Добрый день.
Идет ремонт на кухне, соответственно ставится новая газовая колонка, на форуме много читал, что соединять ее с дымоходом посредством алюминиевой гофры не безопасно, поэтому остановился на трубах из нержавейки, но появился вопрос по их соединению. С одной стороны труба как бы гофрирована на расстоянии 8-10 см от края, когда эта гофрированная часть трубы вставляется в угол из нержавейки 90 градусов то стык получается не герметичным, есть небольшие отверстия из-за гофрирования по периметру трубы, надо ли это все как-то герметизировать, и если надо то как и чем?
Добрый день, с соединением понятно, спасибо.
Возник вопрос о минимальной длине вертикального участка соединительной трубы. На форуме не однократно встречал что вертикальный участок по правилам должен быть не менее 50см, очень хотелось бы повесить газовую колонку выше, на уровне подвесных шкафов, но тогда вертикальный участок получается 30-35 см, но и правила установки нарушать не хотелось бы, начал изучать документы. В паспорте на газовую колонку Mora vega 13e http://mora.ru/extra_docs/Instr/vega_e.pdf ничего про минимальный вертикальный участок не сказано.
Ни в одном из СНИП ничего про этот участок я не нашел.
В правилах ВДПО "Правила производства работ, ремонта печей и дымовых каналов" (не уверен что действует на данный момент) есть пункт 4.2.14 Газовые малометражные отопительные котлы и аппараты, камины и калориферы должны присоединяться к дымовым трубам (каналам) металлическими трубами.
Длина вертикального участка соединительной трубы, считая от низа дымоотводящего патрубка прибора до оси горизонтального участка трубы, должна быть не менее 0,5 м. В помещениях высотой до 2,7 м для приборов со стабилизаторами тяги допускается уменьшение длины вертикального участка до 0,25 м, а для приборов без стабилизатора тяги - 0,15 м.
Получается, что во многих квартирах, где высота потолка менее 2,7м (у меня 2,6 м от бетонной плиты на полу до плиты сверху) можно повесит газовую колонку выше и уменьшить длину вертикального участка до 25см.?
Уважаемые знатоки действительно ли можно так сделать не нарушая правил и норм и если нельзя то каким еще документом это регламентируется?
shmak написал:
Добрый день, с соединением понятно, спасибо.
Возник вопрос о минимальной длине вертикального участка соединительной трубы. На форуме не однократно встречал что вертикальный участок по правилам должен быть не менее 50см, очень хотелось бы повесить газовую колонку выше, на уровне подвесных шкафов, но тогда вертикальный участок получается 30-35 см, но и правила установки нарушать не хотелось бы, начал изучать документы. В паспорте на газовую колонку Mora vega 13e http://mora.ru/extra_docs/Instr/vega_e.pdf ничего про минимальный вертикальный участок не сказано.
Ни в одном из СНИП ничего про этот участок я не нашел.
В правилах ВДПО "Правила производства работ, ремонта печей и дымовых каналов" (не уверен что действует на данный момент) есть пункт 4.2.14 Газовые малометражные отопительные котлы и аппараты, камины и калориферы должны присоединяться к дымовым трубам (каналам) металлическими трубами.
Длина вертикального участка соединительной трубы, считая от низа дымоотводящего патрубка прибора до оси горизонтального участка трубы, должна быть не менее 0,5 м. В помещениях высотой до 2,7 м для приборов со стабилизаторами тяги допускается уменьшение длины вертикального участка до 0,25 м, а для приборов без стабилизатора тяги - 0,15 м.
Получается, что во многих квартирах, где высота потолка менее 2,7м (у меня 2,6 м от бетонной плиты на полу до плиты сверху) можно повесит газовую колонку выше и уменьшить длину вертикального участка до 25см.?
Уважаемые знатоки действительно ли можно так сделать не нарушая правил и норм и если нельзя то каким еще документом это регламентируется?
shmak, Если 30-35 см участок Вас устраивает,оставляйте его,к нему точно не придерутся!