Аватар пользователя
Cubanoid

Местный

Регистрация: 22.02.2014

Иркутск

Сообщений: 23

26.02.2014 в 13:06:18

Добрый день! Перелопатил много тем, но остался ряд вопросов по разводке водоснабжения в ванной комнате. Санузел - санкабина, раздельный. Буду делать ремонт в ванной, в туалете - установка водонагревателя и гигиен. душа. Разводка медью. Ввод от стояка планирую делать на 3/4. Очень мало места для размещения узла ввода - шкаф примерно 200*400*550. Сантехника планируется Axor/Hansgrohe плюс раковина и ванна. Вот план:

Вопросы: 1) Правилен ли подбор компонентов? 2) Могу ли я совместить часть потребителей на одном отводе? Например, унитаз и стиральную машину? 3) Какие отводы на потребителей сделать на 3/4, а какие - 1/2? 4) Каких производителей брать краны, фильтры, коллектора и прочую арматуру? Выкладываю примерную схему потребителей:

Гигиен. душ и водонагреватель будут располагаться в туалете (через стенку) Также есть вопрос по разводке от ibox. Планирую так:

Пообщался с техподдержкой Хансгроэ, они почему-то упорно не рекомендуют задействовать нижний выход, а предлагают поставить запорный вентиль, а после него Quattro с запорно-переключающим вентилем. Мне этот вариант не очень нравится по той причине, что при открытии запорного вентиля вода пойдет из последнего выбранного на переключающем вентиле источника. А где стоит переключатель, некоторые домочадцы перед этим не посмотрят, и может будет конфуз :scare Хочу сделать так, чтобы включать вентилем каждый источник.

0
Вложение
Аватар пользователя
maximys78

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Мытищи

Сообщений: 762

26.02.2014 в 13:27:04

Cubanoid написал : Правилен ли подбор компонентов?

От стояка -кран,грязевик, счетчик, обратный клапан,фильтр с редуктором ,коллектор.В схему еще лучше на ХВС включить гаситель гидроударов типа такого http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=170801 Отводы на бойлер лучше делать с торца коллектора. По материалам я использую краны Bugatti, Giacomini,коллектора- Far ,резьбовые фитинги-Viega ,фильтр с редуктором -Syr Ratio FR H .

0

Максим.

Аватар пользователя
Cubanoid

Местный

Регистрация: 22.02.2014

Иркутск

Сообщений: 23

26.02.2014 в 13:40:37

Грязевик не хочу ставить из-за экономии места, вместо него хочу поставить фильтр с редуктором Honeywell. По обратному клапану я посмотрел, что на всех санприборах, которые я выбрал, он есть (если этого, конечно, достаточно). Что касается гасителя гидроударов - разве редуктор на фильтре не для этого? Сейчас примитивная разводка без редукторов и тем более гасителей, вроде ничего не порвало.

0
Аватар пользователя
maximys78

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Мытищи

Сообщений: 762

26.02.2014 в 13:59:41

Cubanoid написал : Грязевик не хочу ставить из-за экономии места, вместо него хочу поставить фильтр с редуктором Honeywell

Кто же Вам потом счетчик опломбирует.

Cubanoid написал : Что касается гасителя гидроударов - разве редуктор на фильтре не для этого?

Он просто так называется ,нужен он для компенсации роста давления хвс из за нагрева воды до комнатной температуры вот видео http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=170801&page=6&p=3725307&viewfull=1#post3725307

0

Максим.

Аватар пользователя
ForwardLook

Местный

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

26.02.2014 в 14:14:26

Отсутствие грязевика неправильно - не на том экономите место. Лучше магистральный фильтр выкинуть.

Перед счетчиком наличии промывных фильтров запрещено.

Cubanoid написал : Грязевик не хочу ставить из-за экономии места, вместо него хочу поставить фильтр с редуктором Honeywell.

Без грязевика будет забиваться слишком быстро.

Honeywell FF06 - это просто фильтр Модель с редуктором зовется FK06, но она хреновая как по качеству, так и по низкой производительности.

Последовательное применении слабенького фильтра-редуктора Honeywell и магистрального Гейзера вообще странное решение. Вы еще за ним ibox же поставили! Наверное душевую лейку к нему прикрутите не самую маленькую ?

