rpm
rpm
Новичок

Регистрация: 04.08.2009

Городок

Сообщений: 82

27.01.2014 в 11:14:26

Здравствуйте. Имеется закрытая система отопления от ТТ печи с циркуляционным насосом. Уже стоят три радиатора с диагональным подключением. Система двухтрубная. подающая труба идет над радиаторами, а обратка уже под радиаторами. Диаметры труб: до первого радиатора 50мм, до след-40, до третьего-32, и до последнего могу сделать тоже 32 (полипропилен).Хочу добавить еще один радиатор в конец. Есть возможность купить за пол цены радиатор с нижним подключением. Будет ли дальше система нормально работать? или так делать нельзя?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

27.01.2014 в 11:55:04

rpm, от ТТ печи да и с насосом? Да еще и закрытая и на ППр! Жуть какая! Почти полная гарантия взрыва. :eek:

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

rpm
rpm
Новичок

Регистрация: 04.08.2009

Городок

Сообщений: 82

27.01.2014 в 11:57:04

давление выше 2 никогда не поднималось. и печь никто до красна не жарит!максимум утром один раз и вечером один раз топят без подкидывания

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

27.01.2014 в 12:05:17

rpm написал : давление выше 2 никогда не поднималось. и печь никто до красна не жарит!максимум утром один раз и вечером один раз топят без подкидывания

Похоже будете спорить до тех пор, пока взрыв не произойдет? Вас не переубедить? Речь то о безопасности вашей жизни идет, а не чьей-то...

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

rpm
rpm
Новичок

Регистрация: 04.08.2009

Городок

Сообщений: 82

27.01.2014 в 12:08:31

вопрос не об этом изначально стоял. если ответов по существу нет, прошу не писать сюда

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.01.2014 в 12:14:02

Inch1964 написал : rpm, от ТТ печи да и с насосом? Да еще и закрытая и на ППр! Жуть какая! Почти полная гарантия взрыва. :eek:

У него радиатор "за полцены" уходит, а Вы про безопасность тут мешаетесь :D

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

27.01.2014 в 12:14:09

rpm написал : Будет ли дальше система нормально работать? или так делать нельзя?

Ответы были именно на заданные вопросы.

Кратко отвечу:

  1. Не будет нормально и безопасно работать.
  2. Так делать нельзя.

Встречные вопросы типа, "А почему?" задавать не надо. Гугл Вам в помощь, чтобы узнать сколько семей улетают на Марс.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Вложение
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

27.01.2014 в 12:15:36

Mazayac написал : У него радиатор "за полцены" уходит, а Вы про безопасность тут мешаетесь :D

Пускай из шинка развели метиловый спирт, но за полцены выпьют. Это из той же оперы... :eek:

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

27.01.2014 в 19:17:41

rpm написал : радиатор с нижним подключением.

Будет.С насосом и с перекрытыми ближними радиаторами.

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

27.01.2014 в 20:14:51

rpm написал : Здравствуйте. Имеется закрытая система отопления от ТТ печи с циркуляционным насосом. Уже стоят три радиатора с диагональным подключением. Система двухтрубная. подающая труба идет над радиаторами, а обратка уже под радиаторами. Диаметры труб: до первого радиатора 50мм, до след-40, до третьего-32, и до последнего могу сделать тоже 32 (полипропилен).Хочу добавить еще один радиатор в конец. Есть возможность купить за пол цены радиатор с нижним подключением. Будет ли дальше система нормально работать? или так делать нельзя?

Работать то будет,просто гидравлически все увязать(вентилями на обратке радиаторов),НО если уж от полипропилена никуда то хотя-бы:1 несколько метров стальной трубы от котла,2предохранительный клапан самый слабый(1.5 или 2 ),3-защита от перегрева.Хорошо было-бы добавить теплоаккумулятор.

0
rpm
rpm
Новичок

Регистрация: 04.08.2009

Городок

Сообщений: 82

28.01.2014 в 07:50:45

первые 3-4 метра на прямой трубе и обратке сделаны металлом, резьба под предохранительный клапан предусмотрена. А что придумать с теплоаккумулятором?

0