16.02.2014 в 23:24:14
Приветствую бывалых форума!
5 лет назад собрали бойлерную, но в эту зиму проявились необъяснимое мне!
От котла идёт магистраль 85 градусов
1-й выход на бойлер для горячей воды!
Следующий 2-выход на радиаторы.
И последний от котла
3-й выход идёт на тёплые полы.
Если на тёплый пол подавать смешивая с обраткой температуру не выше 40 градусов, то на предыдущий отвод (2) из магистрали котла вода не приходит выше 40 градусов.
Если снизить обороты циркуляционного насоса на тёплые полы и включить максимальные обороты на радиаторы, тогда температура в радиаторах повышается, НО тогда в (1) отвод из магистрали на бойлер горячей воды приходит температура менее 40 градусов.
И кого ни спрашиваю или показываю этот феномен,никто не может объяснить!
С момента создания никто не врезал ничего в систему, ничего не изменяли в работе бойлерной!
Фото бойлерной здесь!
А схема отопления здесь:
17.02.2014 в 00:07:05
Схема нарисована не в соответствии с реалиями. Если перекрыть подачу на тёплый пол из коллектора и выключить насос на тёплые полы проблема исчезает? На моё понимание проблемы расслоение полипропилена и перекрытие проходного сечения, неисправен регулятор подмеса, узкое проходное сечение в одном из насосов, Проверяем и чистим насосы, блокируем и исключаем участок с пониженным проходным сечением.
17.02.2014 в 00:08:42
обр клапана на подачу после насосов
17.02.2014 в 07:35:21
Подпитка оригинально сделана
17.02.2014 в 08:55:40
Грязевой фильтр смотрели....-какого качества теплоноситель?
17.02.2014 в 09:03:16
Может в системе слизь от легионеллы? Если спустить в стаканчик пару кубиков с Маевского и понюхать, нет запаха протухших портянок?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
17.02.2014 в 10:00:25
Чудес не бывает. Как вы узнаете что подается 85 С, по термодатчику на котле? Откуда видите что t теплого пола после подмеса 40С?
17.02.2014 в 10:18:52
stayer008 написал : И кого ни спрашиваю или показываю этот феномен,никто не может объяснить!
Надо не спрашивать, надо платить. Приглашаете специалиста для решения проблемы, он всё делает, показывает и получает от вас оговоренный гонорар. На мой взгляд надо три детали поменять, одну из них ещё и переставить.
Как правильно заметили коллеги, чудес не бывает. В вашем случае вместо чудес присутствуют "чудаки" собравшие не пойми что, а клиент теперь мучается.
17.02.2014 в 10:20:28
stayer008 написал : то на предыдущий отвод (2) из магистрали котла вода не приходит выше 40 градусов.
Сами посудите, если котел выдает 85 градусов, а на втором отводе от подачи уже 40 градусов - то эта вода уже не из котла, а из обратки. Ибо за 2 метра трубы она остыть ну никак не может. Феномена тут никакого нет - элементарная несбалансированность производительностей насосов петель потребления с насосом котла. Чтобы обеспечить баланс надо ставить гидрострелку. А обратные клапана только продемонстрируют явно то, что я написал. Но проблему не решат.
17.02.2014 в 10:34:54
Не-не, 5 лет все работало же. Система не менялась.
17.02.2014 в 10:38:20
Жилин написал : Не-не, 5 лет все работало же. Система не менялась.
Она поменялась внутри, это же очевидно. Что-то износилось, что-то забилось... В итоге, с учетом допущенных косяков при монтаже, получился результат, вполне ожидаемый.
Ситуация сейчас такова, что сантехниками себя чувствуют те, кто паяльник для ПП в ЛМ за 899 рублей купил. Эти люди сразу лезут в котельную помогая нам....зарабатывать. У топикстартера как раз такой классический случай.
17.02.2014 в 13:51:56
SCB написал : Она поменялась внутри, это же очевидно. Что-то износилось, что-то забилось...
Ну это само собой
18.02.2014 в 13:02:06
iv.iv написал : Грязевой фильтр смотрели....-какого качества теплоноситель?
Приветствую всех! И спасибо за отзывы!
В системе просто вода, та же, что и в душ,умывальник и... Просто вода из колодца. Фильтр меняли ноябре, стоят манометры отслеживать загрязнение фильтра, здесь всё Ок.
Температуру проверяю просто, на выходе с котла градусник. На последнем выходе на тёплый пол тоже градусник, если подмес обратки перекрыть, то 80 градусов есть в магистрали!
Отслоение ПП мне кажется нет, потому что, 3 насоса "грюнфос" 20-40 стоят на выходах. Подумал может не хватает производительности и на радиаторы заменил 40-60, когда ставил приоткрыл шаровой кран, все 5 атмосфер из трубы.. легко!
Если я даю на тёплый пол без подмеса обратки, на предыдущий выход т.е. на радиаторы кипяток идёт конкретный,рука не может терпеть насос. Но тогда на горячей воде насос еле тёплый, а это первый отвод!
Цитата:
"Сами посудите, если котел выдает 85 градусов, а на втором отводе от подачи уже 40 градусов - то эта вода уже не из котла, а из обратки. Ибо за 2 метра трубы она остыть ну никак не может.
Феномена тут никакого нет - элементарная несбалансированность производительностей насосов петель потребления с насосом котла. Чтобы обеспечить баланс надо ставить гидрострелку. А обратные клапана только продемонстрируют явно то, что я написал. Но проблему не решат."
Своего насоса котёл не имеет, только "Водолей" из колодца через гидроакк-тор. Обратка кроме как через клапан подмеса более никак не соединяется с магистралью из котла. И самое удивительное: 5 лет всё было нормально, даже 2 зимы назад, когда мороз был за 40.
Вот ещё фото:
И последнее! Готов заплатить эксперту или мастеру за консультацию и решение проблемы, но нет гарантии, что приедет знающий! Как справедливо было замечено, любой с паяльником мнит себя профи! Поэтому сначала ФОРУМ! Спасибо!
18.02.2014 в 13:10:27
Где территориально находитесь? Если рядом, то подъехал бы бесплатно в случае если не смогу решить вопрос. Посмотреть на это чудо. )
18.02.2014 в 13:59:15
stayer008 написал : Своего насоса котёл не имеет
Это что за котел такой? АГВ? В этом все и дело тогда. У Вас три насоса включены в параллель. Когда Вы задираете производительность насоса радиаторов, то вода из котла идет только на 2-й отвод. На 1-м и 3-м при этом идет обратный ток теплоносителя. Т.е. из системы тепловых приборов в коллектор подачи, где она смешивается с горячей водой из котла. Балансировать напоры насосов и гидравлическое сопротивление тепловых приборов, которое со временем изменяется - неблагодарное дело. Просто Вам изначально сделана неустойчивая система распределения тепла по контурам. Чтобы такого не было в правильных СО ставят гидрострелку. Она исключает появление таких казусов. И то, что 5 лет система как то работала - ничего не означает. У цыгана из анекдота лошадь тоже месяц не ела - привыкла. Токо потом все же сдохла.