Не секрет, что для расчета отопления в основном используется формула 100Вт на 1кв.м площади. Есть еще расчет мощности в зависимости от объема помещения - но там один фиг - почти тоже самое получается при потолках до 3-х метров.
Нашел другую формулу, так называемого полного расчета, правда не пойму кто ее придумал, тем не менее везде в поисках ее и выдает: КТ = 100Вт/кв.м. * П * К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К6 * К7, где
КТ — количество тепла, необходимого для конкретного помещения; П — площадь комнаты, кв.м.; К1 — коэффициент, учитывающий остекление оконных проемов:
для окон с обычным двойным остеклением — 1,27; для окон с двойным стеклопакетом — 1,0; для окон с тройным стеклопакетом — 0,85. К2 — коэффициент теплоизоляции стен:
низкая степень теплоизоляции — 1,27; хорошая теплоизоляция (кладка в два кирпича или слой утеплителя) — 1,0; высокая степень теплоизоляции — 0,85. К3 — соотношение площади окон и пола в помещении:
50% — 1,2; 40% — 1,1; 30% — 1,0; 20% — 0,9; 10% — 0,8. К4 — коэффициент, позволяющий учесть среднюю температуру воздуха в самую холодную неделю года:
для -35 градусов — 1,5; для -25 градусов — 1,3; для -20 градусов — 1,1; для -15 градусов — 0,9; для -10 градусов — 0,7. К5 — корректирует потребность в тепле с учетом количества наружных стен:
одна стена— 1,1; две стены— 1,2; три стены— 1,3; четыре стены— 1,4. К6 — учет типа помещения, которое расположено выше:
холодный чердак — 1,0; отапливаемый чердак — 0,9; отапливаемое жилое помещение — 0,8 К7 — коэффициент, учитывающий высоту потолков:
при 2,5 м — 1,0; при 3,0 м — 1,05; при 3,5 м — 1,1; при 4,0 м — 1,15; при 4,5 м — 1,2.
Так вот если считать по этой формуле то в основном коэффициенты получаются понижающие, что радует, но закралось сомнение а действительно ли эта формула все нюансы учитывает: например учитывается ли тип радиатора (я например биметалл считаю), а с чугуном то наверное по другому должно быть - он не забивается со временем и т.д и т.п...
Пример, комната в типовой панельной многоэтажке 18 кв.м с балконным блоком, сверху-снизу соседи. Батарея рифар монолит, 196Вт на секцию. Если считать "по-простому" то выходит 18*100Вт/196Вт = 10 секций Если по формуле 18*100*0,85 (двойной стеклопакет)*0,85 (считаю что высокая теплоизоляций, внешние стены 300мм)*0,9*1,3 (хотя надо еще меньше брать 1.1 например, т.к. средняя за неделю температура едва ли в москве превышает -20, последняя суперморозная зима что дневная температура неделю держалась ниже -25 даже не помню когда и была, ну да ладно, возьмем как -25) * 1.1 (не торцевая) * 0,8 (снизу-сверху отапливаемог помещение) * 1 (потолки 2.7) / 196 = 8 секций (или 7 если -20 считать).
На 20-30% ниже, на всю квартиру прилично набегает. И дело даже не в деньгах, а просто не хочется чтобы было в квартире как в парилке и держать из-за этого кран полуприкрытый. С другой стороны сейчас смотрю на текущую совковую батарею в этой комнате - труба длиной 60 см и пластинки, как на картинке, все покрыто пылью-грязью за 20 лет, и ничего вроде греет, в комнате очень комфортно.
А взамен предлагается поставить даже расчитанную по точной формуле такой же длины, только в 2 раза выше, а если по простой формуле считать то еще и на 20 см шире....
Или я неправ?