Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 20.03.2014 Минусинск Сообщений: 28
#4431505

Всем доброго дня! Зимой в доме было холодно из-за недостаточной циркуляции горячей воды во второй батарее. Как ни закрывали/открывали краны, все так же, как на схеме. Потеплело, подумываем переделать систему из двух батарей. Каким образом переделать входы и выходы в батареи, подскажите, пожалуйста? Вот схема:

AlexanderF,

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

AlexanderF написал :
Вот схема:

Подачу с обраткой на схеме Вы перепутали местами.

AlexanderF написал :
Вот схема:

П-образный стояк : последний этаж - стандартная ситуация.

можно сделать небольшой апгрейд вашей схемы :

[

]()

обсуждения этой схемы здесь :

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Регистрация: 20.03.2014 Минусинск Сообщений: 28

Inch1964, спасибо за ссылку! Насколько я понял из статьи, проблема в том, что в горячая вода подается в биметаллический радиатор снизу. Тогда оказыватся, что вход и выход совсем не там, где я думал раньше. Выходит, нужно сначала понять, где выход, а где вход воды. Вот как это узнать?

Регистрация: 20.03.2014 Минусинск Сообщений: 28

Mazayac, извините, не заметил Вашего сообщения. Да, похоже, перепутал. Причина этого в том, что когда зимой щупал у основания труб, то где горячее, там и предположил вход.
Но почему же на фото у santex-SVAR-а так же, как у меня на схеме?

AlexanderF написал :
Выходит, нужно сначала понять, где выход, а где вход воды. Вот как это узнать?

понять направление движения по стоякам - лучше самому сходить в подвал или к соседям на первый этаж и потрогать стояки.

AlexanderF написал :
Но почему же на фото у santex-SVAR-а так же, как у меня на схеме?

да просто лень рисовать две зеркальные - симметричные схемы .

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

реальное воплощение

santex-SVAR написал :
П-образный стояк : последний этаж - стандартная ситуация.
можно сделать небольшой апгрейд

[

]().

.[

]().[

]()

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

визуализация схемы "последний этаж" :

[

]().[

]().[

]()

Илю ХА-ХА написал :
наверное скоро так и весь мир будет "лечить" свой негреющий биметалл

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Регистрация: 20.03.2014 Минусинск Сообщений: 28

Забыл добавить одну вещь. Даже при перекрытии двух байпасов (каюсь, перекрывал, когда не знал о вреде) тот, проблемный радиатор, все равно оставался таким же холодным. А другой как был горячим, так и остался. О чем это может говорить?

AlexanderF написал :
О чем это может говорить?

о том что надо было выждать часик - а потом трогать ближайшие к стояку секции .

вы сейчас каждую секцию (именно вертикальный канал) прощупайте хорошенько - как девочку ...

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

AlexanderF написал :
Даже при перекрытии двух байпасов (каюсь, перекрывал, когда не знал о вреде) тот, проблемный радиатор, все равно оставался таким же холодным. А другой как был горячим, так и остался. О чем это может говорить?

О том, что вредительство с кранами на байпасах, убивающих циркуляцию в стояке, не помогает даже самому вредителю.

Регистрация: 20.03.2014 Минусинск Сообщений: 28

santex-SVAR, если сделаю как у Вас, и при этом ошибусь в определении входа и выхода (я не профессиональный сантехник, увы), то каковы будут последствия?

Элементарно:

  1. Закрываем ШК верхнего и нижнего патрубков радиатора.
  2. Ждём его остывания.
  3. Открываем одновременно ШК и охватываем ладонями патрубки у батареи.
  4. Какой патрубок становится горячим - туда и идёт подача.

AlexanderF написал :
если ... ошибусь в определении входа и выхода ..., то каковы будут последствия?

Оба радиатора перестанут греть. Т.е. станут такими, как нынешний холодный.

AlexanderF написал :
ошибусь в определении входа и выхода (я не профессиональный сантехник, увы), то каковы будут последствия?

бесполезная работа - радиаторы не прогреются . точная (безошибочная) диагностика направления теплоносителя в стояках - это первично , без этого НИКАК . лучше даже и не начинать монтаж .
P.S. а вообще : проверка на удачу - сантехническая русская рулетка - привилегия гусаров !

Ру́сская руле́тка, сопрано или гуса́рская рулетка — экстремальная или с летальным исходом. По правилам игры в пустой заряжается один , после чего барабан несколько раз проворачивается так, чтобы игроки не знали, где располагается единственный патрон. После этого игроки по очереди подносят дуло револьвера к собственной голове и нажимают на . В разных модификациях количество патронов в барабане может быть различным, от одного до пяти (так как обычно предполагается шестизарядный револьвер).

источник :

santex-SVAR написал :
резюме : направление подачи всегда надо учитывать при монтаже биметаллических радиаторов . ошибка не прощается - особенно на последнем этаже где самое низкое давление .

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

santex-SVAR написал :
проверка на удачу - сантехническая русская рулетка - привилегия гусаров !

первая схема ошибочная - совсем не грела комнату :

[

]().[

]().[

]().[

]()

santex-SVAR написал :
а это более правильная схема : переделка Santex-SVAR после какого-то калымщика сантехСВАР

[

]().[

]().[

]()

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

AlexanderF написал :
проблемный радиатор, все равно оставался таким же холодным. А другой как был горячим, так и остался. О чем это может говорить?

Забит.Грязью забит.

Регистрация: 20.03.2014 Минусинск Сообщений: 28

Mazayac написал :
Элементарно:

  1. Закрываем ШК верхнего и нижнего патрубков радиатора.
  2. Ждём его остывания.
  3. Открываем одновременно ШК и охватываем ладонями патрубки у батареи.
  4. Какой патрубок становится горячим - туда и идёт подача.

Спасибо, так и сделаю. Исходя из Вашего опыта, одинаковы ли во всех 5-и-этажках, построенных в 70-80-х, расположение входа и обратки?

Регистрация: 20.03.2014 Минусинск Сообщений: 28

касимов, вряд ли, радиаторы новые. Да и у соседей снизу горячие. Если бы грязь, и у них забились бы.

AlexanderF написал :
радиаторы новые.

Радиатор *лентяй* стоит вначале стояка.Неважно что он вверху.Система через байпас проталкивает все что приплыло вверх(к соседям дорога чистая),а вот что залетает в радиатор,можно узнать только при вскрытии.Биметалл? Каналы тоненькие,ему для закупорки немного нужно.

AlexanderF написал :
одинаковы ли во всех 5-и-этажках, построенных в 70-80-х, расположение входа и обратки?

Были конечно типовые проекты, но во-первых, поди-ка его найди, проект именно Вашего дома, во-вторых - с тех пор могли поменять всё что угодно в коммуникациях подвала. Истории, когда горе-сантехники меняют подачу с обраткой - не такая уж и редкость.
Так что только визуальный осмотр и натурные эксперименты.