Добрый день. Идет ремонт на кухне, соответственно ставится новая газовая колонка, на форуме много читал, что соединять ее с дымоходом посредством алюминиевой гофры не безопасно, поэтому остановился на трубах из нержавейки, но появился вопрос по их соединению. С одной стороны труба как бы гофрирована на расстоянии 8-10 см от края, когда эта гофрированная часть трубы вставляется в угол из нержавейки 90 градусов то стык получается не герметичным, есть небольшие отверстия из-за гофрирования по периметру трубы, надо ли это все как-то герметизировать, и если надо то как и чем?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

10.06.2014 в 17:39:51

shmak написал : герметизировать

Не надо. Подрезать(укоротить)накатанную часть и все соединится плотно.

0
Аватар пользователя
bozzz

Местный

Регистрация: 07.07.2011

Москва

Сообщений: 730

10.06.2014 в 17:45:39

если обойдетесь без подрезки используйте их же хомуты. Соединение получается жесче и плотно.

0
Аватар пользователя
shmak

Местный

Регистрация: 19.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 15

12.06.2014 в 14:45:53

Добрый день, с соединением понятно, спасибо. Возник вопрос о минимальной длине вертикального участка соединительной трубы. На форуме не однократно встречал что вертикальный участок по правилам должен быть не менее 50см, очень хотелось бы повесить газовую колонку выше, на уровне подвесных шкафов, но тогда вертикальный участок получается 30-35 см, но и правила установки нарушать не хотелось бы, начал изучать документы. В паспорте на газовую колонку Mora vega 13e http://mora.ru/extra_docs/Instr/vega_e.pdf ничего про минимальный вертикальный участок не сказано.

Ни в одном из СНИП ничего про этот участок я не нашел.

В правилах ВДПО "Правила производства работ, ремонта печей и дымовых каналов" (не уверен что действует на данный момент) есть пункт 4.2.14 Газовые малометражные отопительные котлы и аппараты, камины и калориферы должны присоединяться к дымовым трубам (каналам) металлическими трубами. Длина вертикального участка соединительной трубы, считая от низа дымоотводящего патрубка прибора до оси горизонтального участка трубы, должна быть не менее 0,5 м. В помещениях высотой до 2,7 м для приборов со стабилизаторами тяги допускается уменьшение длины вертикального участка до 0,25 м, а для приборов без стабилизатора тяги - 0,15 м.

Получается, что во многих квартирах, где высота потолка менее 2,7м (у меня 2,6 м от бетонной плиты на полу до плиты сверху) можно повесит газовую колонку выше и уменьшить длину вертикального участка до 25см.? Уважаемые знатоки действительно ли можно так сделать не нарушая правил и норм и если нельзя то каким еще документом это регламентируется?

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

12.06.2014 в 17:04:43

Если тяга хорошая, то и так пойдёт

А если тяги нет, то и

shmak написал : 50см

не помогут.

Мысли вслух, без СНИП и ВДПО.

0

10-40-99@mail.ru

Вложение
Аватар пользователя
Danich

Местный

Регистрация: 22.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 104

21.02.2018 в 13:35:22

И всё-таки? Какая минимальная длина, чтобы у газовщиков не было претензий?

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

21.02.2018 в 15:29:54

Danich, это только к Газовщик495, он у нас мозг форума. Примечание. Я не несу ответственность за его ... мысли!:)

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Danich

Местный

Регистрация: 22.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 104

22.02.2018 в 00:46:47

Газовщик495, что скажете?)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

22.02.2018 в 03:15:46

bozzz написал: если обойдетесь без подрезки используйте их же хомуты. Соединение получается жесче и плотно.

https://www.kominvent.ua/germetik-dlya-pechej-soudal/

0
Аватар пользователя
Газовщик495

Местный

Регистрация: 17.06.2017

Москва

Сообщений: 382

26.02.2018 в 09:39:44

shmak написал: Добрый день, с соединением понятно, спасибо. Возник вопрос о минимальной длине вертикального участка соединительной трубы. На форуме не однократно встречал что вертикальный участок по правилам должен быть не менее 50см, очень хотелось бы повесить газовую колонку выше, на уровне подвесных шкафов, но тогда вертикальный участок получается 30-35 см, но и правила установки нарушать не хотелось бы, начал изучать документы. В паспорте на газовую колонку Mora vega 13e http://mora.ru/extra_docs/Instr/vega_e.pdf ничего про минимальный вертикальный участок не сказано.

Ни в одном из СНИП ничего про этот участок я не нашел.

В правилах ВДПО "Правила производства работ, ремонта печей и дымовых каналов" (не уверен что действует на данный момент) есть пункт 4.2.14 Газовые малометражные отопительные котлы и аппараты, камины и калориферы должны присоединяться к дымовым трубам (каналам) металлическими трубами. Длина вертикального участка соединительной трубы, считая от низа дымоотводящего патрубка прибора до оси горизонтального участка трубы, должна быть не менее 0,5 м. В помещениях высотой до 2,7 м для приборов со стабилизаторами тяги допускается уменьшение длины вертикального участка до 0,25 м, а для приборов без стабилизатора тяги - 0,15 м.

Получается, что во многих квартирах, где высота потолка менее 2,7м (у меня 2,6 м от бетонной плиты на полу до плиты сверху) можно повесит газовую колонку выше и уменьшить длину вертикального участка до 25см.? Уважаемые знатоки действительно ли можно так сделать не нарушая правил и норм и если нельзя то каким еще документом это регламентируется?

shmak, Если 30-35 см участок Вас устраивает,оставляйте его,к нему точно не придерутся!