Дано: капитальная переделка отопления в одно-двух этажном строении. От теплового пункта расходится 3 контура. Один из контуров имеет достаточно большую протяжённость и окончанием его является строение в 2 этажа.

Нетрудно догадаться как обстоят дела - если на втором этаже тепло, то на первом дубак. Банально не хватает циркуляции, т.к. перед этим зданием в 2 этажа на магистраль навешано множество радиаторов (схема тупиковая двухтрубка). На магистрали около 30 радиаторов. Отбалансировать так, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию в 2-х этажном здании представляется крайне проблемным и маловероятным.

Для улучшения циркуляции в здании планирую поставить отдельный насос.

Хотелось бы посоветоваться на счёт обвязки насоса (что установить на магистраль при организации смесительного узла). У меня есть 3 варианта:

  1. Автоматический регулятор расхода.
  2. 3-х ходовой смесительный клапан.
  3. Вентиль.

Вариант 1 - По сути самое подходящее устройство. Стабилизирует расход теплоносителя и гарантировано не перебьём батареи. Можно взять такое http://www.oventrop.de/article.asp?art=1061508&sprache=RU недостаток: прибор боится грязи (дополнительно нужен грязевик) - это очень существенный фактор, т.к. ТЭЦ ооооочееень близко и качество воды достаточно низкое, не хотелось бы мотаться по гарантии. Кто ставил подобные устройства? Вариант 2 - Можно добиться самой точной регулировки подмеса теплоносителя, но только при стабильных температурах, что к сожалению не в этом случае, т.к. тепловой пункт имеет возможность регулировки температуры (погодозависимая), в том числе подача от ТЭЦ тоже разная. (Не придумали инженеры устройства регулировки (подмес) по разнице температур подачи и обратки? :)) Вариант 3 - забить на автоматику, отрегулировать вентиль обеспечив необходимую пропорцию теплоносителя (при текущих условиях).

Собственно всё.

0
Вложение
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

19.03.2014 в 00:26:51

  1. гидрострелка и практически полная переделка СО. Насколько дуракоустойчивой должна быть СО?
0
62santehnik
62santehnik
Резидент

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

19.03.2014 в 00:40:55

AlexMax написал :

  1. гидрострелка и практически полная переделка СО. Насколько дуракоустойчивой должна быть СО?

Гидрострелка должна делаться на тепловом пункте :( это трудно реализуемо, т.к. тепловой пункт не входит в кап. ремонт, такое вряд ли согласуют.

В идеале минимально изменить от того что есть: тупиковая двухтрубка, подача под потолком, обратка по полу. И к сожалению одна линия до 2-х этажного здания.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

19.03.2014 в 00:56:31

62santehnik написал : Гидрострелка должна делаться на тепловом пункте

Судя по вышеописанному, существующая СО никак не увязана по контурам. Для того, чтобы исключить взаимовлияние потребителей (этажи в данном случае), ввод в здание - стрела с регулировкой по расходу всего здания, на неё опираются насосы этажей, которыми тоже можно управлять по отдельности. Такое возможно реализовать? Контура этажей можно не трогать, а переделать ввод. Извиняюсь, но без схемки (хотя-бы от руки) я не совсем представляю себе, что там намонтировано.

62santehnik написал : И к сожалению одна линия до 2-х этажного здания.

Как одна линия? Этажи увязаны через общий стояк или переход с первого этажа на второй реализован через отвод от магистралей подачи и обратки первого этажа? Возможно отвод второго этажа отрезать от трассы и дотянуть его до стрелы? Опять же - я не совсем представляю, как там произведен монтаж. Человеческий гений многогранен и бесконечен. Фото бы.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

19.03.2014 в 01:04:52

Ту-ту-ту. Я потихоньку въезжаю. Еще раз перечитал стартовый пост. Да, одноэтажное здание нужно задавливать, двухэтажное - делить по этажам. Задавливать хотя-бы вентилем с преднастройкой. А может все-таки на стрелу люди согласятся, а? Не столько там переделок. Кстати, одноэтажку можно задавить, в двухэтажке воткнуть стрелу с делением по этажам. Если что, стрела двухэтажки не даст стать циркуляции и в теплогенерирующем пункте переделок вносить не нужно будет никаких. Это онанизмЪ, но работать будет.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

19.03.2014 в 08:59:51

62santehnik написал : изменить от того что есть:

Сделать попутку.Если реально добавить всего одну трубу.

0
62santehnik
62santehnik
Резидент

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

19.03.2014 в 09:26:53

В 2-х этажном здании планируется делать следующим образом (сейчас там без байпасов и регулирующей арматуры):

От теплового пункта до здания по сути тоже самое, только без байпасов.

В здании 17 батарей, в других помещениях 13 регистров.

0
Вложение
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

19.03.2014 в 09:45:26

62santehnik, Не поленись нарисуй регистры то.;)

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

19.03.2014 в 09:51:08

62santehnik, а рубануть радиаторы этажей для создания двух замкнутых контуров, не? Или там все делается по отделке с минимальными разрушениями. Кстати, если уж городить байпассы, то в данной ситуации лучше ставить трехходовые для регулировки температуры и для постоянства расхода теплоносителя.

0
62santehnik
62santehnik
Резидент

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

19.03.2014 в 09:58:28

AlexMax, разделить этажи проблематично. Всё будет делаться на сварке металлом. Работа по сварке 2-х дополнительных лежаков в здании будет дороже насоса ) Хотя согласен, что деление на этажи может реально помочь, возможно заработает даже без какого либо дополнительного оборудования.

По гидрострелке не понял. Если поставить гидрострелку на вводе в 2-х этажное здание, то как минимум придётся ограничивать заход теплоносителя вариантом 1 или 3.

AlexMax написал : Если что, стрела двухэтажки не даст стать циркуляции

Если поток не ограничивать, то регистры в лучшем случае станут работать по принципу гравитационного отопления, т.к. поток теплоносителя через них многократно снизится. Зачем ему идти в батарею, когда есть "прямая дорога".

По хорошему конечно переделывать тепловой пункт, делать гидрострелку, деление на зоны, но такое никто не одобрит, поэтому придётся делать так как есть.

0
62santehnik
62santehnik
Резидент

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

19.03.2014 в 10:06:08

касимов, У меня даже схемка заверенная есть, но не под рукой. Ничего необычного там нет. От магистральной подачи Ду50, которая под потолком, идут трубы 3/4" к регистрам (в виде труб Ду 70-80), от регистра к обратке у пола (Ду50), тоже 3/4" трубой. Вот и всё.

Естественно нужна тотальная балансировка, но это будет делаться, когда поставятся рабочие вентили :)

0