Вы сколь-нибудь вменяемый поток на ibox планируете получить ?

Cubanoid написал : которые я выбрал, он есть (если этого, конечно, достаточно)

На проточном водогрее обратный клапан тоже есть ?

maximys78 написал : От стояка -кран,грязевик, счетчик, обратный клапан,фильтр с редуктором ,коллектор.

Вы послушайте, что вам человек говорит - это классика :)

P.S. А на кой ляд вам магистральный фильтр ?

0
Аватар пользователя
Cubanoid

Местный

Регистрация: 22.02.2014

Иркутск

Сообщений: 23

26.02.2014 в 14:33:05

ForwardLook написал : Перед счетчиком наличии промывных фильтров запрещено.

В местной УК сказали, что им без разницы какой, главное, чтобы фильтр был. Но учту.

ForwardLook написал : Последовательное применении слабенького фильтра-редуктора Honeywell и магистрального Гейзера вообще странное решение.
Вы еще за ним ibox же поставили! Наверное душевую лейку к нему прикрутите не самую маленькую ? Вы сколь-нибудь вменяемый поток на ibox планируете получить ?

Посоветуйте фильтр с хорошим потоком и качеством, пожалуйста. Выше рекомендовали Syr, как он?

ForwardLook написал : P.S. А на кой ляд вам магистральный фильтр ?

Вода грязноватая, один термостат уже издох, хочу сантехнику защитить, да и мыться в более-менее чистой воде.

0
Аватар пользователя
ForwardLook

Местный

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

26.02.2014 в 15:07:14

Cubanoid написал : Грязевик не хочу ставить из-за экономии места, вместо него хочу поставить фильтр с редуктором Honeywell. По обратному клапану я посмотрел,

Возьмите комбинированный грязевик-обратный клапан FAR FA 3925 34... ну для экономии места.

Cubanoid написал : Посоветуйте фильтр с хорошим потоком и качеством, пожалуйста.

По фильтрам - FAR - без особых альтернатив :) Такой FAR НР-ВР FA 3936 34100 на 3/4 несколько дороже http://www.stelmarket.ru/katalog/far/f3.htm

Или FAR НР-НР FA 3943 12100 немного дешевле на 1/2 и с меньшей производительностью http://www.stelmarket.ru/katalog/far/f7.htm

По SYR ничего не могу сказать. Это лучше пусть товарищ слово свое скажет :)

Cubanoid написал : Вода грязноватая, один термостат уже издох, хочу сантехнику защитить, да и мыться в более-менее чистой воде.

Не нашел инфы по размеру сетки магистрального фильтра Atoll. Какая она ?

100 мкм сетки на фильтрах тонкой очистки (тот же FAR) по идее должны решить вопрос с защитой техники.

0
Аватар пользователя
Cubanoid

Местный

Регистрация: 22.02.2014

Иркутск

Сообщений: 23

26.02.2014 в 17:57:16

ForwardLook написал : Не нашел инфы по размеру сетки магистрального фильтра Atoll. Какая она ? 100 мкм сетки на фильтрах тонкой очистки (тот же FAR) по идее должны решить вопрос с защитой техники.

Я так понимаю, все зависит от картриджа - он 1-20 мкм. А тонкой очистки вроде все 100 мкм (хотя сетки и по 50 мкм видел на замену).

0
Аватар пользователя
Cubanoid

Местный

Регистрация: 22.02.2014

Иркутск

Сообщений: 23

27.02.2014 в 06:07:39

Пока получается, что выкидываем магистральный фильтр и возникает новая схема: шаровый кран 3/4 (Bugatti/Giacomini/?) - грязевик с обратным клапаном FAR 3925 34 - водосчетчик 3/4 - фильтр тонкой очистки FAR 3936 34100 - редуктор (какой?) - коллектор FAR. На холодную воду 6 потребителей, можно ли поставить первый коллектор 1" с 2 отводами на 3/4 (я так понял 3/4 с выходами на 3/4 не бывает?), далее второй коллектор 3/4 с 2 отводами 1/2, в т.ч. один отвод на унитаз, а стир. машину подцепить на эту же трубу, не задействуя отвод? Из торца второго коллектора - на водогрей. Как такая схема?

