Аватар пользователя
Kolowrat

Местный

Регистрация: 13.11.2012

Москва

Сообщений: 25

23.02.2014 в 15:45:14

Добрый день. Очень нужна ваша консультация. Имеем квартиру (что само по себе уже хорошо) на 16 этаже 21-этажного дома. В стояке ГВС изначально было сделано ответвление под полотенцесушитель: ввод с краном и вывод тоже с краном. Краны на дюйм. Мы проложили металопласт Рехау трубой 3/4. Длинна трассы до полотенцесушителя примерно 4-5 метров, столько же обратно. Труба опускается от стояка до пола, идёт по полу и в стене поднимается до полотенцесушителя. Как итог: подключили полотенцесушитель, горячая вода наполнилась, кранами Маевского спустили воздух и... все остыло. Как я понимаю - не продавливливает давление стояка. Если решение только насос - то какой? Есть ли с датчиком сухого хода? Заранее спасибо за помощь.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.02.2014 в 15:55:26

Неверно понимаете. Достаточно было подключить не через ж., а соблюдая элементарные правила - и всё бы работало. А теперь небось плитка лежит и ломать - ни за что?

0
Аватар пользователя
Андраник

Местный

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

23.02.2014 в 15:57:16

Не продавливает мозг у ваших исполнителей, это скорее. В большинстве случаев достаточно wili z star nova, он есть всего 5 вт. Защиту от сухого хода потребуется реализовать мобственноручно.

0
Аватар пользователя
Kolowrat

Местный

Регистрация: 13.11.2012

Москва

Сообщений: 25

23.02.2014 в 16:16:19

Хорошо, а как надо было делать? Другого места для установки полотенцесушителя нет.

0
Аватар пользователя
Zhek@

Местный

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

23.02.2014 в 18:25:33

Kolowrat, а вот тут почитать?:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399

0

Сантехнические работы Москва и область

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

23.02.2014 в 21:11:49

Zhek@, Жестко!

0
Аватар пользователя
Kolowrat

Местный

Регистрация: 13.11.2012

Москва

Сообщений: 25

23.02.2014 в 22:52:12

Zhek@ написал : Kolowrat, а вот тут почитать?:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399

150 страниц бесед почитать? Только после Вас. Как я понимаю, конструктива нет, спасибо.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

23.02.2014 в 22:55:15

Kolowrat написал : Мы проложили металопласт Рехау трубой 3/4. Длинна трассы до полотенцесушителя примерно 4-5 метров, столько же обратно. Труба опускается от стояка до пола, идёт по полу и в стене поднимается до полотенцесушителя.

Вот это нужно демонтировать.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.02.2014 в 23:22:28

Kolowrat написал : 150 страниц бесед почитать? Только после Вас. Как я понимаю, конструктива нет, спасибо.

Если кроме получения рекомендаций по установке насоса хотите понять "как нужно было правильно подключать", то озвучьте:

  1. Высоту от пола до нижнего и верхнего отводов стояка под ПС.
  2. Конструкцию стояка в месте расположения отводов под ПС (байпас обычный или смещённый, зауженный или нет).
  3. Высоту расположения от пола до точек подключения ПС.
  4. Тип ПС и тип его подключения (нижнее, боковое, диагональное).
  5. В идеале очень полезно знать направление подачи воды в стояке (сверху или снизу). Многие из вопросов легче решаются с дополнительными фотографиями.
0
Аватар пользователя
Kolowrat

Местный

Регистрация: 13.11.2012

Москва

Сообщений: 25

24.02.2014 в 08:40:55

Выкладываю схему с примерными размерами и фотографии.

Mazayac написал :

  1. Высоту от пола до нижнего и верхнего отводов стояка под ПС.

вечером точнее замерю... примерно 1,3 м до нижнего и 1,6 м до верхнего

Mazayac написал :

  1. Конструкцию стояка в месте расположения отводов под ПС (байпас обычный или смещённый, зауженный или нет).

к сожалению не особо в этом пока разбираюсь... возможно на фото увидите, если нет - скажите какие размеры необходимо замерить.

Mazayac написал :

  1. Высоту расположения от пола до точек подключения ПС.

примерно 1.5 метра... вечером также замерю точнее.

Mazayac написал :

  1. Тип ПС и тип его подключения (нижнее, боковое, диагональное).

нижнее, сунержа лесенка.

Mazayac написал :

  1. В идеале очень полезно знать направление подачи воды в стояке (сверху или снизу).

эээ... постараюсь выяснить.

0
Вложение
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.02.2014 в 10:11:24

Байпас несмещённый. Заужен или нет - не видно под теплоизоляцией. Снять бы и посмотреть. Жду точных размеров. Даже если всё "срастётся" с высотами без переделки стояка - трубы надо прокладывать по стенам, такая возможность ещё есть?

"На пальцах" почему не работает текущая схема: горячая вода в ПС остывает и, согласно законам физики, стремится вниз. А внизу "яма"- петля из труб высотой полтора метра. До низа этой ямы водичка опустится - а вверх в стояк не подниемтся, т.к. она холодная. В итоге ни единого шанса на работоспособность такое исполнение не имеет изначально.

0
Аватар пользователя
Kolowrat

Местный

Регистрация: 13.11.2012

Москва

Сообщений: 25

24.02.2014 в 10:23:47

Насчет байпаса понял - нет, он не заужен! Трубы надо было вести по стенам, а не по полу? Такой возможности изначально к сожалению не было :( по одной стороне - надо вывод разворачивать на 180%, по другой - дверь.

0
Вложение
Аватар пользователя
Kolowrat

Местный

Регистрация: 13.11.2012

Москва

Сообщений: 25

24.02.2014 в 10:39:43

Mazayac написал : В итоге ни единого шанса на работоспособность такое исполнение не имеет изначально.

а если насос поставить? или и с ним тоже?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.02.2014 в 14:41:01

Насос в текущей ситуации конечно поможет. Просто сама идея его использования - "так себе". Жрёт электричество, шумит, ресурс неизвестно какой... В общем по насосу не подскажу ничего путного.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу