градус происходит отключение вентилятора и так пока температура не перестанет плавать т.е. в момент запуска не установится на уровне 35 градусов. Дальше происходит нормальный запуск котла (запуск насоса теплоносителя, запуск вентилятора, щелчок пресостата, включение розжига, подача газа, воспламенение). Стабилизатор напряжения стоит, эл. питание стабильное, давление газа стабильное. Всасывающая труба берет воздух из квартиры, вытяжная (дымоход) общий. Все происходит во многоэтажном доме. Из-за чего такое происходит, жалко котел, вроде так не должно происходить?
18.01.2015 в 20:00:34
Так температура СО на котле сколько установлена?
18.01.2015 в 20:13:56
Стоит датчик уличной температуры происходит погодо зависимое регулирование температуры теплоносителя, но условно говоря в 0 градусов температура теплоносителя 40 градусов
18.01.2015 в 23:22:12
Ни один уважающий себя котел не будет нормально работать на 40 градусов. Поднимайте температуру. Можно дополнительно поставить поставить комнатный термостат.
19.01.2015 в 07:47:43
Но дело в том, что температура теплоносителя устанавливается в зависимости от температуры воздуха на улице, да, конечно я могу задрать коэффициент и температура теплоносителя поднимется, но если на улице будет положительная температура, например +10-15 градусов то и температура теплоносителя опять упадет на минимум 40 градусов и проблемы опять начнутся. Но ведь производителям это скорее всего предусмотрено, что бы котел и на минимуме работал исправно в режиме погодозависимого регулирования?
19.01.2015 в 09:02:25
Angelir написал : Стоит датчик уличной температуры происходит погодо зависимое регулирование температуры теплоносителя
Ещё один фокус!:eek: Это производитель так придумал или ......? Может правильней по домашней тем-ре регулировать? Пока смена тем-ры на улице проникнет в дом, на улице уже будет другая тем-ра. Автоматика не запутается?:confused:
10-40-99@mail.ru
19.01.2015 в 09:15:17
Славик64; Так датчик уличной температуры стоит на улице!!! Именно по его показаниям происходит регулировка температуры теплоносителя. В квартире также стоит комнатный термостат.
19.01.2015 в 09:37:34
Angelir написал : В квартире также стоит комнатный термостат
Вот и ругаются.(?) Лебедь/щука/рак.
10-40-99@mail.ru
19.01.2015 в 14:31:00
Славик64; Не вижу связи между комнатным термостатом и датчиком наружной температуры. Датчик комнатной температуры лишь замыкает или размывает контак установленного в нем реле. Соответственно при замкнутых контактах котел понимает, что ему необходимо включиться на отопление и работать по своему алгоритму.
А котел Electrolux 24 Basic X Fi фазозависимый или нет и как это узнать?
Может быть что то с вентилятором, потому, что он делает попытку запуска на очень короткое время, буквально на секунду, иногда даже пресостат не успевает отработать. Бывают серии запусков с интервалами по 2-3 секунды (вентилятора) и все без результатно. Если пресостат щелкает значит он исправно работает? Фаз гость проверил, на плате фаза соответствует розетке.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу