Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4314738

Здравствуйте.
В связи с уменьшением обогреваемой площади на предприятии возросла температура теплоносителя. Подскажите пожалуйста как понизить температуру, если давление газа уже на минимуме.

Недостаточно исходных данных. Даже для подобного вопроса.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Глупый ответ. Наверняка можно до конца зимы понизить температуру, открыв окна. Весной что делать будете, правда - не знаю... Наверное, придётся отключать отопление.

Какой вопрос - такие и ответы. Других дать на этот вопрос невозможно. Можно еще посоветовать отключить или газ или радиаторы или все вместе.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 19.12.2013 Брянск Сообщений: 701

Какой котел? (понятно, что единственный)
Какие горелки?

Попробуйте, если горелки инжекционные, повысить шайбами расстояние на пару миллиметров от режимной карты. Но следите за отрывом пламени!

Если котёл новый, перепрограммируйте блок регулировки и автоматики в режим импульсной работы.

Лучше всего, дайте больше информации.

psnsergey написал :
понизить температуру, открыв окна.

А в Питере ещё и пятитысячные купюры в окна кидали