Добрый день!
Перелопатил много тем, но остался ряд вопросов по разводке водоснабжения в ванной комнате. Санузел - санкабина, раздельный. Буду делать ремонт в ванной, в туалете - установка водонагревателя и гигиен. душа. Разводка медью.
Ввод от стояка планирую делать на 3/4. Очень мало места для размещения узла ввода - шкаф примерно 200*400*550. Сантехника планируется Axor/Hansgrohe плюс раковина и ванна.
Вот план:
Вопросы:
1) Правилен ли подбор компонентов?
2) Могу ли я совместить часть потребителей на одном отводе? Например, унитаз и стиральную машину?
3) Какие отводы на потребителей сделать на 3/4, а какие - 1/2?
4) Каких производителей брать краны, фильтры, коллектора и прочую арматуру?
Выкладываю примерную схему потребителей:
Гигиен. душ и водонагреватель будут располагаться в туалете (через стенку)
Также есть вопрос по разводке от ibox. Планирую так:
Пообщался с техподдержкой Хансгроэ, они почему-то упорно не рекомендуют задействовать нижний выход, а предлагают поставить запорный вентиль, а после него Quattro с запорно-переключающим вентилем. Мне этот вариант не очень нравится по той причине, что при открытии запорного вентиля вода пойдет из последнего выбранного на переключающем вентиле источника. А где стоит переключатель, некоторые домочадцы перед этим не посмотрят, и может будет конфуз :scare
Хочу сделать так, чтобы включать вентилем каждый источник.
Cubanoid написал :
Правилен ли подбор компонентов?
От стояка -кран,грязевик, счетчик, обратный клапан,фильтр с редуктором ,коллектор.В схему еще лучше на ХВС включить гаситель гидроударов типа такого http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=170801
Отводы на бойлер лучше делать с торца коллектора.
По материалам я использую краны Bugatti, Giacomini,коллектора- Far ,резьбовые фитинги-Viega ,фильтр с редуктором -Syr Ratio FR H .
Грязевик не хочу ставить из-за экономии места, вместо него хочу поставить фильтр с редуктором Honeywell. По обратному клапану я посмотрел, что на всех санприборах, которые я выбрал, он есть (если этого, конечно, достаточно). Что касается гасителя гидроударов - разве редуктор на фильтре не для этого? Сейчас примитивная разводка без редукторов и тем более гасителей, вроде ничего не порвало.
Отсутствие грязевика неправильно - не на том экономите место. Лучше магистральный фильтр выкинуть.
Перед счетчиком наличии промывных фильтров запрещено.
Cubanoid написал :
Грязевик не хочу ставить из-за экономии места, вместо него хочу поставить фильтр с редуктором Honeywell.
Без грязевика будет забиваться слишком быстро.
Honeywell FF06 - это просто фильтр
Модель с редуктором зовется FK06, но она хреновая как по качеству, так и по низкой производительности.
Последовательное применении слабенького фильтра-редуктора Honeywell и магистрального Гейзера вообще странное решение.
Вы еще за ним ibox же поставили! Наверное душевую лейку к нему прикрутите не самую маленькую ?
Вы сколь-нибудь вменяемый поток на ibox планируете получить ?
Cubanoid написал :
которые я выбрал, он есть (если этого, конечно, достаточно)
На проточном водогрее обратный клапан тоже есть ?
maximys78 написал :
От стояка -кран,грязевик, счетчик, обратный клапан,фильтр с редуктором ,коллектор.
Вы послушайте, что вам человек говорит - это классика :)
ForwardLook написал :
Перед счетчиком наличии промывных фильтров запрещено.
В местной УК сказали, что им без разницы какой, главное, чтобы фильтр был. Но учту.
ForwardLook написал :
Последовательное применении слабенького фильтра-редуктора Honeywell и магистрального Гейзера вообще странное решение.
Вы еще за ним ibox же поставили! Наверное душевую лейку к нему прикрутите не самую маленькую ?
Вы сколь-нибудь вменяемый поток на ibox планируете получить ?
Посоветуйте фильтр с хорошим потоком и качеством, пожалуйста. Выше рекомендовали Syr, как он?
ForwardLook написал :
P.S.
А на кой ляд вам магистральный фильтр ?
Вода грязноватая, один термостат уже издох, хочу сантехнику защитить, да и мыться в более-менее чистой воде.
Cubanoid написал :
Грязевик не хочу ставить из-за экономии места, вместо него хочу поставить фильтр с редуктором Honeywell. По обратному клапану я посмотрел,
ForwardLook написал :
Не нашел инфы по размеру сетки магистрального фильтра Atoll.
Какая она ?
100 мкм сетки на фильтрах тонкой очистки (тот же FAR) по идее должны решить вопрос с защитой техники.
Я так понимаю, все зависит от картриджа - он 1-20 мкм. А тонкой очистки вроде все 100 мкм (хотя сетки и по 50 мкм видел на замену).
Пока получается, что выкидываем магистральный фильтр и возникает новая схема:
шаровый кран 3/4 (Bugatti/Giacomini/?) - грязевик с обратным клапаном FAR 3925 34 - водосчетчик 3/4 - фильтр тонкой очистки FAR 3936 34100 - редуктор (какой?) - коллектор FAR.
На холодную воду 6 потребителей, можно ли поставить первый коллектор 1" с 2 отводами на 3/4 (я так понял 3/4 с выходами на 3/4 не бывает?), далее второй коллектор 3/4 с 2 отводами 1/2, в т.ч. один отвод на унитаз, а стир. машину подцепить на эту же трубу, не задействуя отвод? Из торца второго коллектора - на водогрей. Как такая схема?
Хотел изначально ставить iControl, который с 3 кнопками на каждый источник. Но у них нет регулировки напора источников, что мне необходимо. Не знаю, имеет ли данный вариант такую возможность, но, честно говоря, не нравится визуально :confused:
Сейчас по плану серия Axor Starck Organic. Собственно, сам излив будет на соседней стене, а запорный клапан на него левее термостата (который, как правило, будет в одном положении находиться), а вентиль на души будет находиться правее. Надеюсь, будет удобно.
А есть резон ставить счётчик на 3/4, если дальше стоить фильтр с производительностью 20 литров/минуту? Ведь это где-то 1,2 куба в час, а это чуть меньше чем нормальный поток для счётчика Ду15-1,5. Или всё же есть какая-то выгода и просто не правильно считаю и не те параметры?
ForwardLook написал :
А смысл ?
Ну будут отводы на 3/4 ...вы дальше ко всем потребителям будете тянуть 20-ую трубу ?
Возьмите лучше классический 3/4 коллектор с отводами 1/2, а на торец редуктора сделайте один отвод на 3/4, в смысле 20-ой трубой на i-box.
Много желающих на торец :) Что предпочесть?
maximys78 написал :
Отводы на бойлер лучше делать с торца коллектора.