25.03.2014 в 01:52:39
Посмотрел фото работ опытных сантехников, в том числе, присутствующих на форуме. Все ставят редукторы давления после фильтра тонкой очистки перед коллектором, т.е. у всех схема такая: шаровый кран - фильтр грубой очистки - счетчик - обратный клапан - фильтр тонкой очистки - редуктор - коллектор.
НО в действующем СП 30.13330.2012, п.7.1.7: "Установку регуляторов давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком и манометром для контроля за работой и наладкой регулятора". и в старом СНиП 2.04.01-85, п. 10.10: "Установку регуляторов давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры на вводе".
В техпаспорте редуктора FAR написано, что перед ним нужно поставить "фильтр грубой очистки" ("Руководство по эксплуатации арматуры FAR", 2 выпуск, стр. 62), т.е. фильтр тонкой очистки не требуется.
Вопросы:
25.03.2014 в 05:51:05
Чтоб редуктор не засрался какой от воды)))
25.03.2014 в 08:35:04
sergiv написал : Так почему все ставят не на входе редуктор, чтобы он защищал всю арматуру (что логично),
Это в корне не верно! Роль редуктора - не защита арматуры (это вторично), а выравнивание давлений ХВС и ГВС, а так же стабилизация этих давлений. Стабильное и равное (ХВС=ГВС) давление должно быть именно перед коллекторами, а не "выше по течению". В противном случае, дополнительное (и весьма заметное!) падение давления на счётчиках, фильтрах, ОК приведёт к неравенству давлений на ХВС и ГВС в колллекторах и/или к скачкам давления в коллекторах. Потому как это дополнительное падения давления зависит от водоразбора.
25.03.2014 в 11:20:48
MINik, а труба после счетчика у Вас чем-то закреплена?
25.03.2014 в 12:27:50
sergiv написал : НО в действующем СП 30.13330.2012, п.7.1.7: "Установку регуляторов давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком и манометром для контроля за работой и наладкой регулятора". и в старом СНиП 2.04.01-85, п. 10.10: "Установку регуляторов давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры на вводе".
Ну где и вы видете расхождение практики форума с цитатой из СНИПа ? :)
В этой цитате возможно как минимум 2-значное толкование.
Читать надо "после после запорной арматуры" и одновременно "после фильтра_который_перед_водосчетчиком" - все так и делают :)
К тому же нигде не написано, что редуктор надо устанавливать ДО счетчика.
25.03.2014 в 12:28:08
sergiv написал :
- Так почему все ставят не на входе редуктор, чтобы он защищал всю арматуру (что логично), а в конце схемы после фильтра тонкой очистки (что по Руководству самого FAR не требуется)?
для начала напомню, что "1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектируемые и реконструируемые внутренние системы холодного и горячего водоснабжения", к которым отдельно взятая квартира не относится. далее, в цепи "кран -счетчик" не должно быть разрывов для неучтенного водопотребления, а (в случае установки перед счетчиком) через снятый манометр вода прекрасно будет течь мимо счетчика. поэтому такое решение не приветствуется службами, принимающими в эксплуатацию счетчики, и пломбирующие их. вдобавок я полностью согласен с Prok12, что редуктор должен стоять максимально близко к коллекторам, и перед ними.
sergiv написал :
- Как я понимаю, если ставить редуктор FAR с американками после фильтра грубой очистки и перед счетчиком, то американки придется пломбировать, т.е. его уже просто так не снимешь? Если еще в американках редуктора FAR есть отверстия для пломбировки, или их вообще не опломбируешь?
у редуктора FAR нет ушей, там обычные американки.
25.03.2014 в 20:58:10
Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком и манометром для контроля за работой и наладкой регулятора.
Читая эту фразу вспоминается другая:
казнить нельзя помиловать
У меня родилось рац. предложение. Может составим коллективное письмо в Минрегион России с просьбой конкретизировать схемы вводного узла с применением редуктора, дополнив просьбой включить в текст системы защиты от протечек (в новой редакции документа).
sergiv, Всё что написано сейчас в СП, документах ОАО "СантехНИИпроект", ОАО "Моспроект" фактически подталкивает застройщиков покупать один прибор - КФРД.
25.03.2014 в 22:46:31
sergiv написал : В техпаспорте редуктора FAR написано, что перед ним нужно поставить "фильтр грубой очистки" ("Руководство по эксплуатации арматуры FAR", 2 выпуск, стр. 62), т.е. фильтр тонкой очистки не требуется.
100мкн и есть фильтр грубой очистки, с чего Вы взяли, что он тонкой?;)
sergiv написал : чтобы он защищал всю арматуру (что логично),
счетчики 16 бар, в принципе им не нужны редукторы давления
sergiv, по логике работы редуктора логично его расположить после счетчика, т.к на счетчиках прилично теряется давление при расходе
Если нет 100 мкн "тонкого":) фильтра, вполне можно установить редуктор до счетчика, за неимением того же 100 фильтра уже не так критично в плане потерь.
26.03.2014 в 08:50:08
Вадим М написал : а труба после счетчика у Вас чем-то закреплена?
как видите на картинке только на стене
26.03.2014 в 10:43:12
MINik написал : как видите на картинке только на стене
Как-то хлипко, по-моему. Не сломается труба, если, например, крышка фильтра будет плохо отворачиваться? Получается, что все металлические приборы висят на полипропиленовом уголке, впаянном в такую же трубу...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу