Приветствую бывалых форума! 5 лет назад собрали бойлерную, но в эту зиму проявились необъяснимое мне! От котла идёт магистраль 85 градусов 1-й выход на бойлер для горячей воды! Следующий 2-выход на радиаторы. И последний от котла 3-й выход идёт на тёплые полы. Если на тёплый пол подавать смешивая с обраткой температуру не выше 40 градусов, то на предыдущий отвод (2) из магистрали котла вода не приходит выше 40 градусов. Если снизить обороты циркуляционного насоса на тёплые полы и включить максимальные обороты на радиаторы, тогда температура в радиаторах повышается, НО тогда в (1) отвод из магистрали на бойлер горячей воды приходит температура менее 40 градусов. И кого ни спрашиваю или показываю этот феномен,никто не может объяснить! С момента создания никто не врезал ничего в систему, ничего не изменяли в работе бойлерной! Фото бойлерной здесь! http://i60.fastpic.ru/big/2014/0216/27/9286708a3bf831aad744164f8729fb27.jpg и здесь:

А схема отопления здесь: К сожалению не совсем разобрался с вложением фото,извиняюсь, но думаю суть передал Спасибо за помощь!

0
Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

17.02.2014 в 00:07:05

Схема нарисована не в соответствии с реалиями. Если перекрыть подачу на тёплый пол из коллектора и выключить насос на тёплые полы проблема исчезает? На моё понимание проблемы расслоение полипропилена и перекрытие проходного сечения, неисправен регулятор подмеса, узкое проходное сечение в одном из насосов, Проверяем и чистим насосы, блокируем и исключаем участок с пониженным проходным сечением.

0
Аватар пользователя
DimaGl

Местный

Регистрация: 10.02.2010

Калининград

Сообщений: 194

17.02.2014 в 00:08:42

обр клапана на подачу после насосов

0
Аватар пользователя
Жилин

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

17.02.2014 в 07:35:21

Подпитка оригинально сделана

0
Вложение
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

17.02.2014 в 08:55:40

Грязевой фильтр смотрели....-какого качества теплоноситель?

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

17.02.2014 в 09:03:16

Может в системе слизь от легионеллы? Если спустить в стаканчик пару кубиков с Маевского и понюхать, нет запаха протухших портянок?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Жилин

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

17.02.2014 в 10:00:25

Чудес не бывает. Как вы узнаете что подается 85 С, по термодатчику на котле? Откуда видите что t теплого пола после подмеса 40С?

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

17.02.2014 в 10:18:52

stayer008 написал : И кого ни спрашиваю или показываю этот феномен,никто не может объяснить!

Надо не спрашивать, надо платить. Приглашаете специалиста для решения проблемы, он всё делает, показывает и получает от вас оговоренный гонорар. На мой взгляд надо три детали поменять, одну из них ещё и переставить.

Как правильно заметили коллеги, чудес не бывает. В вашем случае вместо чудес присутствуют "чудаки" собравшие не пойми что, а клиент теперь мучается.

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

17.02.2014 в 10:20:28

stayer008 написал : то на предыдущий отвод (2) из магистрали котла вода не приходит выше 40 градусов.

Сами посудите, если котел выдает 85 градусов, а на втором отводе от подачи уже 40 градусов - то эта вода уже не из котла, а из обратки. Ибо за 2 метра трубы она остыть ну никак не может. Феномена тут никакого нет - элементарная несбалансированность производительностей насосов петель потребления с насосом котла. Чтобы обеспечить баланс надо ставить гидрострелку. А обратные клапана только продемонстрируют явно то, что я написал. Но проблему не решат.

0
Аватар пользователя
Жилин

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

17.02.2014 в 10:34:54

Не-не, 5 лет все работало же. Система не менялась.

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

17.02.2014 в 10:38:20

Жилин написал : Не-не, 5 лет все работало же. Система не менялась.

Она поменялась внутри, это же очевидно. Что-то износилось, что-то забилось... В итоге, с учетом допущенных косяков при монтаже, получился результат, вполне ожидаемый.

Ситуация сейчас такова, что сантехниками себя чувствуют те, кто паяльник для ПП в ЛМ за 899 рублей купил. Эти люди сразу лезут в котельную помогая нам....зарабатывать. У топикстартера как раз такой классический случай.

0
Аватар пользователя
Жилин

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

17.02.2014 в 13:51:56

SCB написал : Она поменялась внутри, это же очевидно. Что-то износилось, что-то забилось...

Ну это само собой

0
Аватар пользователя
stayer008

Местный

Регистрация: 27.05.2009

Москва

Сообщений: 112

18.02.2014 в 13:02:06

iv.iv написал : Грязевой фильтр смотрели....-какого качества теплоноситель?

Приветствую всех! И спасибо за отзывы! В системе просто вода, та же, что и в душ,умывальник и... Просто вода из колодца. Фильтр меняли ноябре, стоят манометры отслеживать загрязнение фильтра, здесь всё Ок. Температуру проверяю просто, на выходе с котла градусник. На последнем выходе на тёплый пол тоже градусник, если подмес обратки перекрыть, то 80 градусов есть в магистрали! Отслоение ПП мне кажется нет, потому что, 3 насоса "грюнфос" 20-40 стоят на выходах. Подумал может не хватает производительности и на радиаторы заменил 40-60, когда ставил приоткрыл шаровой кран, все 5 атмосфер из трубы.. легко! Если я даю на тёплый пол без подмеса обратки, на предыдущий выход т.е. на радиаторы кипяток идёт конкретный,рука не может терпеть насос. Но тогда на горячей воде насос еле тёплый, а это первый отвод!
Цитата: "Сами посудите, если котел выдает 85 градусов, а на втором отводе от подачи уже 40 градусов - то эта вода уже не из котла, а из обратки. Ибо за 2 метра трубы она остыть ну никак не может. Феномена тут никакого нет - элементарная несбалансированность производительностей насосов петель потребления с насосом котла. Чтобы обеспечить баланс надо ставить гидрострелку. А обратные клапана только продемонстрируют явно то, что я написал. Но проблему не решат."

Своего насоса котёл не имеет, только "Водолей" из колодца через гидроакк-тор. Обратка кроме как через клапан подмеса более никак не соединяется с магистралью из котла. И самое удивительное: 5 лет всё было нормально, даже 2 зимы назад, когда мороз был за 40. Вот ещё фото: Тут видно градусник после насоса тёплого пола.

И последнее! Готов заплатить эксперту или мастеру за консультацию и решение проблемы, но нет гарантии, что приедет знающий! Как справедливо было замечено, любой с паяльником мнит себя профи! Поэтому сначала ФОРУМ! Спасибо!

0
Аватар пользователя
Жилин

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

18.02.2014 в 13:10:27

Где территориально находитесь? Если рядом, то подъехал бы бесплатно в случае если не смогу решить вопрос. Посмотреть на это чудо. )

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

18.02.2014 в 13:59:15

stayer008 написал : Своего насоса котёл не имеет

Это что за котел такой? АГВ? В этом все и дело тогда. У Вас три насоса включены в параллель. Когда Вы задираете производительность насоса радиаторов, то вода из котла идет только на 2-й отвод. На 1-м и 3-м при этом идет обратный ток теплоносителя. Т.е. из системы тепловых приборов в коллектор подачи, где она смешивается с горячей водой из котла. Балансировать напоры насосов и гидравлическое сопротивление тепловых приборов, которое со временем изменяется - неблагодарное дело. Просто Вам изначально сделана неустойчивая система распределения тепла по контурам. Чтобы такого не было в правильных СО ставят гидрострелку. Она исключает появление таких казусов. И то, что 5 лет система как то работала - ничего не означает. У цыгана из анекдота лошадь тоже месяц не ела - привыкла. Токо потом все же сдохла.