AlexanderF
AlexanderF
Новичок

Регистрация: 20.03.2014

Минусинск

Сообщений: 28

21.03.2014 в 14:30:12

Всем доброго дня! Зимой в доме было холодно из-за недостаточной циркуляции горячей воды во второй батарее. Как ни закрывали/открывали краны, все так же, как на схеме. Потеплело, подумываем переделать систему из двух батарей. Каким образом переделать входы и выходы в батареи, подскажите, пожалуйста? Вот схема:

0
Вложение
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

21.03.2014 в 15:37:07

AlexanderF, http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.03.2014 в 15:59:14

AlexanderF написал : Вот схема:

Подачу с обраткой на схеме Вы перепутали местами.

0
santex-SVAR
santex-SVAR
Эксперт

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

21.03.2014 в 16:31:40

AlexanderF написал : Вот схема:

П-образный стояк : последний этаж - стандартная ситуация.

можно сделать небольшой апгрейд вашей схемы :

http://fotki.yandex.ru/users/santeh-spas/view/853553/

обсуждения этой схемы здесь : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=201522&page=2&p=4319152&viewfull=1#post4319152

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

AlexanderF
AlexanderF
Новичок

Регистрация: 20.03.2014

Минусинск

Сообщений: 28

21.03.2014 в 16:56:43

Inch1964, спасибо за ссылку! Насколько я понял из статьи, проблема в том, что в горячая вода подается в биметаллический радиатор снизу. Тогда оказыватся, что вход и выход совсем не там, где я думал раньше. Выходит, нужно сначала понять, где выход, а где вход воды. Вот как это узнать?

0
AlexanderF
AlexanderF
Новичок

Регистрация: 20.03.2014

Минусинск

Сообщений: 28

21.03.2014 в 17:00:44

Mazayac, извините, не заметил Вашего сообщения. Да, похоже, перепутал. Причина этого в том, что когда зимой щупал у основания труб, то где горячее, там и предположил вход. Но почему же на фото у santex-SVAR-а так же, как у меня на схеме?

0
santex-SVAR
santex-SVAR
Эксперт

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

21.03.2014 в 17:13:04

AlexanderF написал : Выходит, нужно сначала понять, где выход, а где вход воды. Вот как это узнать?

понять направление движения по стоякам - лучше самому сходить в подвал или к соседям на первый этаж и потрогать стояки.

AlexanderF написал : Но почему же на фото у santex-SVAR-а так же, как у меня на схеме?

да просто лень рисовать две зеркальные - симметричные схемы .

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

santex-SVAR
santex-SVAR
Эксперт

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

21.03.2014 в 17:20:25

реальное воплощение

santex-SVAR написал : П-образный стояк : последний этаж - стандартная ситуация. можно сделать небольшой апгрейд

...

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

santex-SVAR
santex-SVAR
Эксперт

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

21.03.2014 в 17:32:31

визуализация схемы "последний этаж" :

..

Илю ХА-ХА написал : наверное скоро так и весь мир будет "лечить" свой негреющий биметалл

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

AlexanderF
AlexanderF
Новичок

Регистрация: 20.03.2014

Минусинск

Сообщений: 28

21.03.2014 в 17:35:15

Забыл добавить одну вещь. Даже при перекрытии двух байпасов (каюсь, перекрывал, когда не знал о вреде) тот, проблемный радиатор, все равно оставался таким же холодным. А другой как был горячим, так и остался. О чем это может говорить?

0
santex-SVAR
santex-SVAR
Эксперт

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

21.03.2014 в 17:39:50

AlexanderF написал : О чем это может говорить?

о том что надо было выждать часик - а потом трогать ближайшие к стояку секции .

вы сейчас каждую секцию (именно вертикальный канал) прощупайте хорошенько - как девочку ...

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.