0
Аватар пользователя
Cubanoid

Местный

Регистрация: 22.02.2014

Иркутск

Сообщений: 23

27.02.2014 в 06:10:01

И хотел бы услышать мнения по правильности разводки ibox

0
Аватар пользователя
Sergey N

Местный

Регистрация: 29.10.2011

Новосибирск

Сообщений: 185

27.02.2014 в 07:36:13

Cubanoid написал : И хотел бы услышать мнения по правильности разводки ibox

Работать будет. Пользоваться будет ИМХО не очень удобно, т.к. многовато разрозненных элементов управления. Может поставить два ibox-а: в одном смеситель, а во втором iControl S (http://pro.hansgrohe.ru/articledetail.html?article=15955000&fsid=0x000076D100007629&pageid=53fa7423-5c58-4ad1-967a-ce6a7effdad7&q=) - как раз запорный и переключающий на 3 потребителя. Тоже две рукоятки, конечно, но собраны в одном корпусе, компактнее и понятнее, как мне кажется.

0
Аватар пользователя
Cubanoid

Местный

Регистрация: 22.02.2014

Иркутск

Сообщений: 23

27.02.2014 в 08:16:30

Sergey N написал : Работать будет. Пользоваться будет ИМХО не очень удобно, т.к. многовато разрозненных элементов управления. Может поставить два ibox-а: в одном смеситель, а во втором iControl S (http://pro.hansgrohe.ru/articledetail.html?article=15955000&fsid=0x000076D100007629&pageid=53fa7423-5c58-4ad1-967a-ce6a7effdad7&q=) - как раз запорный и переключающий на 3 потребителя. Тоже две рукоятки, конечно, но собраны в одном корпусе, компактнее и понятнее, как мне кажется.

Хотел изначально ставить iControl, который с 3 кнопками на каждый источник. Но у них нет регулировки напора источников, что мне необходимо. Не знаю, имеет ли данный вариант такую возможность, но, честно говоря, не нравится визуально :confused: Сейчас по плану серия Axor Starck Organic. Собственно, сам излив будет на соседней стене, а запорный клапан на него левее термостата (который, как правило, будет в одном положении находиться), а вентиль на души будет находиться правее. Надеюсь, будет удобно.

0
Аватар пользователя
ForwardLook

Местный

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

27.02.2014 в 13:43:55

Cubanoid написал : фильтр тонкой очистки FAR 3936 34100 - редуктор (какой?) - коллектор FAR.

Логично было бы поставить тоже взрослый редуктор FAR FA 2815 34 Если, конечно, по деньгам потянете. Более демократичный вариант - мембранный редуктор Valtec VT.085.N от уважаемой компании OR - вполне достойный вариант.

Cubanoid написал : можно ли поставить первый коллектор 1" с 2 отводами на 3/4

А смысл ? Ну будут отводы на 3/4 ...вы дальше ко всем потребителям будете тянуть 20-ую трубу ?

Возьмите лучше классический 3/4 коллектор с отводами 1/2, а на торец редуктора сделайте один отвод на 3/4, в смысле 20-ой трубой на i-box.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10303

27.02.2014 в 13:52:39

А есть резон ставить счётчик на 3/4, если дальше стоить фильтр с производительностью 20 литров/минуту? Ведь это где-то 1,2 куба в час, а это чуть меньше чем нормальный поток для счётчика Ду15-1,5. Или всё же есть какая-то выгода и просто не правильно считаю и не те параметры?

0
Аватар пользователя
Cubanoid

Местный

Регистрация: 22.02.2014

Иркутск

Сообщений: 23

27.02.2014 в 17:56:25

ForwardLook написал : А смысл ? Ну будут отводы на 3/4 ...вы дальше ко всем потребителям будете тянуть 20-ую трубу ? Возьмите лучше классический 3/4 коллектор с отводами 1/2, а на торец редуктора сделайте один отвод на 3/4, в смысле 20-ой трубой на i-box.

Много желающих на торец :) Что предпочесть?

maximys78 написал : Отводы на бойлер лучше делать с торца коллектора.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу