y2k12
y2k12
Новичок

Регистрация: 19.10.2012

Москва

Сообщений: 73

05.05.2014 в 11:25:24

Добрый день!

Делаю ремонт, соответственно планирую замену участка чугунной канализации (лежак), 8 метров в подвале, один (на самом деле 3, но на заменяемом участке - 1) угол под 90 градусов. Сейчас всё работает более или мене, но т.к. планирую там строительство сауны, доступ к трубам в последующем будет ограничен, поэтому меняю заранее. Собственно вопросы:

  1. Везде читал, что угол 90 нужно делать из двух по 45, но для плавности взял 3 по 30. Нормально ли это, или надо именно 45-ки?

  2. Все 8 метров трубы будут подвешены на стене, изначально взял пластиковые крепления, сейчас решил - поставлю металлические, с шагом 70 сантиметров. Вопрос - выдержит ли труба, с учётом того, что в ней возможно стояние воды (когда септик долго не откачивается)? [SUB]Я посчитал, вес воды на метр должен быть около 20 кг, длины труб - по два метра. [/SUB]

  3. Все соединения планирую дополнительно промазывать санитарным силиконом, не разъест ли он резинки?

Спасибо!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124774

05.05.2014 в 12:20:18

  1. 3*30 = лучше, чем 2*45
  2. Какие крепления - непонятно. Установите крепление в стену и проверьте нагрузкой раза в 1.5...2 больше расчетной. Можно надежно закрепить консольными опорами Mupro
  3. Интересно, а почему люди себе бутерброды еще с силиконом не стали делать?!!! :mad: Найдите инструкцию по монтажу Ostendorf и внимательно несколько раз прочитайте!!!
0
y2k12
y2k12
Новичок

Регистрация: 19.10.2012

Москва

Сообщений: 73

05.05.2014 в 12:36:04

BV написал :

  1. 3*30 = лучше, чем 2*45
  2. Какие крепления - непонятно. Установите крепление в стену и проверьте нагрузкой раза в 1.5...2 больше расчетной.
    Можно надежно закрепить консольными опорами Mupro
  3. Интересно, а почему люди себе бутерброды еще с силиконом не стали делать?!!! :mad:
    Найдите инструкцию по монтажу Ostendorf и внимательно несколько раз прочитайте!!!

Спасибо, инструкцию почитал, про силикон естественно ничего не сказано, я думал просто для надёжности добавить, по принципу - кашу маслом не испортишь, участок ведь горизонтальный, нагрузка не маленькая. Крепления - обычные стальные хомуты с резинкой, но для надёжности оставлю ещё дополнительно старые крепления от чугуна.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

05.05.2014 в 18:49:40

y2k12 написал : кашу маслом не испортишь,

Еще есть поговорка:-А рожа не треснет?;) Пардон,не нужен силикон.

y2k12 написал : для надёжности оставлю ещё дополнительно старые крепления от чугуна.

Вот тут Вы правы.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.05.2014 в 23:28:56

Ну ё-моё,какие к чёрту крепления от чугуна на пластиковый лежак? Крепёж нормальный с резиновой прокладкой стоит копейки и не портит трубу. Кстати, часть креплений надо сделать подвижными, но это тоже в инструкциях написано.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

05.05.2014 в 23:35:02

Mazayac написал : от чугуна на пластиковый лежак?

*Под* пластиковый лежак. Они может стены держат до кучи.

y2k12 написал : для надёжности оставлю

*Оставлю*!

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.05.2014 в 00:41:39

Пластик, с его температурными расширениями, будет очень рад поелозить по железякам, да.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

06.05.2014 в 08:40:13

Mazayac написал : Пластик

В утеплитель. y2k12, И ревизии не забыть.

0
y2k12
y2k12
Новичок

Регистрация: 19.10.2012

Москва

Сообщений: 73

06.05.2014 в 10:00:35

Утеплитель - само собой, дам недельку постоять, проверю на подтёки и оберну в утеплитель, естественно никакого чистого контакта метал-пластик не будет.

У меня вот ещё внезапно возник такой вопрос, больше теоретически. Везде начитался, что на горизонтальных участках уклон трубы большой делать нельзя, т.к. тогда вода может стекать быстрее чем твёрдые фракции и они будут "садится на мель" и оставаться в трубе. Рекомендуют 2-3 см на метр, у меня на метр - 9 см, возможности опустить - нет. Чугун вроде как работает без нареканий. Собственно вопрос: может ли произойти, что после замены на пластик с таким уклоном канализэйшн начнёт засорятся, хотя на чугуне работала нормально? (Можт там по пластику вода быстрее будет течь и т.д.) Спасибо.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124774

06.05.2014 в 13:44:37

y2k12 написал : у меня на метр - 9 см,

Многовато.... на 8 метров. И уклон на всем участке равномерный.

Почему нельзя сделать меньше? Фото?

Поверх стыков можете намотать 2-3 слоя серой армированной ленты. Смазка - Остендорф для канашки. Но не мазать трубу где будет лента.

0
y2k12
y2k12
Новичок

Регистрация: 19.10.2012

Москва

Сообщений: 73

06.05.2014 в 14:12:13

Вход и выход в подвальное помещение уже вмурованы в фундамент, дальше бетонные блоки и другие трубы... Сейчас-то всё работает без нареканий. Интересно, проход говн по чугуну и пластику так сильно отличается, что может не работать? Я просто сейчас только задумался о этой ситуации. Вроде по моим высокотехнологичным расчётам угол уклона получается 5 градусов.

Ещё поизучал, везде пишут, что-то вроде этого: Когда устраивается разводка канализации в частном доме с подключенными к канализации 5-6 сантехническими приборами данным правилом можно пренебречь.

В итоге, не до конца понятно, как поступить. Может чугунные сразу не выбрасывать, а подождать месяцок, если что - поставить назад, хотя звучит сомнительно...

0